Verwarming ijlt door, eindtemperatuur daardoor te hoog

Jhartog

  • #1
Ik bezit een Radson NOxHR 2510 ketel van '94.
Deze wordt via een 2-aderige zwakstroomkabel vanaf een Honeywell T87F aangestuurd.
Er is i.p.v. de oude WILO RARS 25-70r circ.-pomp een WILO RS 25/6 gemonteerd die 3 verschillende standen heeft (ECO, normaal en max).

Het probleem dat ik heb is het volgende:
Als de temperatuur in het regelvertrek (waar de thermostaat hangt) moet stijgen van bijv. 16°C naar 19°C, dan moet dat in kleine stapjes gedaan worden:
Indien de thermostaat resoluut op 19°C ingesteld wordt, schiet de temperatuur door tot in de 20°C.
De anticipatie-instelling op de thermostaat is 0.12 A.
Wat de cv-watertemperatuur is weet ik niet want de thermometer op de ketel werkt niet, de regelthermostaat is ingesteld op 90 °C.
De nadraaiduur van de circulatiepomp wordt geregeld door de regelcomputer.

Waar moet ik de oplossing zoeken ?
-Kan het zijn dat de CV-watertemperatuur te hoog is, waardoor na het uitschakelen van de ketel nog teveel restwarmte wordt afgegeven tijdens het nadraaien (15 min.) ?
-Moet ik de Anticipatie-waarde op de thermostaat anders instellen ? Deze staat nu op de laagst mogelijke waarde (0.12A, volgens de instellingen van Radson), ik kan alleen maar hogere waarden kiezen, welk effect zou dat hebben ?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Ik zou beginnen met de watertemperatuur eens richting de 60 graden te zetten en dan kijken of en hoe snel alles opwarmt.Gaat het te langzaam dan steeds ietsje opdraaien.
En kijk dan of de ruimte nog doorschiet.
Die anticipatie instelling zegt mij niets.
Je kan natuurlijk dat ding eens een slinger geven en dan kijken wat er gebeurt.Maar verrander nooit meer dan 1 ding tegelijk.
 

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #3
Hangt de thermostaat wel exact waterpas? Als deze iets gedraaid zit ten opzichte van de muur werkt deze niet goed.
Als je de thermostaat van de grondplaat afhaalt, kun je eenvoudig met een waterpasje op de rechte bovenzijde van de grondplaat controleren of de grondplaat waterpas zit. Vervolgens de thermostaat weer terugplaatsen.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #4
Sluit een ampere meter aan op de schroeven waarmee de thermostaat de ketel draden verbind (rechts onder aan thermostaat)en zet de thermostaat zo laag dat deze de ketel niet aan commandeert.

Lees het stroomverbruik af wat de meter aangeeft ( wacht tot de ketel goed brand) en stel daar de anticipatie weerstand van de T87 F op in dan weet u zeker dat dat goed staat.

Vr Gr
 

Jhartog

  • #5
@The headhunter: Ik weet niet of de 60°-instelling wel toegelaten is door Radson, in de verklaring van de display-waarden wordt ook gesproken over 90°C.

@Mn22: De bevestigingsplaat van de thermostaat is met aandacht waterpas geplaatst. Er is daarbij gebruik gemaakt van een gegoten 80 cm waterpas.

@Cvolieboy: als de thermostaat zo laag staat dat de ketel niet wordt aangestuurd kan ik toch tot ST. Juttemis wachten totdat de ketel goed brandt ? Moet ik niet na het aansluiten van de Amp-meter de thermostaat weer opdraaien ?

Kan de rondpompsnelheid nog van invloed zijn op dit doorschietgedrag ?
De huidige pomp heeft namelijk op stand 2 al een hogere opbrangst dan de standaard pomp.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #6
Als de thermostaat laag staat kan je de amp naar de ketel precies opmeten.

Als u de thermostaat hoog zet meet je ook door de thermostaat heen wat niet kan.


De pomp snelheid zal niet veel uitmaken op het doorwarmen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Als jij de temperatuur op 60 wilt hebben dan kan dat.
Zou het een probleem zijn voor radson dan hadden ze dat wel onmogelijk gemaakt.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #8
Als de thermostaat voorheen niet waterpas hing,kan die naderhand wel eens gecalibrieerd zijn met zijn calibreer sleutel.

Dus waterpas hangen is niet voldoende,met een Ruimte-thermometer en calibreersleutel kan je hem zuiver afstellen.
 

Jhartog

  • #9
@Utreg: de thermostaat is verplaatst van een lange, wand waar relatief veel lucht langs stroomde (niet echt tocht) naar een korte wand op een plek waar het luwer is.
Ik heb hem toen naar eer en geweten zo goed mogelijk waterpas gemonteerd, een ruimte-thermometer en een calibreersleutel heb ik echter niet ...
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #10
Daarom is meten weten,afwijken kan maar dat weet je dan.


Als u hem op 20 zet en het word 22 hou je daar gewoon rekening mee.
 

Jhartog

  • #11
Dit is een aanvulling op mijn Topic:
Verwarming ijlt door, eindtemperatuur daardoor te hoog.

In 1e instantie heb ik de regelthermostaat versteld naar een lagere stand.
Dit had echter tot effect dat het warme water uit de kraan, zodra het boilervat leeg is, veel te koud is. Dit heb ik dus maar weer zo snel mogelijk op de oude stand gezet.

Vervolgens heb ik de oude Honeywell thermostaat doorgemeten en deze daarna aan een visueel onderzoek onderworpen.
Het bleek dat het kartonnetje waarom de weerstandsdraad voor de anticipatiestroomregeling gewonden was, krom was.
Het slepertje van de anticipatiestroomregeling maakte zo goed als geen contact.
Ik ben daarom maar achter een nieuwere Thermostaat aangegaan, het is een Honeywell T87G1006 geworden, zo'n Round On/Off type.
Een wereld van verschil!

De ingestelde temperatuur wordt beter geregeld.
De ketel draait nu bij kleine warmtevraag ook vaker op laag bedrijf, dit deed ie de laatste tijd al niet meer, het was alleen maar hoog bedrijf, en dan schiet de temperatuur ook gauw door ...
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #12
Bedankt voor de terugmelding.

U heeft verstandig gedaan om de oude t87f te vervangen :super: :prima:


Topics even aan elkaar geplakt, mod.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu