Vaillant warmtepomp icm vloerverwarming! welke instelling?

Hans heemskerk

  • #1
Hallo,

Ik woon sinds vorig jaar januari in een nieuwbouw huis met een warmtepomp Vaillant vws 63/2 icm algehele vloerverwarming.

Gebruikte thermostaat: vr80
Buitentempmeter: aanwezig

Nu heb ik het idee dat de pomp niet helemaal correct is afgesteld. Dit omdat de temperatuur in huis altijd een 3 tal graden boven ingestelde kamertemperatuur kwam.

De pomp stond op wa regeling met compensatie. Nu op thermostaat gezet gaat hierna stukken beter.

Wil ik de pomp toch als wa regeling gebruiken begrijp ik dat ik de "stooklijn" zal moeten aanpassen omlaag in mijn geval.

Op dit moment heb ik de pomp zo ingesteld dat deze s'nachts mag verwarmen (laag tarief) omdat het huis heel langzaam afkoeld.

Wat zou nu de meest energiezuinige manier zijn? Toch wa regeling?

Ik ben een redelijk leek op dit gebied en van de installateur en fabrikant krijg ik ook niet de juiste informatie.

Dank je.
Hans
 

Hans heemskerk

  • #2
Niemand?? :oops:
 

Hans heemskerk

  • #3
Schopje.
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #4
WA regelen is minste zuinigste in meeste gevallen.

een en andere kun je zelf ook testen door de diverse regelingen te proberen en energieverbruik bij te houden.
 

Chathanky

  • #5
De meest zuinige is toch een wa regeling bij een warmtepomp.
Het rendement neemt af als je cv temperatuur constant hoger is.
Bij een cv ketel ligt die grens heel anders.
 

Hans heemskerk

  • #6
Energieverbruik is een beetje moeilijk bij te houden (perilex stekker).

Maar ik heb afgelopen week de compressor starts en aantal compressor draai uren bijgehouden bij allebei de instellingen.

Ik kom bij thermostatische regelingen de helft lager in starts en duur uit.

De cv temperatuur is bij wa regeling 27graden (laagst gekozen stooklijn) de kamertemperatuur loopt iets te hoog op.

De cv temperatuur is bij thermostatische regeling nagenoeg hetzelfde.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu