Vloerverwarming werkt niet goed te koud

Status
Niet open voor verdere reacties.
De vloer in onze woonkamer waar vloerverwarming met een convectorput zit blijft te koud. De thermostaat geeft 21 graden aan maar zo voelt het niet aan, het is niet behaaglijk. Je wilt direct een trui aan trekken wanneer je binnenkomt.

We hebben een systeem met warmtewisselaar. De pomp van vloerverwarming draait.
De slangen zijn doorgespoeld . Er is een automatische ontluchting.

De temperatuur van het water dat de vloer ingaat is ongeveer 32 to 36 graden, van het water dat uit de vloer komt 30 graden maar zo voelt de vloer niet aan.
Ik heb allerlei standen van de thermostaatknop bij de vloerverwarming geprobeerd maar dat maakt geen verschil.

Vraag: kan het zijn dat de pomp toch niet goed werkt en dat deze vervangen moet worden?
Andere suggesties?
 
Is mogelijk... Dat moet u dan even controleren met een thermometer waarvan u zeker weet dat hij klopt.
 
Voelen aan de retourkant van de slangen...
Maarja dat wordt mischien ook al gedeeltelijk warm voor de rest..
Dus lastig.
 
Misschien last van tocht? Daar is slecht tegen te stoken en geeft vaak de door u aangegeven klachten.
 
Die staat al op de maximale stand ( 50 *).

Toch is de watertemperatuur van het water dat uit de warmtewisselaar komt 32 to 36 graden.
Maar dat schijnt normaal te zijn.
 
Nee dat is niet normaal.

Je komt primaire voeding te kort vanuit je ketel.
Als er een voetventiel zit op je vloerverdeler (wel ketelzijdig en niet de afgaande groepen in je vloer) Kun je even controleren of deze geheel open staat of nog enigszins geknepen.
Bij het laatste geval kun je het ventiel nog een slagje geven, maar doe dit wel met beleid jekunt de overige radiatoren er flink mee verstoren.

In het eerste geval kom je pompvermogen te kort. Mogelijk laten je radiatoren teveel water door.
Eenvoudig te controleren door er een paar dicht te zetten en natuurlijk niet allen want dat vind je ketel niet fijn.
 
Ik zie geen voetventiel (maar weet ook niet precies hoe dat er uit ziet ....).
Er zit niets tussen de aanvoerleiding van de ketel en de thermostaatknop van de vloerverwarming.


Ik ga vandaag eens een paar radiatoren dicht zetten.
 
In een goed geplaatste verdeler zit een voetventiel en eventueel een bypass als het om een grote verdeler gaat.

Een voetventiel: Hier 2 mogelijke vormen,

afbeeldingen offline

Ook een toegepaste mogelijkheid: een ballofix,

afbeeldingen offline
 
Ik heb 6 radiatoren dicht gezet maar de aanvoer watertemperatuur blijft 32*.

Er zit denk ik een voetventiel in de retourleiding van de convector en radiatoren van de begane grond. Ik heb het blauw gekleurd met Photoshop.


40068_IMG_5705_2.jpg

40068_IMG_5701_2.jpg
 
Dit voetventiel moet dan 2 gebruikers bedienen en de convector zou dan meer dan nodig kunnen kruigen en de aftakking naar je platenwisselaar te weinig.
Bij de bij de convectorput zelf zit geen ventie?

Probeer eens de convectorput dicht te zetten, er zal toch wel een afsluiter op zitten.

Wel de radiatoren open laten staan dan. Een platenwisselaar geeft veel weerstand waardoor je wel wat druk nodig hebt voor een goede doorstroming.
 
Ik heb vanochtend de 2 convectors dichtgezet, ik zie vanavond het resultaat.

Kan het trouwens niet aan de warmtewisselaar zelf liggen ?
 
Dat is mogelijk maar probeer eerst dit nog even.
Verkalken doet het niet zomaar in een cv systeem mischien nog vervuilen met zwarte drap maar daar heb ik geen ervaringen mee.
 