Van CV ketel boven via 2 leidingen naar beneden

Jeroenkb

  • #1
Situatie:
CV ketel op bovenverdieping. Vanaf montageplek CV ketel gaat hoofdleiding naar beneden en links & rechts naar slaapkamers.

Keuken beneden niet warm te krijgen. Leiding trekken vanaf huidige plek waar hoofdleiding beneden komt, betekent veel slopen / frezen in muren en houten vloer eraan.

Vanuit slaapkamer kan ik recht naar beneden in de keuken uitkomen en dan plintverwarming voeden (2 gaten, flexibele leidingen trekken en klaar)

Kan dit qua CV pomp / water circulatie?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Als je nou eens begint met
Merk ketel
Type ketel
Lengte's , dikte's vermelden etc
 

Jeroenkb

  • #3
ATAG Enigma E-SHR28 / 35 TI

leiding naar beneden: 25mm
beneden in 2 verdeeld:
1. 15 mm 8 meter naar 1 radiator
2. 15 mm 7 meter naar 2 radiatoren

boven in 3 verdeeld:
1. 15 mm 4 meter naar 1 radiator
2. 15 mm 1 meter naar 1 radiator
3. 15 mm 5 meter naar 1 radiator

Van boven nummer 1 zou leiding naar keuken beneden moeten: 8 meter
 

StefanD

  • #4
Misschien nog belangrijker: wat voor verwarming heb je nu in de keuken?
 

Jeroenkb

  • #5
Er is nu geen verwarming in de keuken (4 bij 4 meter; semi open naar de woonkamer)
 

StefanD

  • #6
Zo te lezen zou het geen probleem moeten zijn om een aftakking naar de keuken te maken. Mocht er toch te weinig water naar de keuken gaan dan kun je de andere radiatoren wat knijpen, of de buis naar die slaapkamer vervangen door 22mm.
 

Jeroenkb

  • #7
Bedankt Stefan.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu