Hallo,

Wij zijn voor ons huis bezig met een nieuwe tegelvloer. Nu willen we de nieuwe vloer over de oude vloer heen leggen. De tegelverkoper vond dat niet zo'n superplan, maar het kan wel.

Nu is het zo dat de vloerverwarming er al 30 jaar ligt. De tegelverkoper wees me er op dat het misschien wel een goed moment zou zijn de verwarming te vernieuwen. Hij doet het prima nog en ik vraag me af, is dat dan niet zonde?

Ik snap dat het zonde zou zijn als ie na een paar jaar sinds de nieuwe vloer erin ligt kapot gaat.
Dan moet je nieuwe vloer ook weer stuk getrokken worden en je zit weer met weken werk.

Hoe kom ik erachter of het werkelijk nodig is om de vloerverwarming te vervangen? Hoe lang gaat zoiets mee, zou ik het moeten vervangen als het nog werkt?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Niet. Je komt er niet achter of het nodig is.
Je merkt het pas als hij het niet meer doet.


Gezien de leeftijd is ook mijn ( persoonlijk ) advies
Vervangen.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #3
De vraag is, wat voor soort en type slangen zijn er gebruikt voor het vloersysteem :?:
Hoe ziet het cvwater er uit als dat afgetapt wordt uit de vloerunit :?:
Hoe ziet de binnenkant van het pomphuis eruit , roest of schoon :?:

De slangen die normaal worden gebruikt, worden gelegd voor ca. 50 jaar.

Aan de hand van bovenstaande vragen kan beantwoord worden of het heel verstandig is, of een keuze :!:

Vr Gr en succes ermee
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #4
Als het geen difusie dichte slang is, vervangen.

groeten b
 

Blurg

  • #5
Dank je wel voor de reacties. Het lijkt mij dus handig om een vloerverwarmings installateur dit systeem eens te laten controleren dan?

Ik zie grote kunststof slangen de grond in gaan. Dat ziet er goed en stevig uit.
Is die slang hetgeen wat dus in de vloer wordt gelegd?

Het CV water kan ik checken door zo'n kraantje even open te draaien met dat vleugelmoertje? Dat water is helder in elk geval.
 

Gamgra

  • #6
Heb jij al eens nagevraagd wat het gaat kosten om de vloerverwarming te vervangen?
Indien je geen enkele aanwijzing hebt dat er ook maar iets mankeert aan het systeem moet je alles mooi laten zitten.
Indien je ketel(s) nooit sporen vertoond hebben van enige corrosie is het boeltje waarschijnlijk nog als nieuw.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #7
Staat er nergens op de slang een merk?
vroeger werd ook vaak tyleen ervoor gebruikt, en als dat in je vloer ligt, dan gewoon vervangen.
maar zoek eens bij de verdeler naar een merk op de slang,

groeten b
 

@juwel120

  • #8
Meestal zijn de slangen zwart,dat zijn de oudere zuurstof doorlatende,hebben wij hier ook, maar nooit geen last mee gehad en de ketel (AWB) werkt na 15jaar ook nog prima, en deze zit rechtstreeks op de vloerverwarming(met verdeler). Dus dat zuurstof doorlaten zal wel wat meevallen (verkooppraatje?).
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #9
Echt geen verkoop praatje.
Gewoon ervaring.

Zitten er zuurstof doorlatende slangen haal ze er dan uit.
Ze hebben hun jarenlange trouwe dienst bewezen.
Je bijt je echt straks ergens als alles dicht ligt en je krijgt dan problemen.
 

Freekcv

  • #10
Ik heb al meerderen verdelers moeten vervangen, om zo een gescheiden systeem te maken. dus dat is zeker geen verkoop praatje!!
 

Gamgra

  • #11
Laten wij aannemen dat de gebruikte slangen mogelijk zuurstof zouden hebben kunnen opnemen, dan zou er na dertig jaar op zijn minst een of ander bewijs hiervan moeten zijn.
De slangen vervangen zonder enig bewijs van corrosie is geld weggegooid.

Indien corrosie plaatsgevonden heeft zal dat hoofdzakelijk in de stalen buizen en verdelers gebeurd zijn, de topic starter zou enkele dikte metingen kunnen laten uitvoeren op buizen en verdelers.

Eventuele aanwezige zuurstof heeft overigens geen enkele invloed op de levensduur van in de vloer aanwezige slangen, die zijn misschien goed voor nog eens dertig jaar.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #12
Goed, voor de duidelijkheid.
Het gaat er niet om of de slangen corroderen,
Het gaat er om dat je door, dat ze zuurstof doorlaten een soort slijk in je installatie krijgt en dat is funest voor je cv ketel, en platen wisselaar van je warm water voorziening.

Na 30 jaar mag het spul vervangen worden.

Als er een extra scheiding tussen de cv installatie en de vloerslangen zit door middel van een extra platenwisselaar is er eigenlijk niets aan de hand.
Maar gezien de leeftijd van de installatie ga ik daar niet van uit.

Ik ben echt geen verkoper, verdien er niks aan.
Spreek alleen uit ervaring
Als je vloer er in ligt en dat heeft 5000 euro gekost en je moet daarna gaan breken dan heb je een vet probleem.
 

Gamgra

  • #13
@Obelix2, Ik twijfel geen moment aan je vakmanschap en je goede bedoelingen.
ik ben het ook met je eens dat indien het systeem gevoelig zou zijn voor zuurstofopname er een mogelijk probleem zou zijn.

Maar je spreekt hier niet over het vernieuwen van één kamertje, de topic starter spreekt in dit Topic over "dat zijn HUIS voorzien is van vloerverwarming", dit houdt in dat de gehele vloer in het volledige huis vrijgemaakt moet worden om de vloerverwarming in zijn geheel te vervangen.

Laat ik als voobeeld ons huis nemen, wij hebben ook vloerverwarming, al sedert 1972, indien ik die boel zou moeten slopen en de slangen/buizen vervangen, dan moet de keuken met alle meubels, de komplete badkamer, de hall, de woonkamer, de berging, toilet, alles volledig vrijgemaakt moeten worden.

Over zoiets ingrijpends moet heel goed nagedacht worden, en gerust uitgebreid gediscussieerd worden.

Indien de topic starter ons verteld had dat hij al drie keer zijn ketel of verdelers had moeten vervangen wegens corrosieproblemen zou het een ander verhaal zijn.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #14
Ok, zo heb ik er niet tegen aan gekeken.
Ik kijk naar de technische kant.

Andere oplossing dan.

Zet een warmtewisselaar tussen de cv en de vvw.
 

Gamgra

  • #15
De warmtewisselaar is een prima oplossing, misschien wel de beste oplossing en met aanvaardbare kosten.
Die (polyethyleen??) slangen gaan waarschijnlijk (nog)een mensenleven lang mee.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #16
En daar twijfel ik dus wel aan.
Of die nog eens zo lang mee gaan.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #17
Verdeler en slangen afpersen misschien een optie?

zijn het zwarte slang zoals reeds eerder aangegeven vervangen die hap, een bijkomend nadeel van niet difusdichte slang is ook dat deze poreus worden en dat er water tussen de opbouw van de slang kan optreden met lekkage als gevolg.

je hoeft niet de vloer er uit te hakken er zijn tegewoordig gespecialiseerde bedrijven die in een dag de nieuwe leidingen infrezen in de bestaande vloer en opnieuw aansmeren. is vele malen goedkoper als uithakken.

zoals obelix reeds aangaf niet difus dicht laten vervallen.

john
 