Schakelaar zeer nabij de douche ruimte

Fantomaz

  • #1
Hallo E-mannen

Kunnen jullie mij adviseren...
Ik heb in mijn verbouwing de douche versus de lichtschakelaar wat onhandig gesitueerd.
Dusdanig dat ik bang ben dat dit voor problemen gaat zorgen.

Het opspattend (of afspattend, wat je wilt) douchewater kan te gemakkelijk terecht komen op, nabij of in de schakelaar.
Levensgevaarlijk en dus ongewenst.
Zijn er tegenwoordig andere systemen dan de standaard schakelaars?
Ik had me moeten richten op een trekschakelaar, maar dit is volgens mij niet meer de norm.

Wat is een mooie, doch veilige oplossing hiervoor??

 

@$T

  • #2
De schakelaar buiten de ruimte zetten?
 

Fantomaz

  • #3
Geen oplossing
Had ik net zo goed een trekschakelaar kunnen nemen.
 

@$T

  • #4
Er zijn wel dingen te bedenken zoals een klepje voor de schakelaar maar dat is allemaal tegen de voorschriften. Voor ieder schakelmerk is er wel zo'n oplssing te vinden.
 

Fantomaz

  • #5
Ik zoek het binnen de legale wegen.
Volgens mij had ik het ergens gezien....
Een scilliconen vlies er overheen.
 

Atmoz

  • #6
Klik aan klik uit op batterijen en een ontvanger bij de lamp?
 

Appeltje

  • #8
Waar zit die schakelaar dan? Ik zie wel een tekeningetje maar daar zie ik geen schakelaar op staan...

Of zit ie IN die doucheruimte dus echt tussen de douchekop en het deurtje in ofzo?
 

Fantomaz

  • #9
Appeltje schreef:
Waar zit die schakelaar dan? Ik zie wel een tekeningetje maar daar zie ik geen schakelaar op staan...
Appeltje...
Ik mag aannemen dat je enig inzicht hebt in Electrotechniek?
En dus ook van de tekeningen? :wink:

StefanD, ik zal de link even nalopen.
Tx
 

@$T

  • #10
Een waterdichte schakelaar zou wel eren optie kunnen zijn maar deze zitten zover ik het weet niet in een standaard inbouwdoos maar in een zg kookdoos. De optie met draadloos schakelen is ook een goede je kunt dan de ontvanger in de inbouwdoos plaatsen en deze met een blindplaat afdekken. De zender kun je als schakelaar overal elders plaatsen.
 

StefanD

  • #11
In de brochure van Busch-Jaeger staat: "Hierdoor is de montage in standaard inbouwdozen mogelijk."
Er zijn dus blijkbaar wel waterdichte schakelaars voor standaard dozen.

Of een draadloze schakelaar op de getekende plek handig is betwijfel ik: gevaarlijk is het natuurlijk niet, maar ik denk dat de schakelaar door het vocht snel kapot zal gaan.
 

@$T

  • #12
StefanD Ik schreef ook op:
De zender kun je als schakelaar overal elders plaatsen.
 

Fantomaz

  • #13
Ik zou graag die schakelaar op die plek willen houden, vandaar mijn vraag.
Ik heb nog overwogen om een muurtje van 20cm te plaatsen, wat het spatwater wat tegenhoud, maar het kost me veel meer werk en als het met een (spat)waterdichte schakelaar kan, ben ik er ook.
 

Leensen

  • #14
Ik heb de stukken die ik hier heb liggen nog even geraadpleegd.
Zone 2 is tot 1,2m vanaf je douchekop (of 60cm vanaf je douchebak) en in dat gebied mogen er niet eens leidingen in de muur lopen als je niet minimaal 50mm dekking hebt t.o.v. zone 2. Dus een schakelaar kan daar nooit zitten. Of deze (spat)waterdicht is lijkt me dan ook irrelevant.
 

Fantomaz

  • #15
1,2 meter van de douchekop red ik nog wel...
de leidingen zitten ook voldoende onder de stuc/tegellaag in de muur gefreest, dus is dat ook geen probleem.

Zijn dit de huidige normen, Leensen?
Ik zie wel veel vaker trekschakelaars, die zeker dichter dan 1,2m van de douchekop af zitten. Juist als ze zo hoog zitten! :wink:

Het zal wel een stapeltje van die doorzichtige blokken worden, denk ik... :cry:
--------------
update :-)

Ik kan overigens ook wel met een relais gaan werken.
kan ik gewoon de standaard WCD blijven gebruiken. Kost me misschien een relais en een 12V voeding, maar dat overleef ik ook wel weer.
 

Leensen

  • #16
De norm die ik hier heb is niet de meest actuele, maar over het algemeen lijken de normen alleen maar strenger te worden i.p.v. soepeler.
De trekschakelaars waar je aan refereert zitten hoger dan 2,25m en vielen daarmee in zone 3. Met de nadruk op "vielen", want als ik het goed begrepen heb loopt de zone-indeling nu door tot 2,6m hoogte.
Met een klein vast wandje los je het probleem in mijn ogen wel op, want direct achter dat wandje zou dan als zone 3 aangemerkt kunnen worden.

Overigens ben ik zelf wel meer van het praktische. Natuurlijk bestaat er zoiets als richtlijnen, maar er is ook nog zoiets als 'gezond verstand'.
Als een schakelaar net in zone 3 valt, is het dan ineens veel veiliger dan wanneer hij net niet in zone 3 valt?
Het is gewoon geen goeie plek voor een schakelaar. Maar gezien de draairichting van de deur, neem ik aan dat de schakelaar er eerst zat en dat de douche er later is gekomen.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #17
Je kunt de schakelaar ook gemakkelijk aan de buitenkant van de douche maken.
Even een gat boren voor een doos, en de leiding doortrekken naar de andere kant van de muur.
Dat is gewoon de veiligste optie.

In deze situatie, vind ik het levens gevaarlijk.
 

Fantomaz

  • #18
Joh, het is mijn eigen stomme schuld...
Ik heb die muur, deurkozijn etc etc. allemaal gezet.
Leidingen? Allemaal mijn eigen planning.
Gewoon niet goed nagedacht.
Maar goed... Ik ga voor een 12v relais in een behuizing en laat die de schakelaar bedienen.
 

Atmoz

  • #19
Ben benieuwd hoe je het probleem van 12 V bekabeling vanuit de centraaldoos oplost. Ik neem aan dat de bestaande schakelaar aansluiting uit die centraaldoos komt. Daar mag je dus niet komen met je laagspanningsdeel.
 

Fantomaz

  • #20
Het plafond moet er nog in. Ik zet een lasdoos/installatiedoos of hoe zoiets ook maar heet, in het plafond.
Net zoiets als een voeding van een halogeenverlichting. Dat is ook een los kastje, die toch verweven zit met de normale leidingen.
Ik heb zoiets altijd al dubieus gevonden... Een strak geleidt protocol waar plots weer een overgang naar een zwakstroom in zit.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu