Thermo Briljant VW

Juppehup

  • #1
(wederom) een vraag over een Thermo Briljant (niet hydraulisch neutrale) VW-pomp. Waarom deze vraag vraagt u? Omdat er nog steeds geen fluit van snap, namelijk hoe werkt dit apparaat en hoe stel ik hem goed in?

Wat weet ik tot zover?:
1= Aanvoer vanaf CV (is het 1e warm)
2 = Retour naar CV
3 = Thermostaatknop
4= Voeler thermostaatknop welke in de aanvoerbuis zit naar de vloer toe
5= Pompschakelaar met draaischijf voor graden celcius
6= Pomp, de draairichting geen idee. De pijlen staan iig tegen de klok in
7= Aanvoer naar pomp
8= Thermometer aanvoer VW
9= Thermometer retour VW
10= Retour VW
11= Aanvoer VW

Zoals je ziet ben ik in staat om alles te benoemen. Nu rest de vraag hoe stel ik het zooitje in?
Ik heb vandaag een nieuwe ketel gehangen (Remeha Calenta), maar tot nu toe wordt de vloer nog niet erg warm en blijven de meters op 20-25gr staan. Graag jullie (eenduidige) mening.
Bedankt!
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #2
Op wat voor temperatuur heb je de thermostaatknop ingesteld?
 

Juppehup

  • #3
Thermostaatknop staat op 50gr, pompschakelaar op 60gr
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #4
Pomp draait?
Kun je op de zijkant van de pomp een pijl vinden?
 

Juppehup

  • #5
Pomp draait zeker te weten (kan ik goed horen), hij pompt (volgens de pijl) van onder naar boven.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #6
Pompschakelaar is geen pompschakelaar, maar een maximaalthermostaat,
deze hoort de pomp UIT te schakelen zodra de ingestelde temp word overschreden.
Voor de rest doe je niets fout, echter als je cv ketel maar max 25gr maakt, dan kan het
ook niet warmer worden, word je hoofdleiding de verdeler in wel heet, maar onder
de thermostaatknop niet, dan of de stift erachter vast, of knop defect
 

Juppehup

  • #7
Aha, het is dus een beveiliging. Dat maakt weer wat duidelijk.
Leiding onder de kraan wordt ook warm, uiteindelijkdelijk gaat thermometer 8 naar de 40gr (als ik lang genoeg wacht en komt niet hoger), thermometer 9 blijft op 25.
Er zit in de retourleiding ook nog een kraantje (inbus) moet deze mss iets meer knijpen?
 

Polderboer

  • #8
Er zitten ook nog voetventielen in de afzonderlijke slangen van de vloerverwarming, staan deze open??
Worden de slangen van de vloerverwarming wel warm?
Is de unit ontlucht bovenop?
 

Juppehup

  • #9
Oké, ben er ondertussen uit dat ik mn pomp instellingen van de ketel moet aanpassen. P28 & P29 staan nu beide op 3 en het lijkt nu wel beter te gaan. Zat nu zojuist eens te denken; in principe gebruik ik water van een graad of 40-50 voor mn vloerverwarming. Is het dan wijs om de maximale watertemp op een graad of 60 te zetten of wordt dit door de ketel ook terug gemoduleerd?
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu