Tapwater te heet ketel gaat uit

Robinhoed

  • #1
Hallo, mijn awb combi ketel gaat uit omdat bij tapaanvraag de temperatuur snel oploopt naar 110 graden. Cv aanvraag loopt niet op.
Ik heb vanalles gecontoleerd voorzover ik er verstand van heb.
Pomp loopt ventilator ook. Drieweg klep zie ik werken?
Ik heb een nieuwe thermostaat douchekraan gemonteerd omdat ik las dat deze door kalk problemen kan geven.
Dit heeft niet geholpen.
alvast bedankt.
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #2
Hoe is de druk van de installatie?
Werkt de automatische ontluchter nog?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #3
Wordt Uw cv water 110 graden of het uitstromende warm water 110 graden?
Loopt de klep uit of in bij deze ketel.
als hij uit loopt kan het best wel zo zijn dat het binnen werk vast hangt.
 

Robinhoed

  • #4
Mijn uitstromende water word 110 af te lezen op de temperatuur meter.
Hij slaat dan uit beveiliging. Het is een AWB thermomaster 23.29 WT: CV + WW ik denk uit 2000. Binnenwerk 3 weg klep is al eens vervangen micro switch en ik heb deze week de automatische ontluchter vervangen.
Druk was even te hoog heb wat afgetapt en blijft nu keurig op druk.
 

Robinhoed

  • #5
Ik heb de handleiding opgezocht en krijg op de display een indicatie
de indicatie duidt op een slechte warmteoverdracht
in de tapwaterbereider. *)
Oorzaken:
- Vervuilde warmwaterbereider
- Onvoldoende cv-water stroming.
- Slecht contact NTC-sensor op warmwaterleiding.

kan ik zelf een vervuilde warmwaterbereider schoonmaken en moet er een soort pasta op de ntc zitten om goed te functioneren?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #6
Hoe warm wordt je tapwater?
Ik denk ook een vervuilde/verkalkte tappot, of een kapotte pomp.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #7
Niet voor het 1 of het ander, maar hoeveel graden is het uitstromende water daad werkelijk?

Een aanwijzing is leuk, maar daadwerkelijk meten is belangrijk.

Als er werkelijk 110 graden uit stroomt heb je een groot probleem.
Dan zou ik het eens In een sensor zoeken.

Als er een slechte warmte overdracht plaats vindt dan wordt het uitstromende water echt geen. 110 graden.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #8
Uit zijn uitleg maak ik op dat het ketelwater 110 graden wordt.
Ik vroeg daarom ook hoe warm het tapwater wordt.
 

Robinhoed

  • #9
Ik lees de temperatuur van de meter op de ketel. Ik heb het tapwater niet gemeten maar toch wel veel heter dan je normaal krijgt. Ik heb de pomp op continu pompen gezet. En die hoor je draaien.....
 

Inter

  • #10
Denk toch dat de pomp niet goed is.
Weet je zeker dat deze draait?
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #11
Volg de warmwaterleiding die vanaf je tapspiraal loopt en je zal een rode aanleg ntc zien [sensor].
Dit is je uitstroomsensor en deze zal of niet meer goed tegen de leiding aanzitten of gewoon defect zijn.

Deze goed bevestigen of als dit al zo is dan vervangen en het probleem is opgelost.
 

Robinhoed

  • #12
Ik heb de dipswitchen gevonden 3x waarvan 1 de ventilator continu is, zet ik de pomp op continu voel en hoor ik hem gelijk aanslaan. Ook verschijnt er een P in de display. Bij aanzetten ventilator continu hoor ik niets? Maar waarom loopt de temperatuur bij cv aanvraag dan niet zo hoog op? En hoort een ketel niet aan te kunnen gaan bij een defecte ventilator ivm gassen? Ga morgen maar een erkende cv monteur inschakelen.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #13
Als ik het zo lees, dan heb je nog een VR (thermomaster 23.29WT??)
en heb je links onder een ronde meter met daarin de druk en temperatuur.
Dan denk ik toch echt dat je het of in je 3-wegklep of pomp moet zoeken,
en dan denk ik dat het je 3-wegklep is, want je temp.meter loopt alleen
op als je cv-vraag hebt, op ww slaat hij dat stukje leiding over.
Je 3-wegklep bestaat uit 2 delen, bovenste deel is je watergedeelte, onderste
zit in je cv-water, en moet je niet afzonderlijk loshalen...of je moet nat willen
worden :mrgreen:
waarschijnlijk heb je dan ook al je radiatoren nog dicht staan...maar dat is
een gok op afstand :wink:
 

Lodos

  • #14
Ik ben het helemaal mee eens met DexterXL.

Ik dacht zelf eerst aan de platenwisselaar maar dan zou je een t. op je display krijgen en idd als je tijdens het warmwater tappen je cv temp. 110 graden wordt dan ligt het aan je driewegklep.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #15
Mogelijk is aan de spoel van de gasklep gedraaid en regeld de ketel niet meer modulerend de branderdruk op de juiste waarde.

De groene spoel op het gasblok is ook van de afstelling van het warme water als de gasdruk niet kanmoduleren lopt de ketel heet.

In in eder geval een controle over de branderdruk (laten) uitvoeren, en de bij behorende spanning op de modeluc spoel controleren.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu