Heb een (ouwe) Radson Matador combiketel.
En de waakvlam blijft niet aan.
Als je de knop ingedrukt houd wel, en het vonken houdt na een aantal seconden op. (Ik ga ervan uit dat het thermokoppel ernaast dan warm genoeg is?).

Dus bij het loslaten van de knop ongeacht na x aantal seconden gaat de blauwe waakvlam uit.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
De knop van de waakvlam moet tussen de twintig en dertig seconden ingedrukt worden gehouden, dan moet de thermokoppel warm genoeg zijn.

Gaat de waakvlam dan nog uit dan kunt u proberen het warteltje waarmee de draad van de thermokoppel verbonden is met het gasblok iets aan te draaien.
Helpt dit ook niet dan is zo goed als zeker de thermokoppel kapot en moet vervangen worden.
 

Madbutcher

  • #3
Ik heb het blokje met de 'bougie', gaspit en themokoppel nog los gehad en opnieuw aangedraaid.
Ik kreeg de waakvlam en het 'vlambed' af en toe wel aan, maar viel na kort tijdje uit.
Daarna de servicedienst gebeld en als advies gekregen de beveiliging (zit linksboven) te overbruggen.
Hij werkt nu, uit voorzorg heb ik wel de temperatuur van warm water en verwarming een stuk terug gezet (staan nu op 1/3 van bereik).
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #4
Mooi advies een beveiliging overbruggen (voor eigen risico.) :?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #5
De beveiliging overbruggen is een superslecht idee, mooie servicedienst :x

Wanneer de beveiliging er uit springt is er meer aan de hand, b.v. een slecht functionerende afvoer, knap gevaarlijk.
Dit dient door een installateur of een (goede) servicedienst onderzocht te worden.
 

Madbutcher

  • #6
Slecht functionerende afvoer?
Leg eens uit?

Dat ding wat ik overbrugd heb is al eens eerder kapot geweest, dat hebben ze toen vervangen.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #7
Het hoeft geen slecht funtionerende afvoer te zijn maar daarvoor is die beveiliging er wel ingebouwd.
De beveiliging kan ook kapot zijn, wanneer een beveiling er uit springt is het voor mij altijd reden te adviseren er een technicus bij te halen. i.v.m. het eventuele gevaar dat het kan opleveren.
 

Madbutcher

  • #8
De ventilator voor de lucht deed het (als je dat met de afvoer bedoelt).
p.s.
Morgen laat ik de servicemonteur gelijk komen.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #9
:prima:
 

Ketelman

  • #10
Erm.........snel een slotje dan maar? :oops:
 

W en d

  • #11
Links boven zit de max thermostaat het schoonmaken van de contacten hiervan wil heel vaak helpen om de waakvlam aan te houden.
Doorverbinden is niet erg slim om te doen.
 