Vloerverwarming inwerking gesteld en toen bleef het koud ...

R012010

  • #1
Hallo,

A. Wat heb ik in huis?
Begane grond:
• Vloerverwarming als hoofdverwarming
• Grundfos pompverdeler, type UPS15-50 (5 groepen)
• Kamerthermostaat Honeywell Chronotherm Modulation, type T8851M-NL2
Eerste verdieping:
• 4 Radiatoren.
Tweede verdieping/Zolder:
• CV ketel, type Intergas Kombi Kompakt HR 28/24 gaswandketel
• 2 Radiatoren.

B. Situatie tot net VOOR het inwerkingstellen van de pompverdeler:
• Werkelijke kamertemperatuur begane grond was 12 gr C.
• Kamerthermostaat op 15 gr C gezet.
• Radiatoren op eerste en tweede verdieping werden goed warm.

C. Situatie net NA het inwerkingstellen van de pompverdeler:
• Thermostaat van de verdeler minimaal gezet (nu nog 20 gr C, ga ik dagelijks iets verhogen).
• Werkelijke kamertemperatuur begane grond was 12 gr C.
• Kamerthermostaat heb ik vervolgens op verschillende temperaturen ingesteld (15, 18, 20, 24 gr C).

D.1 Wat gebeurde er?
CV ketel op tweede verdieping maakte naderhand behoorlijk ruisend geluid. Dit kwam denk ik door overdruk in het systeem veroorzaakt door de twee pompen. Dit geluid verdween toen ik een paar radiatoren open had gezet.

D.2 Wat gebeurde er verder?
• De CV ketel geeft het grootste deel van de tijd aan dat de gewenste temperatuur is bereikt, met heel af en toe verwarming van het water.
• De radiatoren op de eerste en tweede verdieping bleven koud, na het open zetten.
• Af en toe maakte de CV ketel op de tweede verdieping weer een raar ruisend en pompend geluid.
• De pomp van de vloerverwarmingsverdeler functioneert goed, denk ik.
• De aanvoerleiding van de pompverdeler op de begane grond blijft koud aanvoelen.
• Ik heb zowel radiatoren en pompverdeler ontlucht.


Kan iemand mij vertellen of ik dit normaal is, wat ik fout doe of wat er aan mankeert?
De wateraanvoerleiding uit de CV ketel voelt warm aan, de retourleiding voelt koud aan.
Waar blijft het warme water? Het komt niet in de vloer (dat klopt, denk ik, maar: zelfs de aanvoerleiding van de verdeler blijft koud…), alle radiatoren blijven koud. Ra ra?
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #2
Staan alle afsluitkranen en ventielen op de verdeler ook wel open?
 

R012010

  • #3
Dag Peter,

Op de pompverdeler heb ik zowel alle groepsafsluiters als het retourventiel geheel open gedraaid.
Afgaand op gevoel en gehoor, heb ik wel de indruk dat er water wordt doorgepompt, maar geheel zeker ben ik niet. De pomp van de pompverdeler is duidelijk wel aan het werk (klein beetje warm).

De CV ketel maakt nu ook een duidelijk pompend, ruisend, slepend geluid en ik zie de wijzer van de drukmeter ook een klein beetje heen en weer gaan ...

Heb geen idee wat er gaande is.
 

Piet48

  • #4
Hoeveel tijd zit er tussen B en D?

Bedenk wel dat het veel tijd kost om een vloer met een temp. van 12 graden op te warmen naar 20 graden.

De thermostaatkraan van de vv op minimaal is te laag, dat is normaal een vorstvrije stand, begin maar eens op stand 4.

De pomp van de vv heeft geen invloed op de installatie, de oorzaak van het geluid was dat alle radiatoren dicht stonden en de thermostaatkraan van de vv op minimaal.

Gr. Piet
 

R012010

  • #5
Hallo Piet,

Duidelijk.
Ik moet noodgedwongen de thermostaat van de pompverdeler met kleine stapjes hoger zetten, omdat ik te maken heb met een bovenliggende dekvloer en leisteentegels. Die zijn 8 weken geleden geplaatst en nu was het wel tijd om de pompverdeler te activeren. Maar dan wel eerst op een minimale temperatuur (20 gr C is het minimum op de verdelerthermostaat) en iedere dag enkele graden erbij. De vloerverwarming zelf kan ik deze dagen dus nog niet naar een veel hogere stand draaien, anders loop ik een te groot risico op een beschadigde vloer.

Aha, dus als ik tezijnertijd de vloerverwarming op een gewenste temperatuur heb (zeg 35 of 40 gr C), dan zou ik dus van het ruisen af moeten zijn?

Echter, mijn CV-ketel (op zolder) blijft sinds vandaag wel een pompend en slepend geluid maken, wat ik daarvoor nog niet eerder heb gehoord. Daar maak ik me wel een beetje zorgen over en heb de neiging om de pompverdeler toch maar weer even uit te zetten..

Tijd tussen B en D: als ik het mij goed herinner, een uurtje of 6 a 8. Zegt jou dit iets?

