Thermosifonwerking en expansievat

Theunheebink

  • #1
Ik heb een ketel waarbij de cv leidingen meteen stijgen nu hoor ik dat je dan een terugslagklep moet plaatsen om thermosifonwerking te voorkomen (als je warmwater gaat tappen). Waar moet ik deze klep dan plaatsen in toevoer of afvoer leiding van de cv, en wat voor klep is dit (veerretour of zonder veer)want de weerstand moet niet te hoog worden door deze klep.

Dan moet er ook een expansievat bij alleen weet ik niet welke maat en basisdruk ik moet kiezen Je hebt 18 of 25 liter met 0.5Bar of 1.0Bar. Hoe bepaal je dat wat ik nodig heb.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Eerlijk gezegd lijkt het erop, dat je een klok hebt horen luiden maar geen idee hebt waar de klepel hangt.

Deze terugslagklep is alleen nodig bij ketels zonder driewegklep (Intergas). En dan ook nog alleen als de leidingen naast de ketel direct omhoog lopen, EN ook warm worden bij het warm water tappen. Of als je een 2e pomp in je systeem hebt.

Ik weet niet waarom je een 2e expansievat wilt plaatsen, dit hoeft niet.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #3
Sommige andere toestellen hebben er ook last van.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
Alleen toestellen zonder driewegklep toch?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #5
Nee. Gebeurt wel vaker
Nefit economy bijvoorbeeld.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #6
Oké das nieuw voor mij, weer wat geleerd.

Volgens mij heeft de Economy trouwens ook geen driewegklep, maar een Bidirectionele pomp?
 

Theunheebink

  • #7
Zal het nog even opnieuw uitleggen.

Ik wil een Intergas HRE 30/36 aanschaffen en de leidingen lopen inderdaad langs de ketel omhoog nu (en dit blijft zo). Vandaar ook deze vraag over deze terugslagklep, heb ik deze nodig en zo ja welk soort (Met of zonder veer) en waar dient deze geplaatst te worden. Intergas zegt alleen dat je die klep dient te plaatsen alleen niet waar en welk soort het dan moet zijn.
Daarnaast wil ik het oude expansievat vervangen (25 jaar oud) dus moet ik een nieuwe kiezen vandaar mijn vraag ook welke inhoud en druk ik nodig heb.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #8
Intergas levert een keerklep, die je in de retouraansluiting van de ketel drukt. Deze kun je prima gebruiken.

Het expansievat in principe vervangen door dezelfde die er nu hangt, indien de installatie flink wordt uitgebreid een slag groter (te groot kan niet).

Indien deze boven hangt (zolder) 0,5 bar voordruk, indien deze beneden hangt 1 bar voordruk.

In principe vervang je het expansievat altijd bij een nieuwe ketel, net als de inlaatcombinatie en de gaskraan.
 