Vaillant ketel - al 3 jaar steeds uitval probleem

Vanhaze

  • #1
Hallo allemaal,

Al 3 jaar lang hebben we last van een steeds terugkerend probleem met onze Vaillant ketel.
Het is misschien zwaar toeval maar het treedt steeds met de intrede van de herfst op, zoals nu ook weer.

Wat is het probleem ?

We hebben op een gegeven moment geen warm water meer (de radiatoren doen het wel gewoon).
De ketel laat dan een foutcode F08 zien ; na een reset op de ketel hebben we even later weer warm water.
Alleen de frequentie van uitval van de ketel wordt dan wel steeds hoger.

Dit probleem hebben we de laatste 3 jaar elk jaar gehad en nu dus weer.

Elk jaar komt de monteur hiervoor langs en heeft geloof ik al 2 keer het hetzelfde onderdeel moeten vervangen.

Het verhaal van de uitval is volgens hem dat dat een beveiliging van de ketel is, omdat de temperatuur te hoog wordt.

Voordat ik maar weer de monteur ga bellen wilde ik toch eens hier op dit forum peilen wat jullie ervan denken en wat er eventueel structureel aan de hand kan zijn.

Bij voorbaat dank voor jullie reacties !

Mvg,

Rob van hees
 

System7

  • #2
Als ik google op 'vaillant f08' krijg ik heel veel links naar fora waar mensen dezelfde foutcode krijgen en waarbij het om een temperatuursensor in de retourleiding zou gaan. Dat die meerdere keren defect is geraakt kàn een gevalletje domme pech zijn, maar laat de monteur vooral kijken of er niet iets structureel mis is.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #3
Werkt de 3-wegklep nog wel correct??
Ik weet even niet meer uit mijn hoofd of de uitgaande stand van de 3-wegklep
ook de stand van warmwater is...maar ik dacht van wel.
Dan komt dus de klep niet meer volledig op de "boiler" stand, daardoor
kan hij zijn warmte niet goed kwijt en zal er een te groot verschil zijn
tussen de aanvoer en retoursensor....dus code F08.
Dit kan je zelf controleren, draai de voorplaat van de cv eraf met de
2 schroeven, dan zie je een grijze/rechthoekige kastje zitten van Honeywell
met daarin een witte pin, druk op reset, dan moet hij 1 maal omlopen,
zodra de pin omhoog gaat moet deze volledig omhoog gaan, doet hij dit
niet....binnenwerk defect.
 

Lwb'r

  • #4
Welk type Vaillant toestel hebben we het hier over?

aangezien de storing F 08 per type kan verschillen....
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu