Vloerverwarming verkeerd aangesloten? Pompen die tegen elkaar in werken.

RensV

  • #1
Hallo, mijn vloerverwarming installatie is inmiddels 30 jaar oud. Heeft het altijd redelijk gedaan in combinatie met een Daalderop HR. Nu heb ik een intergas HRE, en die krijgt de vloer niet warm. Bij nadere bestudering zie ik dat de pompen tegen elkaar in werken.

Mijn vraag: is dit dan wel correct aangesloten? En wat zou jullie advies zijn om de vvw wel weer te laten werken?

WTH verdeler pijltjes.jpg
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Ik snap wat je bedoelt, de pomp stuurt het water naar beneden richting de aanvoer van het
warme water. Op zich zou het wel werken maar dan is het systeem niet hydraulisch neutraal.
Misschien is het toch de beste oplossing om een nieuwe hydraulisch neutrale set te kopen,
het voordeel is dat het dan beter werkt en je hebt meteen een nieuwe, veel zuinigere pomp.
Met twee groepjes is dat ook niet zo'n grote investering.
 

RensV

  • #3
Thanx Ronny. Even voor mijn beeldvorming: is hydraulisch neutraal altijd een gescheiden systeem mbv een warmtewisselaar, of is het al hydraulisch neutraal als ik de pomp omdraai?
 

BigBert

  • #4
Wie heeft de nieuwe CV geïnstalleerd?
 

RensV

  • #5
Een cv monteur. Maar de vloerverwarming bleef buiten beeld, omdat ik er vanuit ging dat die het wel zou blijven doen. En voordat ik nou het bedrijf weer laat komen om een nieuwe verdeler te installeren wil ik goed begrijpen hoe het zit..
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Bij een hudraulisch neutrale.verdeler zit de aanvoer en retour in dezelfde balk.
De pomp van de ketel circuleerd het water van en naar die balk en de pomp van de vloerset pompt het water van die balk door de vloer terug in die balk.
De pompen beinvloedden elkaar dan niet.
 