Waakvlam geiser blijft niet aan

Tom moolenaar

  • #1
De waakvlam van mijn vaillant geiser 250/7 blijft niet branden. Bij het loslaten van de ontstekingsknop gaat de vlam uit. Het thermokoppel is enige maanden geleden vervangen door een nieuw exemplaar. De geiser wordt niet veel gebruikt. Mijn ervaring is dat thermokoppels jaren meegaan. Kan het toch zijn dat het nieuwe koppel ook kapot is gegaan?
Verdere info:
gastoevoer waakvlam schoongeblazen. Gaasje is vervangen.
er is normale ontsteking en gastoevoer als ik de knop vasthoudt.
vlam dooft bij loslaten knop.
verder diverse standen geprobeert met het instellen van het warmwater en het varieren van de hoogte van de waakvlam. Geen veranderingen zichtbaar.
tevens tegelijk met het vasthouden van de knop de warmwaterkraan opengedraaid. aanjager slaat wel aan en normale waterdruk, maar geen ontbranding van de hoofdkraan in de geiser

Ik heb de indruk dat de waakvlam uitgeblazen wordt door de turbo.

Wie heeft zinnig advies?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #2
Dit wijst toch op een kapot thermokoppel.

Soms gaan ze jaren mee,maar niet altijd.


Overigens kan het contact van de spoel slecht zijn,maak het thermokoppel los en maak de contacten schoon van thermokoppel en spoel.
 

Emil

  • #3
Weet niet zeker of uw geiser een maximaal thermostaat heeft.
Als u er een in hebt zitten kan het daar ook aan liggen.
 

Klorissa

  • #4
Zo te lezen heb je een ventilatorgeiser zoja kan het de vaanschakelaar zijn of de print in alle gevallen moet je dus meten om het zeker te weten
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #5
@Klorissa,

Blijft daardoor de waakvlam niet branden als de TS de aansteekknop loslaat :?
 

Klorissa

  • #6
Sorry ik heb het toestel type verwisseld met de 250/9
 

W en d

  • #7
Een mag 250/7 ventilator geiser???
ik kan het mis hebben hoor maar dit is volgens mij een doodgewone douche geiser in open of gesloten (sine)uitvoering.
heeft u het sproeiertje van de waakvlam schoon gemaakt?
als dit schoon is ,dan kan de magneetspoel nog kapot zijn
 

Klorissa

  • #8
Je het ook nog de 250/7turbo en deze heeft een ventilator en een ldvsschakelaar etc want anders zou het ook nog de ttb kunnen zijn maar ergens in het verhaal werd over een aanjager gesproken
 

Tom moolenaar

  • #9
Alleereerst bedankt voor de reacties. Fijn.

Voorlopig kan ik echter helaas nog niet wijs uit de uiteenlopende opmerkingen. misschien helpt een toelichting om het probleem te verhelpen:

Het exacte type geiser is MAG Turbo 250/7 TWF A25. Dus een gesloten systeem met turbo. Hiervoor gebruikte ik het woord "aanjager", dit schept misschien verwarring. Het is een douchegeiser.

Alles duidt inderdaad op mijn thermokoppel. Ondanks de twee exemplaren die er al ingezeten hebben. Vandaar heb ik zojuist een goedwerkende thermokoppel uit mijn gaskachel gehaald en ingebouwd in mijn geiser. Helaas zonder effect. De waakvlam dooft nog steeds wanneer ik de ontstekingsknop rustig op de normale stand draai. Het vlammetje trekt zich als het ware meteen terug. Vanzelfsprekend geef ik het thermokoppel voldoende tijd om zich te verwarmen. Misschien betekent dit dat de gastoevoer gesloten blijft. Reden? Beveiliging? Klemzittende naald? Ik roep maar wat.

De gasbehuizing openschroeven? Wie helpt me weer op weg.

Tom.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #10
Ga geen gasbehuizing openschroeven wanneer u er geen verstand van hebt.

Er zijn meerdere mogelijkheden w.o. een defecte beveiliging, een installateur kan dit voor u oplossen, zelf klussen is leuk maar niet met gasapparatuur.
 

Emil

  • #11
Het is verboden om het gasblok open te schroeven.
Als de magneet spoel stuk is dan moet het gasblok in zijn geheel vervangen woorden.
De meeste gasblokken zijn ook afgezecheld.
 

Tom moolenaar

  • #12
Hoe weet ik of het probleem ligt bij een kapotte gasspoel? Indien de gasspoel kapot is, klopt dit bij het gegeven dat ik wel gewoon gastoevoer krijg om de waakvlam aan te steken?

Tom.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #13
De naam gasspoel is niet goed, het moet magneetspoel zijn, deze zorgt voor het blijven hangen van de gasklep.

Voor leken is dat verboden terrein.
 

Ketelman

  • #14
Ja als een spoel kapot is krijg je nog steeds gas als je de waakvlam aan wil steken.
Het thermokoppel zorgt voor een kleine spanning als het warm is door de vlam en dit houd de spoel vast.
Als de spoel niet vast houd (bv vuile waakvlam, defect thermokoppel, onderbreking door bv een TTB beveiliging of een defecte spoel) zal de gastoevoer weer sluiten nadat de aansteek knop is losgelaten.
Houd de spoel wel omdat de spanning van het thermokoppel ok is blijft de gastoevoer open en blijft de waakvlam branden en kan de hoofdgastoevoer worden geopend.

Maar ik sluit me aan bij mijn voorgangers, voor leken is dit niet iets om mee te rommelen.
De kans dat de gastoevoer open blijft staan als er geen waakvlam is en daardoor alle ellende is veel te groot.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #15
Even voor de duidelijkheid,blijft de waakvlam wel branden op de aansteekstand?

Gaat die alleen uit bij het doordraaien naar de normale vlam?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #16

Ketelman

  • #17
Ik lees net iets waar ik vraagtekens bij heb en wel dit:
Vandaar heb ik zojuist een goedwerkende thermokoppel uit mijn gaskachel gehaald en ingebouwd in mijn geiser. Helaas zonder effect
wie zegt dat het thermokoppel van de gashaard wel kan werken in de geiser en wie zegt dat deze niet kapot is??
He is goed mogelijk dat de thermokoppel van de geiser wel degelijk kapot is en nu wordt vervangen door een thermokoppel die ook kapot is of nooit in de geiser kan werken.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #18
Ik heb nog wel meer vraagtekens, daarom adviseer ik ook er een installateur naar te laten kijken.
 

Ketelman

  • #19
:lol:
 

Tom moolenaar

  • #20
Klopt, de vlam lijkt zich terug te trekken (dooft) wanneer ik de knop terugdraai naar de normale stand. Een defect thermokoppel is voor de hand liggend. Maar ik heb vandaag een goedwerkend koppel uit mijn gaskachel gemonteerd. Geen effect. Gastoevoer waakvlam is ook goed.

Enkele jaren geleden had ik hetzelfde euvel. Toen heb ik de geiser gedemonteerd en gemonteerd. Euvel verholpen. Ik zou nu hetzelfde kunnen doen. Alleen veel werk en schept geen bevrediging omdat de oorzaak niet duidelijk is.

Zelf denk ik in de richting van een vastzittend onderdeeltje. Magneetspoel, naaldje of zo? Of misschien dat de beveiliging de gastoevoer stop zet?

Efin, advies is welkom.

Tom.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu