Uba 4000 geeft code 9 en een L

Mickelodeon

  • #1
Ik heb een Nefit Ecomline. De Uba 4000 geeft code 9 en een L. Heeft iemand ervaring hoe dit op te lossen? Uba is reeds vervangen. Al vast veel dank!
 

Tumkie

  • #2
Gasblok of KIM ... vakman bijhalen voor deze klussen !
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #3
38 Mogelijk is er een onderbreking in het elektrische circuit van het gasregelblok:
- controleer elektrische aansluitingen op het gasregelblok.
- controleer bedrading op loszitten en/of breuk.
- UBA is mogelijk defect. Controleer de UBA door tijdelijk een andere UBA aan te sluiten. Druk op reset tot "r" op display verschijnt.

39 Netspanning of ModuLine thermostaat wordt extern beïnvloed:
- controleer de ModuLine thermostaat.
- controleer het elektrisch netwerk of zich piekspanningen voordoen die veroorzaakt kunnen
worden door windmolens en/of aggregaten.
- UBA is mogelijk defect. Controleer de UBA door tijdelijk een andere UBA aan te sluiten. Druk op reset tot "r" op display verschijnt.

49 Spoelen in gasregelblok zijn mogelijk defect. Meet de weerstand over de spoel (18-55 Ω).

53 UBA is mogelijk defect. Druk op reset tot "r" op display verschijnt. Indien foutcode niet
verdwijnt, controleer dan de UBA door tijdelijk een andere UBA aan te sluiten.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu