Vloerverwarming aan CV installatie met radiatoren

JeroenVW

  • #1
Op dit moment heb ik een verwarmingsinstallatie waar direct aan de hoofd leidingen een aftakking is naar een pomp en een thermostaat welke naar ca 25m2 vloerverwarming lopen.
Aangezien de vloerverwarming uit jaren 80 dateert verwacht ik dat de leidingen niet lucht dicht zijn en vuilafzetting hierin plaats gevonden heeft.

De leidingen wil ik doorspuiten om vervolgens de vloerverwarming weer in gebruik te nemen. Deze is sinds december vorig jaar niet meer gebruikt en in januari heb ik een nieuwe ketel gehangen.

Nu heb ik een instalateur gebeld en een grote winkelketen welke adviezen en producten voor de CV levert.
De eerste geeft aan dat een vuilfilter tussen de vloerverwarming leidingen voldoende is.
De tweede verteld stellig dat dit niet afdoende is en dat de vloerverwarming met een platenwisselaar en expansievat los gekoppeld moet worden omdat de nieuwe ketel slecht bestand is tegen de rotzooi uit de leidingen.
Het betreft een Nefit HR combi ketel.

Heeft hier nog iemand advies hoe de ketel het best te beschermen zodat we komende winter weer warme voetjes hebben?

Alvast bedankt!
Grt,
Jeroen
 

Xr8

  • #2
Kijk even in het hydrolische schema van de ketel. Als de vloerverwarming gemaakt is met zwarte slang dan is deze bijna 100% niet diffusiedicht. De oplossing met een platen wisselaar is dan de enige juiste.

Op deze manier werkt de vloerverwarming compleet los van de cv installatie. Derhalve dient er in dit circuit dan ook een overstortventiel, expansievat en vul/aftap mogelijk opgenomen te worden.

Succes.
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #3
En ik ook, zeker bij zwarte slangen.
Praktijkvoorbeelden ten over gehad.
Om het jaar spoelen vanwege kou klachten en een ketel die naar de .... gaat is ook niet alles.
 

JeroenVW

  • #4
Bedankt. Helemaal duidelijk, gewoon scheiden.
 