Thermostaatkraan draaiknop draait slecht

Hester Hos

  • #1
Hallo Klussers,
De draaiknop van mijn termostaat kraan draait erg slecht. (De kant van de temperatuur) Iemand een idee? Moet ik misschien de kraan vervangen?
 

Fiesiekus

  • #2
Eerst eens inspuiten met WD-40 of kruipolie. Andere mogelijkheden zijn: demonteren en tijd laten liggen in schoonmaakazijn, ontkalker zoals antikal of WC-reiniger.
 

Williewortel

  • #3
Is vaak een probleem bij de goedkopere kranen. Zeker het indraaien (kouder zetten) van de kraan als deze loopt.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #4
Zo, dat is nog eens een goed advies :shock:
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #5
Dit is een vaker voorkomend probleem, met zowel de duurste als de goedkoopste kranen.
De oorzaak hiervan is meestal kalk aanslag, omdat de kraan weinig gebruikt wordt voor het verzetten van de temperatuur, of maar minimaal.

In 9 van de 10 gevallen werkt die weer soepel, als je het advies opvolgd zoals Fiesikus al schreef.

Laat de kruipolie of antikal ook even intrekken, en beweeg daarna de knop voorzichtig iedere keer een stukje verder.
Druk ook even het knopje in van de temperatuur beveiliging, zodat de knop verder gedraaid kan worden.
 

Jacovrie

  • #6
Om verkalking van deze kranen wat uit te stellen is het verstandig de temperatuurverstelling een paar keer per week naar koud en heel warm te draaien. Een paar keer heen en weer draaien dus. Laat onverlet dat deze na een aantal jaren moet worden schoongemaakt en ontkalkt.
 