Slijptol van 2000W op een groep: stop regelmatig uit!

JeePeek

  • #1
Wie kan mij helpen?
Ik ben aan het klussen in mijn nieuwe huis en maak daarbij gebruik van een (zware) slijptol van 2000Watt. De electrische installatie is vanzelfsprekend ook nieuw en de stoppenkast bevat van die schakelaars als stoppen (van 16A). Nu gebeurt het me echt heel regelmatig (zeg maar eens in de twee keer) dat de zekering er uit springt bij het starten van de slijptol. Ik heb me ervan verzekerd dat er niets anders op dezelfde groep was aangesloten, maar dat maakte geen verschil, de startpiek van de slijptol is blijkbaar te hoog. Ik heb ook nog twee andere schakelstoppen geprobeerd, maar met hetzelfde resultaat.

Nu vraag ik me af: op een zo'n stop moet toch ongeveer 220 x 16 Watt kunnen draaien?? Zou de startpiek van de slijptol dan zoveel hoger zijn?

En belangrijker nog: weet iemand of hier een oplossing voor is?

Alvast hartelijk dank!
Johan
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Je hebt nu automaten met een 16A B-karacteristiek varvang deze voor een 16A C-karacteristiek en het probleem is over.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #3
Een dergelijke machine heeft een zeer grote aanloopstroom, dus niet onbegrijpelijk dat de zekering er met een bepaalde regelmaat uit gaat.

Wanneer je googelt met haakse slijper 2000 W dan kom je veel machines tegen, die een "zachte start" hebben. Daarmee wordt (vermoed ik) een te grote aanloopstroom vermeden.

Ik heb heel lang geleden wel eens een schakeling gezien, waarmee je een hele zware (enkelfasige) motor eerst op een lagere spanning kon laten starten en enige tijd later pas op vol vermogen overging. Maar gegevens daarvan heb ik niet meer, en ik weet ook niet of zoiets nog bestaat.
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #4
Is gewoon de aanloopstroom van je haakseslijper.
Die is te groot voor je automatische zekeringen.
Ik heb het met het lasapparaat en de haakse slijper en heb het opgelost door naast de bestaande meterkast nog een extra kast te zetten met een aardlek en gewoon ouderwetse stoppen.
Probleem opgelost.

Mijn vader kreeg het probleem ook toen hij een nieuwe meterkast kreeg en hij heeft deze kans meteen aangegrepen om een zgn. softstarter te kopen.
Deze haakse slijper gaat niet meteen op volle snelheid, maar het duurt en seconde oid. langer voordat hij de snelheid heeft.
Maar het probleem was wel opgelost.

suc6

Gerrit Bakker
 

Fiesiekus

  • #5
Ik heb wel eens gelezen dat een gloeilamp in serie met de belasting werd gezet en parallel aan de gloeilamp een schakelaar. Na aanloop werd de schakelaar gesloten en zo de lamp overbrugd. Kweenie ofdat voor een belasting van 2000 Watt wel werkt?
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #6
Ik was ook eens op klus met een tol van 2300 w.
De automaten klapten er ook uit. Gelukkig had de buurman nog een ouderwetse stoppenkast. Van hem konden we wat stroom "lenen".
Zat de beste man in de herrie en stof van zijn eigen stroom :mrgreen:
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #7
Headhunter schreef:
Je hebt nu automaten met een 16A B-karacteristiek varvang deze voor een 16A C-karacteristiek en het probleem is over.
Ik had hetzelfde probleem, bij een installateur gevraagd om 16A C-automaten te plaatsen en kreeg te horen dat die in een huisaansluiting niet zijn toegestaan :?
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #8
Het rare is dat ik thuis ook 16A B automaten heb maar die blijven er gewoon in bij het starten, zelfs als er een zware afbraamschijf op zit.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
@Jan ik zal het eens echt uitzoeken maar bij mijn weten mag je B gewoon uitwisselen voor C.

@frank grote kans dat je electromagnetische beveiliging vast zit, de thermische beveiliging kan niet vast komen te zitten en zal de bekabeling blijven beveiligen.
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #10
Nou laatst klapte de automaat er bij een ordinaire kortsluiting gewoon uit... (maar goed ik denk dat ik nu een beetje aan het topic kapen ben).
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #11
Soms helpt het ook door gewoon een heel lang verlengsnoer te gebruiken.
Blijkbaar geeft deze kabel dan het nodige verlies en wordt de stroom dan door de lange kabel wat beperkt waardoor je het net redt.

suc6

Gerrit Bakker
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Een automaat bestaat feitelijk uit 2 beveiligingen.
1 een thermische beveiliging.
Deze word door een te hoge stroom opgewarmd en trekt krom en verbreekt daardoor het contact.(Inom)

2 elektromachnetisch, dit is een magneet die dus door een kortsluiting kan worden aangetrokken(elekto magneet)(InomxKarateristiek).

Beveiliging 1 gaat uit als de stroom 1,45xInom is gedurende een bepaalde tijd(5sec):deze beveiliging is langzaam omdta het element eerst voldoende moet opwarmen voordat word afgeschakeld)

Beveiliging 2 is veel sneller daarom is deze robuster gemaakt en schakeld deze alleen echte grote stromen die ruim over Inom heen gaan.
een B-karacteristiek schakeld uit tussen 3 en 5xInom een C tussen 5 en 10xInom en een D tussen 10 en 20x Inom.

Een overbelasting door teveel apparatuur zal dus de thermische beveiliging activeren ,een kortsluiting of inschakelstroom dus eerder de magnetische.

B-karacteristiek word gebruikt bij normale huis tuin en keuken belastingen
C-karacteristiek word gebruikt bij zwaardere belastingen met vooral motoren en andere inductieve lasten met gemiddelde aanloopstromen
D-karacteristiek word gebruikt bij industriele belastingen met deftige aanloopstromen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #13
Gerrit B schreef:
Soms helpt het ook door gewoon een heel lang verlengsnoer te gebruiken.
Blijkbaar geeft deze kabel dan het nodige verlies en wordt de stroom dan door de lange kabel wat beperkt waardoor je het net redt.

suc6

Gerrit Bakker
Klopt de kabel heeft net genoeg inductie om de inschakelpiek te smoren en daardoor blijf je net binnen de B-karacteristiek.
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #14
Ik gebruik inderdaad een behoorlijk lang verlengsnoer.
 

Gerrit

  • #15
Het lijkt me voor TS de juiste manieromdat hij in zijn vraag laat doorschemeren niet deskundig te zijn.
 

JeePeek

  • #16
Bedankt voor jullie reacties. Ik gebruik trouwens een lang verlengsnoer (per ongeluk ;o)) dus dat helpt me helaas niet. Dat van die verschillende zekeringen (B, C of D) klinkt me veel beter. Kun je C-zekeringen gewoon bij een bouwmarkt kopen?
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #17
Dat laatste (die zekeringen bij de bouwmarkt) hoef je eigenlijk niet op te rekenen.
Alleen bij/via een installateur.

Ik had nog gezocht naar soft-start voorschakelapparaten:
In de installatietecniek bestaan een soort installatie-automaten, die een motor een softstart kunnen geven. Ze moeten dan in een kast ingebouwd worden.

Alleen zijn die dingen dermate kostbaar (meerdere 100-den euro's) dat je dan net zo goed een nieuwe slijper met softstart kunt kopen...
 

Gerrit

  • #18
Ik wil met klem adviseren niet zelf in de groepenkast te gaan werken.
Dat is naar ons idee het terrein voor de ervaren monteur.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #19
Jan schreef:
Headhunter schreef:
Je hebt nu automaten met een 16A B-karacteristiek varvang deze voor een 16A C-karacteristiek en het probleem is over.
Ik had hetzelfde probleem, bij een installateur gevraagd om 16A C-automaten te plaatsen en kreeg te horen dat die in een huisaansluiting niet zijn toegestaan :?
Ik heb er even naar gekeken.
De aardcircuitweerstand moet lager zijn dan voor een B automaat echter dat is op te lossen door de C automaat achter een aardlek te plaatsen.
En de lengte van de te beveiligen leiding is bij een C-automaat ongeveer de helft van die van een leiding beveiligt door een B-automaat.
Bij een B-automaat is dat max 122m en bij een C-automaat max 60m.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #20
Dus ik kan rustig een C-automaat laten plaatsen.
Bedankt voor het zoekwerk en je antwoord.
 