Te weinig warm water uit badkraan

Max2000

  • #1
Ook ik heb last van te weinig warm water uit de badkraan.
Uit de wastafelkraan en de keukenkraan beneden komt er wel genoeg warm water. Ik had eerst een grohe compas 2000, die heb ik vervangen met een grohe zonder thermostaatkraan. Dit helpt niet, logisch er komt te weinig warm water uit de leiding. Is verstopt, maar waar dan? Hoe kan dit? Misschien omdat de leidingen door de gemeente een krap jaartje geleden zijn vervangen(in de hele wijk, dus leidingen buiten). Toen had ik al problemen met de compas 2000. Zomaar heb ik de kraan vervangen! Overgens gaat de ketel niet eens aan als ik de badkraan opendoe, als ik eerts de wastafelkraan opendoe en wacht tot het water warm is, doe ik de badkraan aan, dan komt er voor een paar minuten warm water en dan wordt het water weer koud. Gaarne z.sm. hulp! Alvast bedankt.

Max
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #2
Zit er misschien ergens een afsluiter in de leiding naar het bad die gedeeltelijk dicht staat?
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #3
Staat inlaatbombinatie onder de ketel wel open, hier zit ook een zeefje in.
even hoofd afsluiter dicht zetten en in laat cobinatie er tussen uit en schoon maken.
dan weer plaatsen en hoofdafsluiter geheel open draaien en evt tussen afsluiters ook open zetten.
 

Max2000

  • #4
Mijn dank voor jullie reacties!
Henk, waar zou zo'n afsluiter dan zitten? Ik heb niets veranderd.
En Frank, waar vind ik de inlaatbombinatie en hoofdafsluiter, ik ben maar een leek.
Alvast dank voor jullie reacties.

Max
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #5
Inlaat combinatie zit onder de ketel in koud water toe voerleiding
hoofd afsluiter zit waar water meter zit onder de vloer voor deur of meter kast onder gas meter
P.s. als je niet weet waar de hoofdafsluiter zit hoe heb je dan afsluitee geplaatst ?
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #6
In sommige huizen zit in de badkamer in de leiding een zeskantig stuk metaal waar een inbus schroef in zit. Door deze schroef dicht te draaien sluit je de toevoer. Misschien staat die wel half dicht?
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #7
P.s. als je niet weet waar de hoofdafsluiter zit hoe heb je dan kraan grohe compas 2000 geplaatst ?

Want dan moet je het koud water zowie zo afsluiten
 

Max2000

  • #8
Beste Henk,

Die compas 2000 heb ik niet zelf geplaatst.
Die andere grohe wel.
Er komt dus te weinig water uit de warmwater badkraan, alleen daar.
Wat is dan de hoofdafsluiter?
Frank zo een zeskantig stuk metaal is er niet.
Is de leiding niet gewoon verstopt?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #9
@Henk, De inlaatcombinatie kan het niet wezen,want op de overige kranen heeft de TS wel genoeg druk.


Ik zou de kraan los halen en kijken of er geen vuil of iets in de zeef-ringen zitten.

Spoel/kijk ook eens met de kraan eraf en een emmer ervoor of er druk op zit.

Wel met ze 2e doen 1 bij de hoofdkraan en 1 bij de badkraan :wink:
 

Max2000

  • #10
Beste Utreg,

Ik heb de kraan reeds vervangen, er komt dus bijna geen water uit de warmwaterleiding. Er zit daar dus geen druk op.
Help!

Max
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #11
Dus kraan vervangen, ook de s-koppelingen die in de muur zitten kan tape voor zitten met verpakken.
waar lopen de leidingen heen zijn ze te volgen of loopt alles in de vloer.
Net wat je zegd verstopt er kan een stukje steen of stuk soldeer in de leiding zitten.
 

Max2000

  • #12
Beste henk,

ik wordt echt helemaal gek hiervan.
Leiding zit langs/onder de muur.
in 1998 is het e.e.a. opnieuw geplaatst (niet door mij), dus al die tijd geen probleem gehad.
Van die s-koppeling heb ik van niemand gehoord, goed punt lijkt mij, maar ik ben maar een leek, kan het zijn dat het na 9 jaar opeens voorkomt?
alvast bedankt voor jullie reacties
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #13
Er kan na een tijd een stuk losgeschoten zijn een propje soldeer en laten we zeggen in een vernauwing bv een te krappe bocht of onder bad met een slang aan gesloten, maar dat laatste is sterk overdreven maar je weet nooit wat mensen hebben af geklust.
Ik heb wel eens meegemaakt dat er een afgebroken ronde vijl in zat dus sta er niet vreemd van te kijken.

heb je ook geprobeerd badmengkraan afkoppelen en alleen op koud waterkant vast te zetten en dan druk op zetten heb je dan wel vol druk.

Maar die warm waterleiding van badmengkraan is die te volgen naar de wastafel , mocht dat zo wezen haal de water druk er totaal af koppel die leiding af, koppel badmengkraan er af en ga van die kant met behulp van een compressor de leiding van badmengkraan kant schoon.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #14
Als je de inlaat combi dicht draait en je draait de warmwaterkraan van de wastafel open en daarna de badkraan dan kan je als je de slang dichtdrukt een waterstroom creëren naar de wastafel toe en deze is tegengesteld aan de normale richting dus dan zou eventuele rommel bij de wastafel eruit komen.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #15
@The headhunter

dat is ook een goed idee was ik nog niet op gekomen :lol:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu