Kheb sinds maart een nieuwe HR ketel Vaillant Ecotec plus
nu zijn we na de zomer weer begonnen met verwarmen, en merk ik dat de door mij ingestelde aanvoertemperatuur (55 graden) traag bereikt word. Dit kan tot 5 minuten duren als ik het huis een paar graden opwarm.

Kheb al berekend dat 1 graad opwarmen mij zo'n 0,450 m² kost

Kvraag mij af of dit normaal is of dat de ketel al een onderhoudje nodig heeft

Wij branden 4 chauffages

De aanvoertemp is momenteel 55 graden en de retourtemp is 40 graden
 

Fiesiekus

  • #2
Kdenk dat dat moduleren heet en hoort bij dit type HR-ketels. Kdenkt u kook kniet?
 

Xr8

  • #3
Heel normaal gedrag van een HR ketel. Temperatuur verschil van 15 graden op deze aanvoer temperatuur is ook prima. Niets aan doen.

Succes.
 

Diamondcutter

  • #4
Vanmiddag heb ik gezien dat hij tot 63 graden ging van aanvoertemperatuur alhoewel deze ingesteld stond op 55 graden, vind ik wel raar

om 1,5 graad te verwarmen verbruik ik een halve m³, lijkt me normaal
 

Xr8

  • #5
Sommige ketels hebben een minimale inschakelduur om pendelen te voorkomen. Dan kan dit voorkomen, is geen probleem.

Succes.
 

Diamondcutter

  • #6
Vandaag zit ik opnieuw met een probleem ivm de aanvoertemperatuur van mijn cv

Het zit zo: sinds vanmiddag bereikt de ketel de door mij gevraagde aanvoertemperatuur (54 graden) niet meer. Ik heb de indruk dat het probleem bij de brander ligt. Als hij opwarmt dan komt hij niet hoger dan 40-41 graden aanvoertemperatuur. Enkel als ik de aanvoertemperatuur dan boven de 60 graden draai begint de ketel wel op te warmen tot de gevraagde aanvoertemperatuur.

Het lijkt mij dus dat de brander niet genoeg open gaat waardoor de aanvoertemp veel lager ligt dan gevraagd.

Nu heb ik al een tijdje in de gaten dat het een minuut duurt voor de brander goed gaat branden (meestal bereikt hij dan nog maar 51-52 graden voor hij weer afslaat) maar nu brand hij dus gewoon niet meer door, waardoor om de 10 minuten de ketel aanslaat en het amper warmer word

Het betreft hier een nieuwe ketel (aangekocht in maart) Vaillant Ecotec Plus 296 met thermostaat Vaillant Calormatic 240 f

2 weken geleden heb ik mijn installateur al gebeld voor een nazicht omdat ik toen al nattigheid voelde (figuurlijk dan), maar kheb nog niks gehoord van die mensen

Voor ik nog eens bel, had ik graag jullie mening over dit probleem vernomen
 

Chathanky

  • #7
Wat is de retourtemperatuur bij de ketel als de ketel 40/41 graden aan maakt?
 

Xr8

  • #8
Haalt de verwarming wel de gevraagde ruimtetemperatuur? Zoja dan is het alleen maar beter dat de aanvoertemperatuur niet gehaald word. Is alleen maar gunstiger voor het rendement en dus het verbruik.

Als de temperatuur op een paar tiende graad is bereikt kan het heel best zijn dat de thermostaat ingrijpt en de ketel op zijn laagst laat stoken.

Je zou dit kunnen oplossen door een aan/uit thermostaat te plaatsen. Zou dit zelf niet aanraden.

Succes.
 

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #9
De aanvoertemperatuur die u insteld is ook een maximum. Het is niet altijd gezegd dat deze wordt gehaald.
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #10
Om zeker te zijn stelt u de kamerthermostaat plotseling een paar graden hoger in dan de momentele temperatuur. Dus is het 19 graden, dan vraagt u 21 graden of hoger.
De ketel hoort nu de radiatoren binnen een kwartier flink warm te maken om het huis op te warmen, tot de door u ingestelde maximum temperatuur (was dit 55 graden?)
Gebeurt dit, dan werkt de boel goed, u heeft een modulerend systeem dat de ketel laag laat branden als dat kan, de rookgasafvoer wordt dan minder heet en hiermee uw verlies minder.
Gebeurt dit niet, laat het dan weten want dan heeft u een probleem als het buiten echt koud wordt.
 

Diamondcutter

  • #11
Mijn ketel draait nu op 54 graden

Om 3 graden op te warmen heeft het een half uurtje nodig. Kheb vandaag gemerkt dat bij het opwarmen van 17 tot 20 graden hij op een bepaald moment boven de 54 graden zat (58 nl) en toen sloeg de ketel een minuut of 5 af om af te koelen en daarna ging hij door met verwarmen. Het kost mij zo'n 0,900 m³ om 3 graden bij te stoken, is dit veel?

We verbruiken momenteel zo'n 3 m³ per dag, valt mee toch?

