Vloer verwarming schema klopt niet ?

Jaaano

  • #1
Hallo

wij wonen sinds een jaar in een huis met een oude vloerverwarming.. geen probleem als het werkt natuurlijk.

ik zit met het probleem dat de vloer niet warm word de vloer word lauw en niet warm.

na heel wat gelezen te hebben heb ik de vvw leiding (zwart) en het verdeel blok (ken) al doorgespoten. de pomp loopt ook mooi vrij.

ik heb een schema van de vvw erbij gekregen die naar mijn mening niet helemaal klopt aan de pijlen te zien.

ook de tempratuur die word gegeven word niet gehaald.

bij de rechter boven thermometer word 30 graden gehaald (retoer?)

bij de rechter onder thermometer op verdeel blok ( aanvoer ?) word 30 graden behaald

en bij de linker thermomoter ( retoer) word weer 30 graden gemeten

ook snap ik niet waarom de pomp zoals aangegeven word naar links moet draaien



hier nog wat foto's van de vvw maar let niet op de meters want hij is net leeggehaald.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #2
Werkt die toevoerklep met voeler nog wel?
verder lijkt het me op zich allemaal niet zo verkeerd.
 

Jaaano

  • #3
Als ik dat thermostaat eraf haal kan ik het pennetje heen en weer bewegen, niet met de vingen maar wel gemakkelijk met een tang.. Het klopt wel dat de pomp naar op het plaatje links pomp?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Ja dat klopt, de pomp pompt het water de vloer in, komt de vloer uit en word gemengd met cv water tot de juiste temperatuur om de vloer weer in te gaan.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #5
Uhm. Welke ketel?
Is dit een gescheiden vvw systeem?
Hoe oud is installatie?



Volgens mij geen difuusdichte slangen!
 

Jaaano

  • #6
Ketel is een remeha calenta uit 2009
Hij is op cv aangesloten (dus niet gescheiden denk ik)
Installatie heb ik geen idee van... Denk wel oud
En het zijn diffuus open slangen Zwarte maar vorige week heb ik alles doorgespoeld
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #7
Dit zou wel goed moeten werken als alles goed is en ook goed ingesteld is.
 

Jaaano

  • #8
Hoe bedoel je goed ingesteld ? En iemand enig idee hoe deze thermostaat en voeler werkt ?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #9
Kranen open, pomp aan, vloertemp goed ingesteld.
temperatuurmeters werken wel goed?
Probeer eens of de de boel warmer wordt als je de andere raditoren (indien aanwezig) dicht draait?

plaatsen van die meters zijn wat ongelukkig gekozen, zo geven ze altijd ongeveer hetzelfde aan. alleen die helemaal rechts onder misschien iets hoger dan de rest.
 

Jaaano

  • #10
Alle rode kranen staan open, en de pomp staat natuurlijk ook aan.

Er zit wel op de aanvoer/afvoer leidingen een simpele radiateur, dus tussen de ketel en de vvw, deze is er met een t stuk tussen gezet, nu is het wel zo dat de aanvoer leiding op de onderkant van de radiateur zit, en de afvoer op de bovenkant van de radiateur met zn draaiknop zit
 

Jaaano

  • #11
Heeft iemand uitleg wat de klep met die voeler precies doet samen met de thermostaat? Of kan ik die klep gewoon ertussen uit halen en een nieuwe thermostaat plaatsen ?
 

Bernhard

  • #12
Om te testen of er voldoende water met een hoge temperatuur naar de VV wordt gestuurd kan je pomp uitschakelen.
De waarden op de thermometers moeten dan oplopen.
Als de pomp weer aangaat moeten de thermometers weer terug lopen. Als dat zo is dan zal het regelventiel verder open moeten. Deze thermometers zijn niet zo zuiver. Beter is het om de temperaturen te meten met een kontaktthermometer.
De 2e thermometers rechts moeten dezelfde temperatuur aangeven. De pomp is juist ingebouwd. mvg bernhard
 

Jaaano

  • #13
Op dat gouden tussenblok Bij de thermostaat staat ook een pijl zie ik net, deze staat naar boven toe maakt dit nog wat uit ? Want als die naar beneden moet zit de thermometer ook aan de verkeerde kant.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #14
Thermostaat aan de ene kant gaat de kraan dicht bij de gewenste temperatuur andere kant gemonteerd gaat de kraan open bij de ingestelde temperatuur.

Voor beide zaken geschikt dat is het enige, kan je kiezen wat je nodig hebt

Vr Gr en succes ermee.
 

Jaaano

  • #15
Dus t maakt niet uit welke kant de pijl op wijst?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #16
Jawel, die moet in de stroomrichting van het water wijzen. Zoals ik het zie zit dit ventiel in de retourleiding, dus staat de pijl goed.

Maar even helemaal terug naar het 'probleem': Je schrijft dat de vloer lauw wordt. Hoe warm wordt het in huis dan?

Als het gewoon 20 graden wordt, is er dus niets aan de hand. Vloerverwarming is er om de ruimte op te warmen, als de ruimte fatsoenlijk geisoleerd is hoeft de vloer geen 35 graden te worden. Dan kook je je huis uit...
 

Jaaano

  • #17
Die klep moet ik even omdraaien dus want die zit op de aanvoer. In huis word t uiteindelijk warm, om 21:30 gaat hij op nachtverlaging naar 20 graden, en om 14:30 warm hij op tot 21 graden. Die 1 graad duurt zn beetje 3 uur om op te warmen.

De verdeel blokken zitten op de 1e verdieping en de vloerverwarming is zowel op de begaande grond en 1e verdieping.. Maakt dat wat uit ?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #18
Zolang de klep geen lawaai maakt, zou ik t mooi zo laten.

Je schrijft dat er ook een radiator is met aanvoer en retour verwisseld. Is er dan niet toevallig bij het plaatsen van een nieuwe ketel ooit de boel daar verwisseld? Dat verklaart ook de 'verkeerd' pijl op de klep.

Ik zou de verkeerd aangesloten radiator sowieso dichtdraaien, hij verstoort de balans nu.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu