Vaillant HRsolide VHR 18-22C gebruiken zonder warm water

Marchinus

  • #1
Ik heb een gebruikte VHR 18-22C gekocht en wil deze installeren en voorlopig alleen voor CV gebruiken. En pas nadat de keuken wordt verbouwd de warmwatervoorziening benutten. Kan dat met deze ketel en waar moet ik eventueel op letten?

Graag jullie reacties.
Groet, Marchinus
 

Addie

  • #2
Dit is niet mogelijk, daar de regeling van de ketel eerst naar de tapwater temperatuur kijkt.
De platenwisselaar moet eerst op temperatuur zijn voor dat de ketel overschakelt op cv.
Als de platenwisselaar niet op de waterleiding is aangesloten zal de ketel steeds een maximaal storing geven. ook het uitschakelen van de warmhoudfuntie is geen oplossing.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #3
Dit kan wel, wij werken ook voor woningbouwverenigingen daar zijn bewoners die niet kiezen voor een combitoestel. (maar wordt wel geplaatst)

Daar word geen tapwater aangesloten, alleen bij verhuizing word het tapwater voor de nieuwe bewoner aangesloten.
 

Pepjo

  • #4
En wat is 't nou ?

Heeft dit niet ook nog te maken met het type ketel, Utreg ?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #5
Ik heb het over de TS genoemde ketel.

Wel ontopic blijven.
 

Pepjo

  • #6
Okee, ik wilde het even checken, omdat er twee compleet verschillende meningen onder elkaar staan. En ik zag dat jij nog op het forum was.
 

Addie

  • #7
Utreg schreef:
Ik heb het over de TS genoemde ketel.
Vertel eens hoe je hem instelt kan ik ook nog wat leren.
Let wel we hebben het niet over de VHR 18-22C3
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #8
Dit is de vraag en het antwoord van Vaillant beschreven op de installateurs site.

"Kan ik een combitoestel tijdelijk alleen als cv-toestel gebruiken?

Dit mag en kan zonder problemen, maar alleen bij de hrSOLIDE moet u het warm water elektronisch uitschakelen door diagnose D04 op D02 te zetten.

Bij alle andere toestellen met een warme start (zoals de VCW 242 E so 28, VCW 254/255 (/1/2/3), VUW en de hrEXCLUSIEF) dient de comfortfunctie uitgeschakeld te worden door de comfortschakelaar uit te schakelen of de warmwaterregelaar tegen de wijzers van de klok in op 0 te draaien. Anders wordt de tappot/platenwisselaar onnodig warm gehouden."

Dit moet toch zo duidelijk zijn voor de TS :denk:

Vr Gr en succes
 

Marchinus

  • #9
Cvolieboy bedankt, dit is duidelijk, hier kan ik wat mee.

Groet, Marchinus
 

Marchinus

  • #10
De ketel is geinstalleerd maar het is me nog niet duidelijk hoe ik het opwarmen van het water moet uitschakelen.

Bij D04 kan ik alleen de functie 00 en 01 kiezen de ECO of COMFORT stand.
Met andere woorden het verhaal van D04 op D02 zetten is me niet duidelijk.

Graag nader uitleg.
Groet, Marchinus
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #11
Hoi Marchinus,

Dat D02 vergeten en daavoor in de plaats 02 lezen.

Ga door middel de toetsen + en - tesamen indrukken naar het service instel menu en druk op dan mode toets.

Ga door op de + toets te drukken naar nr (d) 04 en druk op de mode toets stel de 02 in en druk op de mode toets tot deze knippert en weer stopt.

Druk op de + en - toets tesamen en de ketel is ingesteld zonder warm water.

Vr Gr en succes ermee
 

Marchinus

  • #12
Cvolieboy bedankt voor je snelle reactie.
Het probleem is dat ik bij D04 alleen kan keizen uit 00 en 01. Ik kan op de + drukken wat ik wil maar kom niet verder dan 01. In de gebruiksaanwijzing staat wel de keuze 00 t/m 03. Waarom het niet lukt begrijp ik dus niet. Heb jij een idee?

Groet, Marchinus
 

Addie

  • #13
De eerste serie solide heeft een andere automaat en maar 2 mogelijkheden voor D04.

0=ECO (minimale temperatuur 32 C)
1= Comfort (de ingestelde warme start temperatuur bij D02)
 

Marchinus

  • #14
Bedankt Addie.

Het is inderdaad niet zo'n jonge ketel dus van de eerste serie. Maar weet iemand toch een mogelijkheid om te voorkomen dat ten onrechte de boiler opgewarmd wordt?

Hoor graag van jullie.

Groet, Marchinus
 

Addie

  • #15
Je zou hem in iedergeval op eco dus 0 moeten zetten.
Maar ik vrees dat dan toch hetgeen ik erder schreef wel van toepassing is
omdat je het warm water hier niet uit kan zetten zoals bij de nieuwe modellen.

Een mogelijkheid zou nog zijn haal bij de electronicahandel een weerstand van 6.8 kilo ohm 2 Watt en sluit deze aan in plaats van de voeler op de platenwisselaar hierdoor "ziet"de ketel de platenwisselaar op een temperatuur van circa 40 graden en zal niet inschakelen voor warm-water
 

Marchinus

  • #16
Addie bedankt voor de tip, ga het binnenkort uitproberen.

Marchinus
 