Vloerverwarming ruimte niet warmer als 19.5 graad

Robertathome

  • #1
L.s,

Ik heb sinds kort vloerverwarming als hoofdverwarming op de begane vloer maar nu wordt de ruimte niet warmer als 19.5 graad. Ondanks dat hij staat ingesteld als 22 graden.
Tevens is het nu op de eerste verdieping 16 graden, in alle 4 de slaapkamers, waar een radiator geplaatst is.

1. Wat kan hier de oorzaak van zijn ?
2. Is een thermostaatkraan op elke radiator een optie, of een 2e thermostaat
boven laten plaatsen ?

Alvast bedankt voor een eventuele reactie
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Op welke temperatuur staat je vloer ingesteld?
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #3
Waar hangt de thermostaat.
Is de vloerverwarming net aangebracht.
Lucht in systeem.
stookt u weersafhankelijk.
Is er een zoneklep geïnstallereerd.

Om een eventueel euvel te kunnen constateren, is er toch wel wat meer info nodig. :idea:
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #4
Wat is de maximaale ingestelde cv-watertemp.??
 

Robertathome

  • #5
Goedemorgen meedenkers,

Mijn thermostaat hangt in de kamer. De indeling is "doorzon".
Entree, hal met open trapopgang, dan keuken.
In de hal ga je linksaf de woonkamer in. De deuren staan altijd open ivm huisdieren.

De vloerverwarming heb ik in juni laten infresen. De woning is gebouwd in 1970 en als vloerisolatie hebben ze een schuimbeton laten opspuiten in de kruipruimte.

Ik stook niet weersafhankelijk en en ik weet niet of er zonekleppen zijn geïnstalleerd.
De vloerverwarming bestaat uit 5 groepen (45m2), maar ik heb zelf het idee dat de cv nu alleen bezig is voor de vloerverwarming en de radiatoren die boven hangen, niet meer bedient worden.
 

Robertathome

  • #6
Ik denk dat de temperatuur staat ingesteld op de max (60 gr)
 

Pigion

  • #7
Als je alleen vloerverwarming hebt in een huis van 1971, dan twijfel ik of het vermogen dat de vloer kan afgeven, wel hoog genoeg is, zeker als de deur naar de gang open staat.
Laat eens weten wat de istelling is van de thermostaatknop op de verdeler?
Welke temp. geeft de meter op de verdeelbalk?
Is het een actief of een passief verdeelsysteem?
Is er nog een radiator in de kamer?

Dat de verwarmingen boven onvoldoende warm worden of althans de slaapkamers te koud blijven, is een ander probleem of althans kan andere oorzaken hebben. In de jaren 70 was de ontwerptemperatuur voor slaapkamers zeker geen 18 C, eerder 14 C bij een watertemperatuur van 90/70.
Neemt de vloerwarming niet teveel water en blijft te weinig warmte over voor boven?
Hoe staat het retourventiel op de verdeelbalk ingestedd?

Pigion
 

Robertathome

  • #8
Mijne heren,

Naar aanleiding van al het voorgaande wil ik jullie mededelen dat het probleem is opgelost.

Aangezien we tijdens de verbouwing voor een langere periode de stroom er af hebben gehad, zal hoogstwaarschijnlijk de ketel zichzelf gereset hebben.

Resultaat; de ketel presteerde voor 25% en overdruk op het expansievat.
We hebben de druk terug gezet en de prestatie verhoogd.

Eindresultaat; HET DOET ZOALS HET MOET :D :D :D :D

In ieder geval; allen bedankt voor het meedenken; TOP !!!
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #9
Zo zie je maar weer...... ff chekke :!:

Bedankt voor je terugmelding :cool:
 