Ik ga er nu van uit dat het een modulerende ketel is
 

Xr8

  • #12
Dat de ketel over de maximale temperatuur gaat kan te maken hebben met een anti pendel programma. Vaak hebben deze een minimale brandduur.

Of 0,9m3 veel of weinig is kun je niet zeggen. Het is van wezenlijk belang of je 100m3 of 300m3 moet verwarmen.

Voor een normale woning is met de huidige temperaturen 3m3 per dag een vrij normaal verbruik. Eea vergeleken met mijn eigen verbruik. Wat zeker niet hoog is.

Succes.
 

Diamondcutter

  • #13
Nu de temperaturen stilaan onder de 10 graden gaan, stel ik mij de vraag of ik de aanvoertemperatuur moet verhogen?

Ik heb gelezen dat een condensatieketel niet meer condenseert eens je aanvoertemp 60 graden of meer bedraagt, maar in de handleiding van de ketel staat dat je de aanvoertempknop helemaal naar rechts moet draaien als de buitentemperaturen 5 graden of minder zijn

Wat is nu eigenlijk het zuinigst? Dat je de ketel laat condenseren (staat nu op 57 graden aanvoer) of dat je de aanvoer verhoogt?
 

Piet48

  • #14
Als de installatie met deze instelling maar een half uurtje nodig heeft om 3 graden te verwarmen dan kun je het zo voorlopig laten staan.
Ik vraag mij wel af of bij die snelle opwarming de temperatuur niet tijdelijk hoger word dan de gevraagde temp.
Als dat zo is mag je de aanvoertemp. rustig verlagen dan word het gasverbruik ook minder.

Gr. Piet
 

Diamondcutter

  • #15
Vandaag had hij wel 50 minuten nodig om 3,5 graden op te warmen

Ook heb ik gezien dat hij een tijdje (2uur) om de 10 minuten aanging en nooit verder kwam dan 42 graden aanvoertemp

Plots deed ie het dan toch weer

kheb ook nog een vraagje ivm mijn kamerthermostaat zijnde een Vaillant Calormatic 240f

In het boekje las ik iets over regelgedrag/trajectaanpassing en dat je dit van -5 tot + 5 kon instellen, momenteel staat hij op 0 (fabrieksinstelling).
Kan iemand mij eens uitleggen wat er gebeurt al ik dit op vb +3 zou zetten of op -3 ?
 

Piet48

  • #16
Kopie uit gebruiksannwijzing:
Instelbereik: -5 ... +5
(positieve waarden: trager
schakelgedrag van de
thermostaat; negatieve
waarden: verhoogd
schakelgedrag van de
thermostaat)

Als de ketel elke 10 minuten brand, komt dat overeen met de 0 instelling.
Bij een instelling van -5 zal dat elke 5 minuten zijn en bij +5 elke 20 minuten.
Deze instelling heeft invloed op de nauwkeurigheid van de ingestelde temperatuur.-5 is nauwkeuriger dan +5.

Gr. Piet
 

Diamondcutter

  • #17
Deze middag begon de ketel weer vreemd te doen: om de 8 minuten sloeg hij aan en de aanvoertemperatuur ging nooit boven de 43 graden, diene brander stond telkens op een heel laag pitje te branden, op de duur zakte de temperatuur in huis met als gevolg dat hij nog langer aan het branden ging

Gevolg: 1 m³ gas verbruikt op 3,5 uur

Lijkt nog mee te vallen, maar wat word dat als het straks begint te vriezen?

Als de ketel zijn kuren krijgt is dit meestal na een opwarming, deze middag was dit ook zo nadat we 4 graden bijgewarmd hadden (wat 2 uur duurde met aanvoertemp van 52 graden). Misschien moet ik de pompnalooptijd verhogen (staat nu op 3 minuten) zodat de ketel voldoende kan afkoelen zeker na een lange opwarming

Dagverbruik vandaag was 3,600 m³

Ik zal toch eens een Vaillant technieker moeten laten komen denk ik

Een modulerende brander akkoord, maar deze van mij moduleert toch wel overdreven, tenzij er iets aan de brander mankeert natuurlijk
 

Chathanky

  • #18
3,5 m3 verbruik hoeft heel niet vreemd te zijn in deze dagen.
 

Ceeshobby

  • #19
Volgens mij werkt de ketel goed, het is normaal dat de ketel langer brand als het buiten koud is.
De ketel is in maart geplaatst dus nog garantie.
Vertrouw je het niet, zou ik de instalateur bellen.
Als ik het goed heb is je thermostaat niet modulerend, maar aan/uit.
Duurt het 2 uur voor je kamer warm is, zou ik de ketelthermostaat hoger zetten.

Succes
 

Diamondcutter

  • #20
Vanmiddag was het weer van dat: niet verder komen dan 42 graden aanvoer en om de 9 minuten opwarmen
Nu heb ik de aanvoertemperatuur verhoogd van 55 graden naar 60 en jawel, nu haalt hij toch al een aanvoer van 54 graden en condenseert ie ook nog goed
Het duurt nu toch 40 a 45 minuten eer er weer opgewarmd word
Ik blijf het in de gaten houden en het gasverbruik ook natuurlijk
 