Mvg,
Richard
 

Piet48

  • #6
R012010 schreef:
Aha, dus als ik tezijnertijd de vloerverwarming op een gewenste temperatuur heb (zeg 35 of 40 gr C), dan zou ik dus van het ruisen af moeten zijn?
Dat heb ik niet gezegd, als er iets mis is met de pomp van de ketel dan blijft dat misschien wel.
Maar het ruisen van een pomp die geen flow kan leveren komt mij wel bekend voor.

Zitten er op de radiatoren op de eerste en tweede verdieping thermostaatkranen?

Stopt de ketel op de maximaalthermostaat en hoe hoog staat die afgesteld?
Heb je de pomp ook ontlucht?

Gr. Piet
 

R012010

  • #7
Dag Piet,

Het ruisen en een beetje slepend/pompend geluid dat ik mijn CV-ketel op zolder hoor maken, is iets van de de laatste paar uren.
Een etmaal eerder had ik de pompverdeler van de vloerverwarming in werking gezet. Circa 6 a 8 uur na het inwerking stellen, hoorde ik de CV-ketel een ruisend geluid maken. Dat hield inderdaad op toen ik een paar radiatoren open zette. Echter, nu dus weer een slepend/pompend geluid.

Op de radiatoren heb ik geen thermostaten zitten, maar gewone aan/uit draaiknoppen.

Oeps, maximaalthermostaat en de hoogte van de afstelling... (je hebt met een domme leek te maken...): hoe kan ik dit ontdekken?
Het display van mijn CV-ketel geeft vrij continu een temperatuur van 80 gr aan, maar dit zal niet het antwoord zijn op jouw vraag, vrees ik.

Met groet,
Richard
[/list][/quote]
 

Piet48

  • #8
Die 80 graden is wel wat ik wilde weten, 60 graden is misschien wel voldoende.
Worden de radiatoren boven wel warm?

Blijft de ketel continu branden?
Als dat zo is dan word de warmte toch wel gebruikt voor het opwarmen van de vloer.

Als je een thermometer op de vloer legt met een doosje er overheen dan kun je de temperatuur van de vloer meten.

Gr. Piet
 

R012010

  • #9
Voordat ik de pompverdeler in werking zette, deden de radiatoren boven het prima. Nu merk ik eigenlijk niets meer; de radiatoren blijven maar koud. Zo af en toe lijkt een enkele radiator heel plaatselijk een klein beetje lauw te voelen, maar dat is ook maar tijdelijk.

De ketel blijft inderdaad continu branden, dat wel. Dan vind ik het toch wel vreemd dat de rode aanvoerleiding van de pompverdeler gewoon koud blijft aanvoelen. Ik vraag me dus af waar de warmte blijft, die wordt afgegeven door de CV-ketel, als ook de radiatoren koud blijven..

Ik zal eens proberen om de vloertemperatuur op te meten. Eens kijken wat dit oplevert!

Met groet,
Richard
 

Piet48

  • #10
Zijn de leidingen die de radiatoren passeren of voeden wel warm?

Als dat zo is zir er mischien toch lucht in de radiatoren.

Voordat je gaat ontluchten wel eerst de stekker van de ketel er uit zodat er geen stroming meer is in de radiatoren, en daarna ook op het hoogste punt of bij de ketel ontluchten.
Als de ketel een automatische ontluchter heeft dan hoeft dat niet, mits dat het zwarte dopje open staat.

Gr. Piet
 

R012010

  • #11
Dag Piet,

Dat wel, die leidingen voelen i.d.d. wel warm aan, de radiatoren zelf helemaal niet.
Da s een goeie. Ik heb de boel mogelijk niet helemaal op de goeie manier ontlucht; ik ga het nog maar eens doen.
Ik kom er op terug!

Groet,
Richard
 

Piet48

  • #12
Sorry dat ontluchten had ik eerder moeten vragen, ik dacht dat je dat al gedaan had.

Gr. Piet
 

Speedypul

  • #13
Aandachtspuntje!!!
Als er geen klep is gemonteerd onder toestel of bij vloerverwarmingsverdeler is de kans groot dat ketel vrijwel niet in bedrijf komt op verwarming, vloerverwarming blijft dan namelijk het buffergedeelte van warmwater aanspreken via c.v. vooral als ketel in comfortstand staat!
 

Speedypul

  • #14
Dit dus ook bij verdelers die hydraulisch neutraal zijn, is mijn ervaring!!
 

R012010

  • #15
Er is even wat tijd overheen gegaan.
Maar....: een van de radiatoren moest - na inspectie - worden vervangen.
Na de nodige (en deze keer wel goed uitgevoerde) ontluchtingsacties, blijkt alles het perfect te doen.
Dat geldt ook voor de vloerverwarming!
Geen raar geruis meer, een vloer die geleidelijk aan steeds warmer wordt en radiatoren, die gewoon warm worden als we dat willen.

Piet, het zat m met name toch ook in het ontluchten!!

Allen dank voor de raad & input !!

Met groet,
Richard
 

Piet48

  • #16
Bedankt voor het afmelden en veel warmte en plezier ermee.

Gr. Piet
 