Schapenwol dakisolatie: 2 simpele vragen

Turbo MacKwek

  • #1
Ik wil graag mijn schuine dak isoleren met Black Mountain Sheep Schapenwol.

Nu ben ik enige research aan het doen naar het materiaal en kom bij de website van een leverancier twee dingen tegen die ik niet geheel begrijp, maar die voor de kenner vast een eitje zijn.

In de folder staat eerst: "Schapenwolisolatie veroorzaakt geen brand, en draagt er niet aan bij", en in het tabelletje ernaast staat bij brandweerstand 'Klasse Euro E'. Na enig googlen kom ik er op uit dat Klasse Euro E 'zeer brandbaar' betekent... uhm... :?

Vermoedelijk mis ik hier de context, maar de eerste vraag is dus:

*Maak ik nu een brandveilige keuze?

Mijn tweede vraag betreft het aanbrengen.
In de montage folder staat :

"De isolatie mag rechtstreeks onder de dakpannen aangebracht worden op het dakbeschot of op het membraan"... en twee zinnen verder "het is af te raden de isolatie aan te brengen zonder enige vorm van tochtbescherming. Wanneer het dak nog geen membraan heeft..."

Opnieuw speelt mijn gebrekkige technische woordenschat me vermoedelijk parten (geldt een houten dakbeschot als tochtwering of membraan?) maar mijn vraag is nu:

* moet er nu wel of geen dampopen folie tegen het houten dakbeschot worden aangebracht?
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #2
Ik lees.
Vuurbestendigheid.
Met een E classificatie wordt schapenwol beschouwd als een brandvertrager en draagt deze niet bij aan het vuur.

Omdat dit materiaal zeer open is moet je voorkomen dat er wind door het materiaal kan blazen.
Dus mochten er flinke kieren in het dakbeschot zitten moet je deze dichtmaken, lijkt mij.
Wordt het materiaal boven op het dakbeschot aangebracht zal je op die wol een dampopenfolie moeten aanbrengen zodat er geen wind door het materiaal kan waaien.
Je haalt onder de pannen aan. In 99% van de gevallen wordt hier aan de binnenzijde van de zolder geisoleerd. Waar?
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #3
Dakbeschot als planken tocht vaak. Dan moet je dus maatregelen nemen. Zit er aan de buitenkant een folie of heb je underlayment beschot, is het niet nodig.

Ik denk dat klasse E een foutje is. Ik heb ze het gevraagd. Maar isolatiemateriaal zit opgesloten in de constructie en heeft dus weinig invloed. Alle normale isolatiematerialen in NL voldoen.
 

Turbo MacKwek

  • #4
Dank voor de hulp.

Het is idd een planken dakbeschot. Wel in een nette staat, zonder zichtbare kieren, maar er zijn verder geen folies aan de buitenkant.

Dus: dampopen foloie aanbrengen tegen de binnenkant van het beschot, daartegenaan de wollen matten, dan een dampdichte folie en dan de gipsplaten?
 

Turbo MacKwek

  • #5
Hmm.. nu ik er wat langer over nadenk...

Is er wel een damopopen folie tegen het dakbeschot nodig als er aan de warme kant toch ook al een dampdichte folie komt?
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #6
Dat vraag ik me ook af. Zie daar niet direct het nut van in.
Wel is het zo mocht er water voorbij de pannen komen wordt het dakbeschot nat en de isolatie blijft droog. Wel is het zo waar ligt het einde van deze folie, die zal niet in de goot hangen.
Voor helemaal safe pannen eraf onderdakfolie.
 