Verschil in m³ watermeter

CDHViper

  • #1
Hallo beste forumgenoten,

Ik woon in een appartementsgebouw met 10 appartementen. Er is een officiële, algemene waterteller van de maatschappij. Ieder appartement alsook de leiding voor de gemeenschappelijke delen worden voorafgegaan door een achteraf geplaatste, niet officiële watermeter.
Jaarlijks neemt onze syndicus de meterstanden van alle meters op. Hierbij hebben wij jaar na jaar een verschil tussen het verbruik gemeten op de officiële meter en de som van de verbruiken op de tussenmeters. Vorige jaren was dit 20 a 30m³. Dit jaar is het zelfs 60m³.
Spijtig genoeg is het de officiële meterteller die meer aanduidt.
De tussenmeters die we lieten plaatsen zijn te zien op foto in bijlage
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Mogelijke oorzaken:

- 1 van de tussenmeters staat stil
- Lekkage tussen de hoofdmeter en de tussenmeters
- Toch een verbruiker voor de tussenmeters aangesloten (buitenkraan, gemeenschappelijk toilet, brandblushaspel, e.d.)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Meters niet geijkt?
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #4
Titel van topic aangepast, er stond alleen 3.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #5
Mogelijk dat als 10 tappunten na de enkele meter tegelijk tappen, het debiet van de totaal meter wordt overschreden deze is maar 2,5 M3/h.

Dan kan er een meet verschil ontstaan tussen de hoofdmeter en de eindmeters, dus ook de verschillen per keer anders kunnen zijn.

Vr Gr en succes ermee.
 

CDHViper

  • #6
Bedankt alvast voor jullie aanwijzingen.
Bij het meeste van wat jullie vertellen heb ik al wel stilgestaan.
Sorry dat mijn titel niet in orde was.
De opmerking van Cvolieboy heb ik niet bekeken, maar het lijkt toch onwaarschijnlijk dat de watermaatschappij een meter zou plaatsen die te klein is voor het debiet, niet?
Inderdaad, de tussenmeters zijn geen officiële meters, dus niet geijkt. Maar 6m³ per jaar fout meten per jaar op een gemiddeld verbruik van 65m³. Dat lijkt toch alleszins veel, niet?
Alle tussenmeters werken. Dat is gecontroleerd.
Er is geen lekkage. Dat is ook gecontroleerd.
Er is ook zeker geen verbruiker die niet door één van de tussenmeters gemeten wordt.

Wat ik niet kan uitsluiten zijn volgende zaken.
-Grote meetfout door ongeijkte meters.
-Iemand fraudeert op één of andere manier.
-Officiële meter meet te veel??? Slechte werking of probleem aangegeven door Cvolieboy.

Zou er een probleem kunnen zijn doordat er dikwijls kranen open en dicht worden gedaan? Men zit dan dikwijls in de lage debietzone van de metrologische curve van de meters. Maar zelfs dat kan volgens mij nooit een fout van -10% opleveren.

Het is mij een raadsel.
-
 

Greenies

  • #7
Heb je de documentatie van je meter al een opgezocht op internet?

Vind net een soortgelijke meter die van -5 tot +5% kan afwijken in de lage debieten. En als de hoofdaansluiting nu net de andere kan op de afwijking heeft kom je al een heel eind. Kon de meter van de foto echter niet zo snel vinden.

Je gaat er ook vanuit dat het verschil van 60m3 wat er is evenredig wordt verdeeld over de aansluitingen. Lijkt mij dat de verdeling van de "fout" naar rato verdeeld moet worden. Lijkt mij wel zo eerlijk voor diegene die bijna niks verbruikt. En dan wordt het in jou geval misschien maar 5% en dan zit je helemaal in de range van de meter.

Of verbruikt iedereen exact 1/10 deel van het totaal?
 

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #8
De tussen meters zijn turbinemeters. Grote kans dat de hoofdmeter een volumemeter is. Deze laatste is veel nauwkeuriger en kan ook heel kleine verbruiken meten. Dat kan een turbinemeter niet.

Waterleidingbedrijven stappen over op volumemeters om ook kleine verbruiken (lekkages) te kunnen meten.

Volgens mij is de prijs van 60m3 ook niet zo hoog dat je uitgebreid onderzoek kunt doen naar het verschil.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #9
Prijs van drinkwater is ca Eur 1,30 /m3. 60 m3 is dan ongeveer 78 Euro. Met 10 appartementen is dat gemiddeld Eur 7,80 per huishouden per jaar.

En als je meters moet/wilt gaan vervangen: Zelfs bij een afschrijving van 10 jaar zet een investering van Eur 780,- nog geen zoden aan de dijk. Volgens mij koop je daar ook niet veel voor: Prijzen van watermeters beginnen vanaf Eur 30,- per stuk, excl. BTW en montage. En dan heb je nog niet de garantie dat er geen meetfouten meer ontstaan.
 

CDHViper

  • #10
Ik kan mij volledig vinden in de laatste 3 reacties.
Ik heb het alleen moeilijk met alle soorten verkwisting, vandaar ... :)
Ik heb nog een mail gestuurd naar de watermaatschappij met vragen rond de correctheid van hun meter.
Ik laat het antwoord nog weten.
Tot dan ....

Grts.
Chris
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu