Spiralo dampdicht verbinden

Wamelis

  • #1
Dag mensen,

Ik ben bezig om ventilatie leidingen met spiralo aan te leggen. De leidingen worden tussen de wanden weggewerkt, en voor een deel komen ze achter de damprem terecht.

De parkers en duct tape om de spiralo stukken te verbinden liggen klaar. Maar ik vroeg me af of deze methode voldoende is om alles voor de lange termijn dampdicht te krijgen?

Groet - Wim
 

Xr8

  • #2
Het wordt meestal gewoon afgetaped, of indien hulpstukken met rubbers alleen maar vastgeparkerd.

Succes,
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #3
U kunt ook de aluminium tape gebruiken die ook gebruikt wordt voor afdichten van isolatie.
De lijm van ducktape verpulvert op de duur.
 

Wamelis

  • #4
Ah, goede tip. Nu is die alu tape weer lastiger in vorm te krijgen rondom hoekstukken, dus liever niet teveel...

Als het samenvat met: duct tape gebruiken als ik binnen de damprem blijf, en alu tape als ik buiten de damprem kom. Klinkt dat een beetje veilig?

Dank, Wim
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Ik gebruik altijd Aluminiumtape dat blijft nl altijd zitten en je kan het heel goed stak krijgen.Gewoon plakken en dan stevig gladstrijken, je krijgt dan wel plooien of rimpels te zien maar die zijn wel vlak.
Ductape krijg je nooit strak en laat los.
 

Wamelis

  • #6
OK, dank. Dan ga ik zodadelijk maar een extra rolletje alu tape halen en aan de slag!

Een verwant vraagje nu we toch bezig zijn: het gaat hier om een balansventilatie systeem. Vanaf het apparaat lopen dikke kunststof buizen naar de buitenlucht (gemaakt van soort isolatiemateriaal, weet niet wat de goede benaming is). Die buizen zijn dampdicht en voorzien van moffen om de verbindingen in elkaar te schuiven.

De helpdesk van de ventilatieleverancier vertelde me dat de verbindingen van die buizen zo goed klemmen dat het niet nodig is om dat verder af te tapen. Mee eens?

(Is dezelfde helpdesk die duct tape adviseerde voor de Spiralo, dus ik check dit ook maar even...)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Die buizen sluiten idd goed aan en klemmen ook dus dat zit wel goed.soms worden ze ook in de mof vastgekit om uitschuiven te voorkomen maar het is echt niet nodig.

Spirallo wordt wel met ductape gedaan maar op de lange duur is het lang niet zo strak als aluminium.
 

Wamelis

  • #8
Dat klinkt geruststellend, dank - ik ga de boel afmonteren.
 

Chathanky

  • #9
Verbindingen zet je vast door middel van zelfborende parkers.
Afdichten kan met:

- tape met synthetische rubbermassa (= zelfvulkaniserende krimpband);
- pvc-tape alleen bij afzuigkanalen;
- alu-tape alleen bij afzuigkanalen;
- linnen-tape alleen bij afzuigkanalen
- versterkte PE tape met acrylische lijmmassa
- twee componentenband

Bij gebruik van ronde hulpstukken, voorzien van een rubber afdichting kan bij éénmalige montage de afwerking met tape achterwege blijven.

Spiralokanalen zijn nooit luchtdicht en er is altijd een aandeel lekverlies.
 

Wamelis

  • #10
Net nu ik dacht klaar te zijn wordt er weer vriendelijk verwarring gesticht :?
- linnen-tape alleen bij afzuigkanalen
Dit is de bekende duct tape?
- alu-tape alleen bij afzuigkanalen;
Wat is de reden waarom deze tape (en andere waarbij dat genoemd is) niet bij aanvoerkanalen mag?
- tape met synthetische rubbermassa (= zelfvulkaniserende krimpband);
- versterkte PE tape met acrylische lijmmassa
- twee componentenband
Nu wordt het specialistisch, ben net niet genoeg bouwer om dit even snel te vinden... Ik weet dat bedrijven noemen hier niet mag, maar misschien een PM'etje met wat merknamen van die spullen, zodat ik een handvat heb bij het zoeken?

Dank, Wim
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #11
Iedere bouwmarkt verkoopt deze spullen.
 

Chathanky

  • #12
Gaat het om een afzuigkanaal?
De reden is dat een inblaaskanaal de tape na langere tijd niet meer afdicht en los gaat laten. (een stukje tape op je mond blaas je makkelijker lek dan dat je het tape probeert aan te zuigen om nog lucht er doorheen te laten lekken)

Het zijn afdichtingen die in geadviseerd worden door de kanalenfabrikanten (geen wet dus), wat je zelf toepast is jou keuze.
Het kan denk ik geen kwaad om het advies op te volgen voor een duurzame oplossing.
 

Wamelis

  • #13
Het gaat om zowel afzuig- als aanvoerkanalen. Ik zal het advies ook zeker opvolgen, was alleen benieuwd naar de details.

Vond zojuist bij de eerste google poging trouwens het handboek waar bovenstaande quote over tape in staat:

luka/Handboekluka/frameset.html

Ziet er interessant uit, ga ik zo eens goed doornemen.

Wat die tapevarianten betreft ga ik op zoek, allemaal types waar ik niet eerder van gehoord had...
 

Chathanky

  • #14
Genoeg leesvoer voor de komende avonden. :mrgreen:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Gerelateerde onderwerpen Antwoorden Datum
6
Gerelateerde onderwerpen
Werken met spiralobuis

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu