Rookgasafvoer en condensafvoer Remeha

TommyT

  • #1
Ik ben bezig met de keuken waarin ook onze ketel hangt, een Remeha Avanta CW4.
De ketel hing al in de woning toen ik erin kwam en was toen net nieuw en werkt nog altijd prima.

Nu ben ik bezig met leidingwerk voor de nieuwe keukenen zie ik dat de condensafvoer onderaan de ketel totaal droog is, er komt ook echt geen druppeltje uit.

De rookgasafvoer daarentegen daar komt wel condens uit wat naar buiten afgevoerd wordt samen met de rookgassen.

Deze rookgasafvoer gaat 20 cm boven de ketel haaks naar buiten via een 2,5 meter lange alubuis.

Is dit de reden dat er onderaan de ketel geen condens komt en kan ik dat pvc pijpje dan weglaten?

Met vriendelijke groet,

Tommy
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Vreemd. De condensafvoer hoort zeker wel te druppelen, en flink ook bij een HR-ketel.

Hoe lang is het geleden dat de ketel is schoongemaakt?
 

TommyT

  • #3
Vorig jaar augustus, toen is ook het moederbord nog vervangen.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
Kun je eens een foto plaatsen van de installatie? Misschien zitten we langs elkaar heen te praten...

Er zijn namelijk 3 plekken waar water uit zou kunnen komen:

1) Condensafvoer, hoort water uit te komen, enkele liters per dag in de winter
2) Inlaatcombinatie, hoort water uit te komen, enkele druppels vaak
3) Overstort, hoort droog te zijn maar wordt vaak wel op het riool aangesloten.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #5
Er komt enkel condens uit als de ketel brandt...
Als de ketel voor tapwater draait, of op een hoge temperatuur, dan is er geen/weinig condens.
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #6
De rookgasafvoer daarentegen daar komt wel condens uit wat naar buiten afgevoerd wordt samen met de rookgassen.

Deze rookgasafvoer gaat 20 cm boven de ketel haaks naar buiten via een 2,5 meter lange alubuis.
Dan zit het niet zoals het hoort.
Zie de installatievoorschriften: het horizontale deel van die aluminium afvoerbuis moet op afschot liggen richting ketel. Met andere woorden: de kant van de ketel moet lager zitten dan de kant van de buitenmuur, zodat het condens naar de ketel loopt.
Doe hier iets aan vóór de winter, als het 's winters gaat vriezen bevriest dit condenswater, misschien tot ijspegels.
Wat al is aangegeven: als de ketel voor verwarming brandt krijg je gegarandeerd meer condensvorming dan nu voor warmwater.
 

TommyT

  • #7
Daar heb je helemaal gelijk in, 's winters hangen de pegels buiten aan de rookgasafvoer. Hij ligt op tegenschot dus, alsof het water buiten weg zou moeten. Ga het meteen oplossen, dan komt het water er waarschijnlijk aan de onderkant weer uit via de condensafvoerpijp?

Bedankt!! Ben hier erg mee geholpen!!
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #8
Voor alle duidelijkheid:
Hier is de condensafvoer. Deze moet op een riolering.

Hier zal condens uit komen, vooral bij gebruik voor CV.
Fijn dat het bij jou mogelijk is de afvoerpijp anders te leggen.
Succes
 

TommyT

  • #9
Ja, die laat ik dan zitten. De rookgasafvoer kort ik dan boven de ketel iets in en laat deze aflopen naar de ketel.
Loopt nu namelijk af naar buiten en daardoor loopt het condenswater daarweg en bevriest inderdaad in de winter.

TOP!! Bedankt!!
 