Vloerverwarming met Remeha Calenta

Blokland90

  • #1
Hallo allemaal,

Ik ben nieuw hier op het forum en zit met een aantal vragen.
Ik heb de afgelopen week een Remeha calenta 28c W4 HR geinstalleerd.
Nu heb ik beneden enkel vloerverwarming en op de slaapkamers radiatoren.
Het betreft een 5 groeps Thermo Briljant verdeler die volgens mij hydraulisch aktief is. De vloer is afgelopen zomer aan de onderzijde geïsoleerd met pur.
De ketel is modulerend en ook de pomp is modulerend.
Het duurt echter zeer lang voordat de vloer warmte afgaat geven en de verdeler maakt een zeer raar geluid, het klink of er lucht in zit en of hij het water met golven het systeem in pompt.
Heb het hele systeem al meerdere malen ontlucht.
De aanvoer loopt op tot 42 graden maar dan duurt het 4a5 uur eer de retour ook oploopt.
Mijn ketel staat nog op de fabrieks instelling. (80graden cv, 55 tapwater)
Kan ik mijn verdeler hydraulisch neutraal maken? Moet dit zelfs ivm met modulerende pomp van ketel?
Ik heb op het forum gelezen dat mijn verdeler evt aan te passen is.
Ik zou evt nog een foto kunnen plaatsen.

Groeten Kik
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Laat eens wat meer zien.(foto)
Vloerverwarming is traag.
 

Chathanky

  • #3
Als je aanvoer op je verdeler 42 graden is en het duurt 2 uur eer je wat terug gaat zien zal dat meestal liggen een de enorme massa die opgewarmd moet worden.
Het kan ook zijn dat de doorstroom aan de lage kant is. Als de vloer eenmaal op temperatuur is zal moet de retour geen groter verschil hebben dan 10 graden. Zo wel dat is je doorstroming door je vloer te laag.

Dus laat je vloer eens goed op temperatuur komen en kijk dan wat de retourtemperatuur doet.
 

Blokland90

  • #4
Bedankt alvast voor de snelle antwoorden. Morgen zal ik een foto maken en plaatsen.
Hebben jullie enig idee waar dat geluid vandaan komt? Buiten het genoemde geluid maken de leidingen een hoop kabaal zodra de pomp van de vloerverdeler aan gaat.

Groeten Kik
 

Blokland90

  • #5
 

Blokland90

  • #6
Wat ik gemeten heb; boven de thermostaatknop is het ong.60gr, (thermostaat knop staat op 60gr), onder de knop in de blauwe bocht is het ong. 40gr. De meter geeft 42gr. aan, de leidingen onder het achterste blok zijn ong. 31 graden. De leidingen onder het voorste blok zijn 22 graden. Dit geeft de meter ook aan.
Dit alles na een uur stoken, waarbij de aanvoer temparatuur schommelt.(Moduleren van de ketel?) En dus continu het geluid in mijn thermostaatknop/leidingen als of er lucht meegaat...?
 

Chathanky

  • #7
Als er lucht in zit ontlucht je cv systeem dan.
Zet de ketel en de verdelerpomp uit en pak dan alle ontluchtigspunten mee.
Komt er nog veel lucht uit hou dan je cv druk in de gaten en vul dit zo nodig bij.
 

Blokland90

  • #8
Heb alle ontluchtpunten al diverse keren goed door laten sluiten. Hier komt geen lucht meer uit.
Heb mijn kraan ook proberen na te kijken maar ik heb het idee dat deze anders werkt dan andere kranen? Als ik het pennetje naar binnen drukt gaat de kraan dicht!
 

Chathanky

  • #9
Stonden de ketel en de vloerverdeler toen ook uit?
 

Blokland90

  • #10
Eerst alles warm laten worden, toen pomp van vloerverwarming uit en de ketel uit. Vervolgens zo'n 3 literv water via de ventielen laten spuiten om er zeker van te zijn dat ik geen lucht meer in de leidingen heb.

Groet
 

Chathanky

  • #11
Je moet ook niet teveel water laten lopen. Als je vervolgens moet vullen krijg je uit dat verse water ook weer lucht wat is opgenomen in het water.
Meestal verdwijnt dat wel uit de zelfontluchter bij de ketel maar wenselijk is het niet.

Is het geluid niet te vergelijken met het stromen van een waterkraan?
 

Blokland90

  • #12
Het geluid is te vergelijken met 'blokgolven" Het is net of de pomp het water met golven de retour inpompt. En daarbij meer water wil pompen dan hij aangevoert krijgt. Als ik de pomp op de laagste stand zet is het ook minder maar dan worden de aanvoer slangen helemaal niet meer warm. Ik denk wel dat het probleem echt in de verdeler zit en niet in de ketel, want met mijn vorige ketel had ik hetzelfde probleem.

groet
 

Chathanky

  • #13
Ik kan er weinig van maken zo.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #14
Maak de verdeler hydraulisch neutraal, dat regelt al een stuk eenvoudiger.

De retourleiding van de achterste balk verplaatsen naar de voorste balk.

De handontluchter uit voorste balk schroeven (die achter de drukmeter).
In die opening de retour kraan monteren, de ontluchter in het gat schroeven waar de retourkraan uit komt.
Alles weer vullen en ontluchte en de retour kraan instellen op 60 % open.

Vr Gr en succes ermee
 

Blokland90

  • #15
Bedankt voor jullie reacties. Dat neutraal maken was eigenlijk ook mijn eerste vraag :lol: Kan dit zomaar met een modulerende ketel? Als leek zeg ik dat het zelfs beter is, maar wie ben ik......
In de installatie instructie van de Calenta staat overigens niet dat dit een vereiste is. In tegenstelling tot de Avanta waar het wel moet.

Bedankt voor jullie antwoorden tot dusver.
 