Vloerverwarming verdeler turbo verdelers 1-15 groeps

Sensei

  • #1
Hallo,

Ik heb een vraag over een vloerverwarming verdeler van tobecomfort Professional dit type. verdeler turbo verdelers 1-15 groeps

Ik zie dat het aantal ltr nogal afwijkt in de groepen, van 2.3 , 2 en 1.2 ltr.
Hoe kan ik dit nu bijregelen?

Ik kan met de blauwe knoppen de groepen dicht of open zetten, maar krijg een van de groepen eigenlijk niet hoger dan 1.2 ltr, dat is de rechter groep.

alvast bedankt.

Pascal
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #2
Als u het plastic buisje met de klok mee draaid zal de toevoer minder worden en de andere kant op draaien verder open meer toevoer van CV water.

De drijver geeft dat wel aan, de plastic buisjes kunnen soms behoorlijk zwaar draaien maar dat is redelijk normaal.
Voorzichtigheid is wel geboden, het blijft kunststof en is dus kwetsbaar.

Vr Gr en succes ermee
 

Pigion

  • #3
Waarom wil je de flow in de slangen gelijk maken? Flow gelijk maken wil niet zeggen dat de warmteafgifte gelijk is.
Goed inregelen kan alleen door te meten met een contact-thermometer op de retour van de slang.
Niet gaan draaien aan regelventien als je niet weet hoe het moet!
Pigion
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu