Vloerverwarming op EVOHome regeling maken

Jacob V

  • #1
Goedendag,
Ik gebruik al een tijdje het Evohome systeem en ben er tevreden over.
Echter er is nu op de gehele bgg vloer(hoofd)verwarming geinstalleerd ( radiatoren weg) en moet die gaan toevoegen aan de regeling.
Ik heb de keuze om elke groep(6) van een thermische NC motor te voorzien en die op een dure Evohome ontvangen aan te sluiten.
Zo heb ik de mogelijkheid om de keuken hal en de uitbouw apart te kunnen regelen.
De vraag of dit wel nodig is en het gewoon met een enkele klep voor de verdeelunit op te lossen.
In de hal hoef ik dan wel minder te stoken maar ik kan dan ook de regelknop van de betreffende groep op de verdeler permanent wat minder open zetten.
Hetzelfde geldt voor de uitbouw en de keuken maar die staan toch in een open verbinding met het bestaande gedeelte.
Wat zeggen de specialisten hierover ?
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #2
Ik zou 1 klep in de aanvoer naar de verdeler plaatsen, de meeste groepen zullen gelijk warmtevragend zijn behalve zoals u dan aangeeft de hal deze kan simpelweg wat geknepen worden
 
  • Like
Waarderingen: M Jacobs

Bert pit

  • #3
Let op dat wanneer je een klep installeert, je bent aangewezen op aan/uit regeling van je ketel. Voor vloerverwarming is dat überhaupt een prima regeling, maar als de rest van je systeem op opentherm gestuurd wordt, vergt dat nog wat aanpassingen.

 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #4
let er wel op dat je de klep welke je plaats voor de vloerverwarming NIET configureert als vloerverwarming maar als radiator, en deze separaat koppelt aan je ruimte thermostaat. Wil nog al eens mis gaan.
Eerst goed lezen hoe je hem in moet programeren, Je kunt ook de Evo home als ruimte thermostaat in programmeren of kiezen voor een aparte ruimte thermostaat
 
  • Like
Waarderingen: M Jacobs

Jacob V

  • #5
Sorry voor de late reactie.
Ik kreeg geen mail dat er gerageerd was.
1 aan /uit klep dus.
De nodige aanpassingen zal ik me in gaan verdiepen.
Bedankt !
 

basm01

  • #6
Je hebt waarschijnlijk een inderdaad een aan/uit klep nodig. Ik heb deze: Honeywell - 22mm zoneklep - Y-VC8615AG1100, Je hebt deze in verschillende aansluitingen.

Let op of je een bypass moet installeren ivm de circulatie in het systeem.

Succes!
 
  • Like
Waarderingen: Jacob V

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #7
Die klep hebt je helemaal niet nodig, je plaats een danf0s thermostaatkraan voor de huidige thermostaatkraan en hier monteer je de evo home motor op.
Je programmeert deze simpelweg als radiator en koppelt er een thermostaat aan of je gebruikt de evo home thermostaat hiervoor zoals reeds eerder aangegeven
 
  • Like
Waarderingen: Jacob V

M Jacobs

  • #8
Hallo Jacob V

Ik ben nu ook al een jaar bezig met het evohome systeem.
Ik heb de volgende situatie
-nieuwebouw woning eind 2018
- vloerverwarming 5 groepen op ingeregelde verdeler gehele b.g. woonkamer /open keuken hal toilet.
-radiatoren op de verdieping en de zolder.
De ketel is een Intergas kombi kompact HRE en heeft 2 thermostaat ingangen/aansluitingen .( in de beschrijving van deze ketel staat dat er geen externe vloerverwarmingspomp mag worden aangesloten indien de vloerverwarming niet hydraulisch neutraal is aangesloten ).
Ook is mijn ketel open therm gestuurd via een thermostaat in de woonkamer ( deze dus vervangen door opentherm evohome).
De boven verdieping is via een aan/uit thermostaat in badkamer gestuurd.
De ketel stuurt een 2 weg klep aan om de 2 systemen te scheiden.
Dus je kan niet zomaar een verdeler met pomp ertussen zetten.
 

Jacob V

  • #9
De loodgieter,

Vermoedelijk moet ik deze als Zone klep geconfigureerd worden , en niet als radiator?
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Jacob V

  • #10
Bert Pit,
Als ik het goed lees in dat document werkt het dus niet met de opentherm uitvoering van Evomhome ?
Maar wat zou ik dan aan moeten passen ?
Zou ik dan een andere evotouch met ketelsturing moeten kopen hiervoor ?
Als dat zo is kan ik beter de duurdere zone sturing kopen.
Heb ik het mis ?
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Bert pit

  • #11
De Evotouch ondersteunt zowel OT als aan/uit. Ook de HR92 knoppen doen dat. Die blijven dus gewoon hetzelfde. Het enige dat je moet vervangen is de ketelmodule, dat moet een BDR91 worden. En die moet dan aan de aan/uit klemmen op je CV gekoppeld worden.

Als je ook nog ergens extra thermostaten (round) hebt hangen op OT moet je die ook vervangen.
 

Jacob V

  • #12
Beste Bert pit.
Ik zag dat je ook op andere fora aardig actief bent hierover.
Fijn dat je mensen helpt met je kennis.

Mijn gevoel zegt ( nadat ik voldoende argumenten hierover heb gelezen) dat ik liever wel Opentherm wil blijven regelen dus ik ga dan liever voor de oplossing met een HR92 op een kraan met voldoende doorlaat.
Iets met batterijen in deze situatie vind ik dan weer minder fijn maar ik ben van plan de HR92 te modificeren zodat ik er een 3Volt dc voeding aan kan hangen.
Dan zit ik nog met de vv pomp.
Ik had zelf gedacht om daar een intelligente pomp schakelaar tussen te hangen.
Draait dan alleen bij warmtevraag en eens in de 24 uur om vastzitten te voorkomen.
Zou dat voor mij een goede oplossing kunnen zijn ?
20201028_130007.jpg
 
Laatst bewerkt door een moderator:

M Jacobs

  • #13
Jacob V schreef:
Bert Pit,
Als ik het goed lees in dat document werkt het dus niet met de opentherm uitvoering van Evomhome ?
Maar wat zou ik dan aan moeten passen ?
Zou ik dan een andere evotouch met ketelsturing moeten kopen hiervoor ?
Als dat zo is kan ik beter de duurdere zone sturing kopen.
Heb ik het mis ?
Om wat voor ketel gaat het eigenlijk.
Bij mij stuurt niet de evohome de afsluitklep aan , maar de ketel ( Intergas hre 28/24) zelf.
Dus ketel aansturen met OT en dan stuurt de ketel de klep vloerverwarming of rest van de woning open.
En dus heeft rest van de woning ook zijn eigen thermostaat aan/uit.
 

Jacob V

  • #14
M Jacobs schreef:
Om wat voor ketel gaat het eigenlijk.
Bij mij stuurt niet de evohome de afsluitklep aan , maar de ketel ( Intergas hre 28/24) zelf.
Dus ketel aansturen met OT en dan stuurt de ketel de klep vloerverwarming of rest van de woning open.
En dus heeft rest van de woning ook zijn eigen thermostaat aan/uit.
De ketel kan niet weten welke zone hij moet verwarmen dus dat kan nooit werken.
Bij mijn ketel is daar sowieso geen voorziening voor.
Remaha avanta.
 

M Jacobs

  • #15
Dat weet de ketel wel want er zijn 2 thermostaten op de ketel aangesloten op 2 verschillende thermostaat contacten als de Aan/uit thermostaat warmte vraag weet de ketel dat de klep bekrachtigd moet worden en dus verwarmen de radiatoren.
Indien de ander OT thermosdtaat warmte vraagt dan word de klep niet bekrachtigd en dus geeft alleen de vloerverwarming warmte.
En bij gelijke vraag heeft de aan/uit voorrang.

Maar on line staat de installatie handleiding voor vloerverwarming v bij een Remeha Avanta, hier zie je ook een klep getekend om de vloerverwarming te scheiden van de overige woning maar die hebben ze niet benoemd. dus die klep moet je dan aansturen met een BDR21.

 
Laatst bewerkt:

Jacob V

  • #16
Bedankt M Jacobs,
Ik begrijp het maar ik kan het zo dus niet doen , tenzij ik aan/uit ga regelen en ook een BDR91 voor de ketel module gaat gebuiken.
Ik blijf liever opentherm regelen.
 
Laatst bewerkt door een moderator:

In gedachten

Specialist Vloerverwarming
  • #17
Op deze ketel kan niet tegelijk een OT thermostaat EN een aan/uit thermostaat worden aangesloten. (en even terzijde: een ketel WEET niets!!! Jij bepaalt door de juiste aansluiting waar een ketel het warme water naar toe moet laten gaan )

Daarnaast kom ik in de reacties er ook één tegen die suggereert dat de thermostaat op de verdeler vervangen zou kunnen worden door een motortje: doe dat niet, want die thermostaat regelt de temperatuur van het water wat door de vloer circuleert. Deze kan je niet zomaar laten vervallen en op die plaats een motortje zetten.
ik zou sowieso nooit batterij gestuurde motortjes op de kleppen zetten: er komt, vroeg of laat, een tijdstip dat het totaal neit meer werkt. Zoiets doe je met motortjes op 230 Volt.

Vergeet OT en ga alles aan/uitschakelen (en vergeet ook EVO home, want de regeling wordt te omslachtig en het kan veel voordeliger en makkelijker)
Zoals je het nu voorstelt, met een HR92 op batterijen, zal niet goed gaan werken, zeker niet als je OT en Aan./uit thermostaten op de ketel gaat aansluiten
 
  • Like
Waarderingen: Bert pit

Jacob V

  • #18
Beste De gooijer,
Bedankt maar op wie reageer je nu eigenlijk ?
Het lijkt alsof je nu de 2 situaties van mij (JacobV )en M.jacobs door elkaar haalt.
Ik heb geen 2 thermostaten op mijn ketel.
En Evohome heb ik nu eenmaal al en werkt voor mij prima om vertrekken afzonderlijk te kunnen regelen.
Het is nu alleen zo dat beneden de radiatoren zijn vervangen door vloerverwarming op de gehele bgg
en hce80 is overkill aangezien ik de groepen niet perse apart hoeft te regelen.
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Jacob V

  • #19
vervolg:
Ik weet heel goed dat je van de thermostaat op de verdeler af moet blijven.
Daar gaat het ook niet om.
Het gaat hier over een alternatief voor de HCE80 regelaar .
 

In gedachten

Specialist Vloerverwarming
  • #20
Lekker duidelijk, alles door elkaar heen............
 