Vloerverwarming blijft verwarmen

Jschellevis

  • #1
Probleem: Vloerverwarming blijft verwarmen, ook al is de gewenste temperatuur bereikt. Temperatuur 22 graden of meer.

Ik heb een nieuwbouwhuis met daar de volgende situatie:
-Intergas combi kompakt ketel (op zolder)
-Honeywell chronothermostaat
-vloerverwarming zonder radiatoren beneden
-radiatoren boven op eigen verdeler
-Thermostaat via opentherm aangesloten op cv ketel.

De thermostaat staat ingesteld op 15 graden en geeft ook geen vlammetje aan. De cv ketel staat vaak in stand 7, verwarmen van tapwater.

Ik heb zelf wel een vermoeden wat het probleem is, maar wil graag bevestigd worden in mijn vermoeden.

Wie heeft hier een idee over?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #2
Uw vloerverwarmings pomp trekt warmte uit u ketel,waardoor die steeds aanslaat.

U kunt de ww comfortknop uitschakelen dan heeft u er geen last meer van.

Maar minder ww comfoor helaas.

Vloerverwarming Hydr neutraal maken.
 

Jschellevis

  • #3
Dan klopt mijn vermoeden. Echter Intergas geeft een andere oplossing voor het probleem: Plaatsen van een elektrische terugslagklep op de retourleiding van de vloerverwarming. Waarschijnlijk komt dit op hetzelfde neer als het hydr gescheiden maken van de vloerverwarming. Of is dat onjuist?

Het uitzetten van de ww comfortknop heb ik geprobeerd maar helpt niet.
Volgens de handleiding staat deze uit als beide led's van het tapcomfort uit staan.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #4
Klopt een klep komt op hetzelfde neer.

Vreemd als beide leds uit zijn dat uw toestel nog warm word :?
 

Jschellevis

  • #5
Het klopte inderdaad, als je het tapwater uit zet dan is het probleem niet meer aanwezig.

Ik heb een oplossing bedacht zonder een extra klep of hydr. gescheiden maken van de vloerverwarming.

De oplossing is eigenlijk vrij simpel:
De motor van de vloerverwarming teglijkertijd laten draaien met de motor van de cv ketel. Ik laat dit via een relais schakelen, omdat ik de schakelstroom van de elektronica in de cv ketel niet weet. Dit werkt goed! Je kan de nadraai tijd van de pomp evt. verlengen.

Voordeel 1: De vloerverwarmingsmotor draait niet dag en nacht, maar alleen wanneer noodzakelijk. Nadeel: Kabel van cv naar vloerverwarming nodig.
Voordeel 2: Goedkoopste oplossing

Een andere oplossing zou zijn de vloerverwarmingspomp laten draaien via een warmte sensor op de aanvoer van de cv leiding. Nadeel: In de zomer staat de pomp stil en kan dan vastlopen. Via de cv heb je er geen last van, want die slaat af en toe aan om dit te voorkomen. Evt. kun je zelf een timer extra aanluiten op de vvw om dit tegen te gaan.

Groet,
Jos
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #6
Jos,

Prima oplossing,bedankt voor de terug melding.


Succes.
 

Xr8

  • #7
Er is bij Intergas een speciaal retour buisje te bestellen met daarin een keerklepje gebouwd. Het koperen pijpje onder de pomp word dan vervangen door dit onderdeel.

Porbleem komt bij deze toestellen voor omdat er geen driewegklep in zit.

Succes.
 