Verhouding lengte/doorsnede Thyleenslang

Hfjverhoeven

  • #1
Waterleiding aan de weg. Meter wordt geplaatst voor 5 M3, een z.g. Q2.5
Het eerste aftappunt ligt 400 meter vanaf de meter in het land. Hiervoor dient thyleen te worden ingegraven. Zou per 100 meter één bar drukverlies veroorzaken?
Ontving tot nu toe advies diameter van 40 - 50- 70 en 32 mm te gebruiken.
Waterleidingbedrijf wil geen advies geven vanwege evtl. juridische gevolgen.
Watergebruik wordt geschat op 2 woonhuizen gedurende de eerste 10 jaar.

Wij zijn een beetje in de war over het drukverlies want dat zou bij een normale druk van 2.2 bar dus een negatieve druk opleveren mar dat kan toch nier? Ook de spreiding in het advies voor de diameter is heel erg groot. Kan iemand ons hierover een goed advies geven? Bij voorbaat vriendelijk dank.
Henk
 

Chathanky

  • #2
Als het gaat om de leiding voor de meter hoort de waterleidingmaatschapij te weten wat er aangelegd moet worden.
Als het gaat om een eigen tereinleiding dan is de verantwoording van jezelf.
Je moet in iedergeval ook de druk weten bij aanvang. Aan de hand daarvan weet je wat je verliest en wat het drukverlies kan zijn.
Hoe groter je waterdebiet hoe groter je drukverlies op dezelfde leidinglengte.
 

Fiesiekus

  • #3
Heb even met een rekenprogramma met 40 mm gerekend. Geeft bij 1,4 l/s water van 12 graden, over een lengte van 400 meter een drukverlies van 1,5 bar.

Even aangenomen dat het rechte leiding is. Voor bochten, appendages etc., moet een extra drukverlies worden meegenomen.
 