Te kleine radiatoren??

Koude voeten

  • #1
Een jaar geleden zijn in mijn huiskamer de 2 radiatoren vervangen. sinds die tijd zit ik met koude voeten. ik heb het idee dat het vermogen te klein is en dat ik daardoor verkeerde luchtstromen in mijn kamer krijg. kan dit of is dat een rare gedachte?
maar om te berekenen hoe groot mijn radiator moet zijn vind ik meerdere berekeningen op internet en hoe weet ik welk vermogen mijn radiator heeft, want dit lijkt ook per merk te verschillen en ik weet niet welk merk hier hangt. alleen dat het een type 22 is.
wie kan hier wat zinnig over zeggen??
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Maten van de radiatoren, dan kan er iets opgezocht worden
Maten van de kamer?

Wat hing er voorheen?

Heb je toen ook een nieuwe ketel gekregen?
En een nieuwe kamerthermostaat misschien.
 

Pigion

  • #3
Koude voeten heeft bijna altijd te maken met een sterke luchtstroming over de vloer. Als u dicht bij een radiator met veel vermogen gaat zitten, voelt u dit sterk.
Van belang is ook de plaats van de radiatoren en of er koude lucht van elders, b.v. gang of keuken naar de radiator stroomt. Vloerbedekking speelt ook een rol, plavuizen laten de lucht sterker afkoelen, stroming naar de radiator en ergo koude voeten. Ook in dit geval meten is weten, dus even een thermometer op 5 cm boven de vloer op 1 m afstand van de radiator en dezelfde meting op b.v. 4 m afstand.
Tevens kan u even een waxinelichtje op de vloer zetten. Bij luchtstroming gaat het vlammetje scheef staan.
Oplossing:
- Betere opstelling radiatoren.
- Meer radiatoren, geen convectoren!!!!!!
- Deur naar gang, trap of keuken dicht houden.
- Vloerverwarming installeren.
- De ouderwetse stoof (vroeger had men ook al last van dit probleem, vooral bij een sterke verwarmingsbron op 1 punt (kachel) of open haard vuur).
- Mijn oma had een speciaal hard voetenkussen. Dan kwamen de voeten 6 cm van de vloer.

Pigion
 

Koude voeten

  • #4
Ik heb beneden 2 kamers. de voorkamer van 54m3 met een radiator van 170x40cm. onder het raam.
de achterkamer en keuken van 59m3 met een radiator van 190x 30 onder het raam.
en die achterkamer wordt voor mijn gevoel te weinig verwarmd, waardoor er koude luchtstromen komen.
ik wil het installatie bedrijf opbellen, maar ik wil beslagen ten ijs komen, anders kletsen ze mij zo onder tafel.
 

Chathanky

  • #5
Als de nieuwe radiatoren meer convectie opwekken onstaat een grotere luchtstroom.
Als radiatoren voor het raam plaats hebben gemaakt voor radiatoren naast het raam kan koudeval voor een sterkere luchtstoom zorgen.

Verder tasten wij ook in het duister wat er precies anders is voor en na vervanging.
 

Wagnas

  • #6
Deze site geeft aan dat je nodig hebt:

voorkamer = 54x85=4590watt benodigd

Ik neem een standaard radiator: Je 170x40 is maximaal iets van 3300watt. Ik denk dus dat je te kleine radiator in de voorkamer hebt.

Zelfde berekening met achterkamer: 59x85=5015watt benodigd

Standaard radiator wat je heb 190x30 is: 2850watt

Dus duidelijk te kort. Met dat soort afmetingen boven 50m3 kan je niet met 1 radiator per ruimte volstaan (extra radiators hoeven niet perce onder het raam te staan). Of je moet iets hogere radiators plaatsen als dat past. 190x50 radiator heeft meer watt dan je huidige 190x30. Of "3 laags" dikke radiators. Die hebben ook meer watts terwijl ze alleen in de diepte dikker zijn (zie je bijna niks van).

Maar, meet de temp in de kamer ook eens op 1 meter hoogte. Is het daar 20 graden? Als je alleen koude voeten heb, heb je slechte vloerisolatie of tocht het ergens.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #7
Maar dat is dus geen warmteverliesberekening...
En om betrouwbare uitspraken hierover te doen is een warmteverliesberekening wel nodig...

85 watt per kuub is veel meer dan nodig is.
 

Wagnas

  • #8
Ja, hij kan iets minder aanhouden als hij geen 22 graden wenst maar 20 graden. Maar de berekening geeft wel aan dat de capaciteit van zijn huidige radiatoren wel laag is.

Warmteverliesberekening is niet nodig om het probleem te achterhalen.
 

Koude voeten

  • #9
Bedankt voor het reageren. mijn vloeren zijn goed geïsoleerd en ik heb overal tochtstrips gepaatst.
dus ik denk dat mijn vermoeden over te weinig capaciteit terecht is als ik jullie reacties lees.
ik ga het installatie bedrijf bellen.
dank voor het meedenken
 