In het trappenhuis hangen 4 TL’s 12 uur uur per dag te branden terwijl er hooguit 1 uur per dag iemand aanwezig is. Bij de meterkast zit een klok. Alle TL’s zijn daarop aangesloten.

Is het mogelijk op iedere etage een bewegingsmelder te plaatsen z.d.d. alle TL’s aangaan zodra een van de melders iemand detecteert met minimale aanpassing aan de bestaande installatie?

Door de klok weg te halen is op iedere etage permanent 220V beschikbaar.

Een optie is
- bewegingsmelders op iedere etage die draadloos een signaal geven als er iemand gedetecteerd wordt.
- Een RF ontvanger bij de meterkast die schakelaarinterface’s bij iedere TL aanstuurt.

Dit wordt verkocht onder de naam XanuraHome.

Kan het simpeler en goedkoper? Je hebt tegenwoordig rookmelders die onderling gekoppeld kunnen worden. Is er ook een fabrikant die koppelbare bewegingsmelders levert?

Bedankt alvast.
 

Fiesiekus

  • #2
Er zijn talloze draadloze bewegingsmelders die een ontvanger kunnen schakelen. Dat zou je dus per verdieping kunnen aanleggen. Maar waarom zou je ze dan nog koppelen? Gaan alleen maar meer TL's branden dan je eigenlijk wil.
 

Klusser01

  • #3
Door de indeling van het trappenhuis is het lastig de bewegingsdetector zo op te hangen dat hij iemand detecteert voordat hij/zij de trap op- of afloopt. Detectie kan hooguit halverwege. Door te koppelen is er altijd licht zodra iemand de trap op- of afloopt.
 

Fiesiekus

  • #4
Maar dan moet je dus de ontvangers (in de vorm van tijdschakelaars)koppelen. Dus afstemmen op de frequentiekanaal van de detector.
 

Klusser01

  • #5
Ben er nog niet uit.

Een oplossing:
3 bewegingsmelders die via RF communiceren met een schakelmodule en aan/uit ontvangers bij iedere TL. Beetje overkill voor wat ik wil en gaat dit soort communicatie wel goed in de buurt van TL’s?

Suggesties voor een simpelere oplossing? Bvk bewegingsmelders die rechtstreeks met elkaar communiceren, zonder extra componenten.
Welke fabrikanten leveren dit soort spul?
 

Appeltje

  • #6
Ik zou ze niet apart gaan schakelen.

De besparing om niet 4 tl's tegelijk te laten branden weegt niet op tegen de aanschafkosten en bovendien is vaak het gevoel van onveiligheid groter als men richting een donker stuk loopt (waar NOG geen licht brand).

Is met een drukknop schakelen een probleem? Voor andere fabrikanten van e.e.a. zie pb.

Gr. Richard.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #7
In de bouwmarkten is dit zelfs wel te vinden. Ook draadloos.
Je hebt dan gewoon een aantal bewegingsmelders, die 1 relais aansturen.
Je kunt er zelfs ook nog een of meerdere(draadloze)knoppen bij doen die ook de relais aanstuurd.
Ook is het trouwens mogelijk dit door middel van deurcontacten te laten schakelen. DWZ: deur open, lampen 5 minuten aan. bijvoorbeeld
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
De besparing van het niet branden doe je al teniet door er bewegingsmelders op te zetten deze vragen continu zo'n 3 watt, neem daarbij nog de aanschaf van een aantal kwaliteit melders daar kan je die trap zo 15jaar van laten branden.
 

Klusser01

  • #9
Bedankt voor de reacties:

Huidige verbruik 4 TL’s bij 12 u/dag: 140 kWh

Met 4 melders (verbruik tussen de 0.7 en 3 watt p.st., meeste claimen 1 watt, daar ga ik vanuit) die 24 uur stroom trekken en TL’s die nog maar 1.5 uur per dag branden: 53 kWh.

De draadloze variant geef ik op: bewegingsmelders zijn gammel of werken op batterijen, sluipverbruik ontvanger, schakelaars, ed, hoge kosten, bedrijfszekerheid (storing door TL?).
Het wordt toch een bedrade variant. Er liggen nog buizen uit de tijd dat er drukknoppen zaten in het trappenhuis (vroeger was het beter geregeld).

Slotvraag: kan ik bewegingsmelders parallel zettten; de geschakelde uitgangen aan elkaar verbinden en na een lamp leiden?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Je bespaart dus 6,95 euro per jaar(7,99 eurocent/kwh) door er melders op te zetten.
De meeste melders kan je idd gewoon parallel zetten.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #11
The headhunter schreef:
Je bespaart dus 6,95 euro per jaar(7,99 eurocent/kwh) door er melders op te zetten.
De meeste melders kan je idd gewoon parallel zetten.
bij dat parallel zetten wel goed opletten dat er geen fase's met nullen verbonden worden.
 

Klusser01

  • #12
Stroom kost ons 22 eurocent/kWh.
In 2 trappenhuizen + kelder: #10 TL’s.

Met 8 bewegingsmelders die ca. 1 watt verbruiken kan het stroomverbruik met 292 kWh worden teruggebracht. Per jaar scheelt het ook 30 euro op het vervangen van TL’s (6 euro p.st.); totale besparing 94 euro per jaar.

Economisch gezien niet zo interessant maar ik los het liever goed op dan ieder jaar tig TL’s te vervangen. Totale verbruik van de VVE gaat met ca 25% naar beneden. Toch leuk.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #13
Een tl slijt harder door starten dan door branden, dus je zal meer lampen moeten vervangen.bewegings melders slijten ook.mileu techniscg en economisch gezien is dit een domme manier van beheer.
en remplace 1x per jaar is goedkoper.

22eurocent is wel heel erg veel, die 7,99 cent komt van essent tarieven lijst.

vergeet niet dat een trappenhuis een vluchtweg is b dat je daar als basis verlichting 10lux moet hebben, ongeacht aanwezigheid van personen.
 

Klusser01

  • #14
Alleen de energiebelasting (2008, 0-10.000 kWh) is al 8,65 eurocent/kWh.

De eerste bewegingsmelder hangt.

Over 10 jr zal ik de balans opmaken ;-)
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #15
Dan hoop ik uw bevindingen op het forum terug te zien :wink:
 