Toerenregelaar

Newbie

  • #1
Goedenavond,
Is er iemand die mij wil helpen een handleiding te lezen ??
Helaas ontbreekt het mij als totale electra-leek ernstig aan de juiste kennis het te begrijpen.

Uitsnede uit de handleiding toerenregelaar :
Regeling van het toerental van 1-fase regelbare motoren. Met de drukknop kan de regelaar aan of uit gezet worden. Het gewenste toerental kan met de draaiknop ingesteld worden.
Naast de draaiknop een potmeter voor het instellen van de minimale spanning waarop de ventilator nog kan functioneren. Vanaf de fabriek staat deze ingesteld op 60V
1.) Betekent dit dat de minimale capaciteit van de ventilator bij gebruik van deze regelaar 1/4-deel van de maximum capaciteit is ??
En is deze vergelijkbaar met 1/4 van de maximale afzuigcapaciteit in m3/uur ?
Waarom is er een minimum uitgangsspanning nodig ??
Waar dient deze voor ?

2.) Zoals ik het lees kan m.b.v. deze regelaar de ventilator ook uitgezet worden. Is dit juist ??
Waarom dan een minimum uitgangsspanning ?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
1 nee de capaciteit is niet evenredig met het vermogen.
Daarbij komt nog dat je alleen de spanning regelt en niet de stroom.
Bij halvering van de spanning houd je dan nog maar een kwart van het vermogen over.

De vorm van de waaiers geeft een bepaalde toeren-capasiteits kromme, die is niet liniair dus kan je niet zeggen 1/2 vermogen is 1/2 capasiteit.

Minimum uitgangsspanning is de spanning waarbij de ventilator vanuit stilstand nog gaat draaien.
Zou je onder die grens komen dan loopt er wel een strom door de ventilator maar deze draait niet waardoor de wikkelingen te heet worden en de ventilator verbrand.

2 ja de ventilator kan worden uitgeschakeld.
 

Newbie

  • #3
Bedankt Headhunter,
Bij halvering van de spanning houd je dan nog maar een kwart van het vermogen over.
Stel : maximale cap. ventilator = 100m3/uur
Bedoel je hiermee dat als je 120V zou aanhouden de capaciteit dan nog maar 25m3/uur zou zijn ?


Lees ik overigens uit je antwoord, dat dit soort regelaars eigenlijk dus niet zo'n goed idee is ?
 

Chathanky

  • #4
De combinatie van de twee komen wel naar elkaar toe.

Elektrisch zoals Headhunter al aangaf toerental ventilator is wel recht evenredig met het debiet.
Echter neemt de luchtweerstand toe.
Voor het verdubbelen van het debiet neemt het elektrisch vermogen met een 3de macht toe en visa versa.
 

Newbie

  • #5
Sorry, :oops: dit begrijp ik niet, Chatchanky .. :oops:

Als het toerental wel recht evenredig is met het debiet.
Dit is toch een toerenregelaar ? Die regelt de toeren, dus ook het debiet ??

Misschien iets concreter voor mij :

als de minimale uitgangspanning gehouden wordt op 60 V
Stel max. capaciteit van de ventilator = 100 m3.
Hoeveel m3 zuig ik af als ik de laagste instelling aanhoud ?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
P=UxI
P=I²XR
U=IxR

Stel je motor is 230W bij 230v
Volgens P=UxI zou dat betekenen dat er 1A loopt
en volgens U/I=R betekend dat dat de weerstand 230ohm is.
De weerstand is afhankelijk van de wikkelingen en kan dus nooit verranderen.
Dit betekend dat als je de spanning halveert tot 115v je stroom door de wikkelingen U/R=I 115/230=0,5A
Ga je nu verder rekenen dan blijkt dat P=UxI 115x0,5=57,5watt dat is dus de helft van de spanning dat resulteerd in de helft van de stroom en je houd maar een kwart van je vermogen over.

Dit zegt helemaal niets over je opbrengst van je ventilator.
100 watt is 100% =100m³ uur
75 watt is 50% =50m³ uur
50 watt is 10% =10m³ uur
25 watt is 0% =0m³ uur

Als je hier met een regeling rekening mee houd is er niets aan de hand.
Neem jij aan dat 50% spanning 50% opbrengst is gaat het fout.
Echter je kan een regelaar zo instellen dat als jij 50% instelt dat dit 50% van de opbrengst is van die ventilator.

Waarom zou zo'n regelaar geen goed idee zijn, in alle klimaatkasten die ik beheer zit een regelaar die de capaciteit van de ventilator aanpast aan de benodigde capaciteit.
Ze moeten echter wel goed ingesteld zijn anders kost het je een aantal motoren.
 

Chathanky

  • #7
Het toerental van de ventilator is een lineair, 2 x zoveel toeren betekend 2 x zoveel opbrengst.
Echter door je kanalenwerk en rooster(s) heerst een weerstand die wel kwadatisch oploopt. Daarnaast neemt de druk in het kanalenwerk toe.

Dit werkt ongeveer hetzelfde als je met een auto steeds harder rijdt de luchtweerstand neemt veel meer toe dan de kracht die nodig is om de auto te verplaatsen.

Van 100m3/h naar 50m3/h en de berekening kom je uit op: (fictief voorbeeld)

100 m3/h debiet kost bijvoorbeeld 100 watt energie.
van 100 m3/h naar 50 m3/h is 100 watt / 2^3= 12,5 watt.
van 100 m3/h naar 25m3/h is 100 watt / 4^3= 1,56 watt

Het is wat makkelijker als je uit de technische gegevens de vermogens kan vinden in plaats van de spanningen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Http://www.zonnearc.be/pdf/138.pdf

Daar staat het hele verhaal in.
 

Newbie

  • #9
Met dank voor de uitgebreide uitleg !!

'k Denk dat ik het begrijp, alhoewel het geen eenvoudige kost is.
Heb m'n oog ook laten vallen op een andere buisventilator, 190 m3/uur toerental 2650 rpm bij 10 Watt.
Men zegt dat het toerental regelbaar is van 10% tot 100%.
Ik mag dus niet stellen dat het laagst mogelijke debiet 19m3/uur is, maar dus aanzienlijk minder ??
 

Chathanky

  • #10
Nee, het toerental staat niet gelijk aan het totaalplaatje over de opbrengst.
Het document van Headhunter geeft het aardig eenvoudig weer hoe een ventilator werkt.

Goed zoekwerk overigens. :wink:
 

Newbie

  • #11
Hallo beide, nogmaals dank voor de uitgebreide docu.
Ik kom met stapjes dichterbij het besef.

Terug naar de praktijk : zouden jullie op basis van bovengenoemde ventilator-gegevens kunnen opmaken wat de laagst mogelijke opbrengst in m3/uur zou kunnen zijn ?
Dus als ik 10% van het toerental in zou stellen.

Maximale capaciteit 190 m3/uur
Toerental 2650 rpm
Vermogen 10 Watt.
Stroom 0,07 A
Toerental regelbaar van 10% tot 100%.
 