Vaillant vhr 18-22c temperatuur schommelingen

Flokkie

  • #1
Beste klussers,

Al diverse fora gelezen maar nog geen oplossing gevonden. Mijn probleem met de Vaillant vhr 18-22c is het volgende.

Bij het openen van welke willekeurige warm water kraan in mijn hus start de ketel met branden, in het display zie je de warmte temperatuur oplopen, tot ingestelde temperatuur, om vervolgens weer 10 graden te zakken. Daarna verwarmt hij weer tot de ingestelde temperatuur om vervolgens weer zo'n 10 graden te zakken. De temperatuur schommelingen voel je ook.

Inmiddels de kap van de ketel eraf gehaald, zodat hij betere aanzuiging heeft, dit mocht niet baten. Platenwisselaar schoongemaakt, heeft ook niet geholpen, en mijns inziens werkt de driewegklep prima. Wat zou dit kunnen zijn?

Dank alvast!
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #2
Hoeveel water per minuut komt er uit de kraan?
Wat zijn de temperaturen op het display?
Wat is de instelling van het warmwater?
 

Flokkie

  • #3
Beste Screech,

Dank voor je reactie.

Antwoord op je vragen:

1) Iets meer dan 6l per minuut
2) In mode 5, bij het open van de warmwater kraan, 72-80-72-80
Je hoort hem lucht aanzuigen tot 80 graden en weer stoppen, dan daalt de temperatuur, en dan weer lucht aanzuigen en dan stijgt de temperatuur
3) D1 75, D2 45, D3 65, D4 1, D5 2

Waar zit je aan te denken?

Dank en groet,
Hilbert
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #4
Hoort u ook een iets of wat sissend geluid als de ketel op hoge temperatuur (80) staat?
Normaliter maakt de ketel constant hetzelfde geluid, zowel op lage als op hoge temperatuur. Het sissen, zuisen , komt meestel alleen voor op hoge temperaturen nl.
 

Flokkie

  • #5
Goedemorgen,

Als ik al een sissend geluid hoor, dan hoor ik dat op- en aflopen met de temperatuur schommelingen mee. Ik hoor op 80 graden niet een ander of extra sissend geluid. Indien noodzakelijk haal ik de kap er wel even af hoor, om beter te luisteren. Het overdruk ventieltje is wel onlangs vervangen, omdat deze geheel geocsideerd was, maar de problemen waren daarvoor al.

Dus.....
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #6
Met het sissen/zuisen, bedoelde ik dat dit geluid wel voorkomt bij wat hogere temperaturen van zeg 60-80 graden, maar niet voorkomt bij temperaturen van 20-50 graden. Het geluid klinkt een beetje als een snelkookpan.

Ik denk dat u een sensor probleem heeft.
De ketel hoort , als hij bijna op temp is, te gaan moduleren naar een lager vermogen.
De ketel hoort dus constant te blijven branden.

Mogelijkheden
Sensoren op de wisselaar zijn verlopen, vervangen
Pomp draait niet het juiste toerental, pomp condensator defect.
Wisselaar verkalkt
 

Flokkie

  • #7
Beste Screech,

Dank voor je hulp. Hij moduleert iig niet op een constante temperatuur, loopt op en neemt weer af, loopt op, en neemt weer af. Ik ga beginnen om de sensor te vervangen. Neem aan dat je die zo los kunt bestellen. Indien dat niet heeft geholpen ga ik door naar de volgende stap.

Jou inziens heeft dit dus niks te maken met een defecte driewegklep toch?

Veel dank voor je hulp tot nu toe!
 

Flokkie

  • #8
Even voor de check,

je bedoelt deze? Vaillant sensor ntc 287606
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #9
Dit is de koudwater ntc die op de platenwisselaar zit, deze zal het probleem niet geven.
Het zijn de sensoren op de wisselaar zelf artikel nr. 287607 (2x)
 

Flokkie

  • #10
Duidelijk.

Deze kan ik gewoon vervangen voor 2 nieuwe, en daarmee is de kous af of moeten er ook nog dingen ingesteld worden?

En voor mijn idee, waarom denk je hieraan? Meet deze het de temperatuur verschil tussen aanvoer naar de ketel en afvoer van de ketel?

Groet,
Hilbert
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #11
Dit zijn idd de aanvoer en retour sensor op de wisselaar. Omdat de ketel wel richting de 80 graden verwarmd, en dan uit gaat, en opnieuw begint, ga ik ervan uit dat de waarden van de sensoren niet kloppen.
Of dit het probleem is, kan ik niet met zekerheid vanaf hier zeggen.

Andere mogelijkheid is de pomp condensator. Als die slecht is, draait de pomp langzamer dan normaal, en kan je een soortgelijk probleem krijgen.
 

Flokkie

  • #12
Die sensoren meten dan het verschil van het aanvoer leiding water (10 graden ofzo) en het verwarmde water (80 graden)? Of meten ze een ander verschil?

En ik kan ze gewoon losschroeven en er nieuwe in plaatsen of moet ik eerst het water afsluiten of aftappen. Zijn er nog verdere instellingen noodzakelijk of is het plug and play?

Groet en veel dank,
Hilbert
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #13
Zet setpoint voor warmwater op 60 graden ipv 65 en kijk of ketel beter gaat moduleren .
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #14
Ha.... Goed opgelet @Mobel, was mij idd niet opgevallen.
Liever nog, zet de temperatuur van ww D3 op 58 graden. Dit is de fabrieksinstelling.

De sensoren op de wisselaar meten de temperaturen van het aanvoer en het retour water.
De ketel moduleert normaliter op de retourwater temperatuur..

Als u handig bent met een mutlimeter, meet dan ook even de condensator van de pomp door. De waarde staat op de condensator zelf. Let wel op uit welke gaten je de draden trekt, daar moeten ze nl ook weer in terug. :mrgreen:
 

Flokkie

  • #15
Dank heren!
De D3 waarde omlaag te brengen heeft zeker wel wat geholpen, het moduleert nog wel, maar wel minder. We zijn er dus nog niet helemaal.

Wat stellen jullie nu voor, condensator loshalen en doormeten of gelijk de sensoren vervangen?

Groet en dank,
Hilbert
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #16
Als je de sensoren al hebt liggen, deze kan je er droog uit draaien.

Zoniet, zou ik eerst de pomp condensator bekijken, meten is weten.
 

Kluskampioen

  • #17
Hallo,

Ik ondervind dezelfde storing zoals hierboven word beschreven. Eerst wil het een en ander uitsluiten. Om te beginnen wil ik graag de NTCs doormeten. Echter, weet niet welke ohmse waarde bij een bepaalde temperatuur gegeven moet worden bij dit type NTC. Kan iemand mij hier wat info over geven? Alvast bedankt!
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #18
Check eerst de pomp maar eens, waarscbijnlijk condensator slecht/defect
de sensorwaarden staan in de installatiehandleiding
 

Kluskampioen

  • #19
Ik heb de condenstator doorgemeten en deze gaf 1 micro Fahad aan terwijl dit 2 micro Farad had moeten zijn. Deze condensator is nu dan ook vervangen. Daarnaast zijn de NTCs ook doorgemeten (op één temperatuur. Deze lijken mij in eerste instantie ook in orde. Helaas zijn de temperatuur schommelingen nog steeds aanwezig.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #20
Probeer de pompas eens tegen te houden met een platte schroevendraaier
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu