Thermostaat kraan (douche) komt traag op tempratuur

Van padoea

  • #1
Onlangs zijn de boiler en het expantie vat van onze CV ketel vervangen.
Ook is toen de temperatuur van het tapwater van 72 naar ong. 68 graden terug geschroeft. Sinsdien duurt het ongeveer vier minuten voordat 's ochtends de douche warm wordt. Kan het aan de thermostaat kraan van de douche liggen of is het de CV Ketel?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #2
Als u op de andere kranen geen last heeft ligt het aan u kraan of de afstand.


Ook kan de ketel anders zijn afgesteld wat betreft de voorverwarming/comfoor.

Wat voor toestel heeft u.?
 

renehi

  • #3
Kan zijn dat de monteurs de ketel op een economy stand heeft gezet, dus geen WW direkt beschikbaar.
 

Van padoea

  • #4
Het is een NEVIT turbo 21 HR combi uit '91, heeft zover ik weet geen econemy stand
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #5
Dan ligt het dus niet aan de ketel,maar wat overblijft is dat u thermostaat-kraan het probleem is.

Heeft u de overige kranen al gecontroleerd wat ik u al vroeg?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #6
Demonteer de kraan en controleer de zeefjes achterin bij de aansluiting.
Het komt vaker voor dat na verwisselen van boilers etc. kalkresten zich ophopen in de zeefjes.
 

Van padoea

  • #7
Ik zal morgen het geval eens demonteren en schoonmaken, kan zeker geen kwaad. Zal dan eerst nog even de kraan aanzetten en met m'n hand op de kraan voelen wanneer er heet water binnen komt en uiteindelijk warm water uitkomt.

Bedankt voor de reacties zover.
 