Jhartog
- #1
Ik bezit een Radson NOxHR 2510 ketel van '94.
Deze wordt via een 2-aderige zwakstroomkabel vanaf een Honeywell T87F aangestuurd.
Er is i.p.v. de oude WILO RARS 25-70r circ.-pomp een WILO RS 25/6 gemonteerd die 3 verschillende standen heeft (ECO, normaal en max).
Het probleem dat ik heb is het volgende:
Als de temperatuur in het regelvertrek (waar de thermostaat hangt) moet stijgen van bijv. 16°C naar 19°C, dan moet dat in kleine stapjes gedaan worden:
Indien de thermostaat resoluut op 19°C ingesteld wordt, schiet de temperatuur door tot in de 20°C.
De anticipatie-instelling op de thermostaat is 0.12 A.
Wat de cv-watertemperatuur is weet ik niet want de thermometer op de ketel werkt niet, de regelthermostaat is ingesteld op 90 °C.
De nadraaiduur van de circulatiepomp wordt geregeld door de regelcomputer.
Waar moet ik de oplossing zoeken ?
-Kan het zijn dat de CV-watertemperatuur te hoog is, waardoor na het uitschakelen van de ketel nog teveel restwarmte wordt afgegeven tijdens het nadraaien (15 min.) ?
-Moet ik de Anticipatie-waarde op de thermostaat anders instellen ? Deze staat nu op de laagst mogelijke waarde (0.12A, volgens de instellingen van Radson), ik kan alleen maar hogere waarden kiezen, welk effect zou dat hebben ?
Deze wordt via een 2-aderige zwakstroomkabel vanaf een Honeywell T87F aangestuurd.
Er is i.p.v. de oude WILO RARS 25-70r circ.-pomp een WILO RS 25/6 gemonteerd die 3 verschillende standen heeft (ECO, normaal en max).
Het probleem dat ik heb is het volgende:
Als de temperatuur in het regelvertrek (waar de thermostaat hangt) moet stijgen van bijv. 16°C naar 19°C, dan moet dat in kleine stapjes gedaan worden:
Indien de thermostaat resoluut op 19°C ingesteld wordt, schiet de temperatuur door tot in de 20°C.
De anticipatie-instelling op de thermostaat is 0.12 A.
Wat de cv-watertemperatuur is weet ik niet want de thermometer op de ketel werkt niet, de regelthermostaat is ingesteld op 90 °C.
De nadraaiduur van de circulatiepomp wordt geregeld door de regelcomputer.
Waar moet ik de oplossing zoeken ?
-Kan het zijn dat de CV-watertemperatuur te hoog is, waardoor na het uitschakelen van de ketel nog teveel restwarmte wordt afgegeven tijdens het nadraaien (15 min.) ?
-Moet ik de Anticipatie-waarde op de thermostaat anders instellen ? Deze staat nu op de laagst mogelijke waarde (0.12A, volgens de instellingen van Radson), ik kan alleen maar hogere waarden kiezen, welk effect zou dat hebben ?