Roest in stalen liggers

Heron

  • #1
Goedemorgen lezers,

Doorgaand op het Plafond kelder heeft stalen balken met corrosie onderwerp heb ik de volgende vraag: stel dat ik al het roest heb verwijderd (bij mij zijn alle liggers in de kelder zichtbaar en aan de bovenzijde niet (daar ligt de vloer van de woonkamer op).
Wat is dan de beste manier om de balken weer te herstellen en verdere roestschade te voorkomen?
Mijn eigen plan was:
  • met plamuurmes alles wat los zit eraf steken.
    daarna met een steenbeitel het direct aansluitende stucwerk van het plafond losschrapen.
    vervolgens de liggers opschuren zodat al het roest eraf gaat (wat is hiervoor de beste manier, staalborstel?)
    dan alle liggers aflakken met menie
    tot slot het stucwerk van het plafond weer netjes maken.

Graag hoor ik of iemand nog aanvullingen of verbeteringen heeft op mijn stappenplan.
 

Cyruse

Vaste Beantwoorder
  • #2
Het hangt er een beetje vanaf hoe roestig de liggers nu zijn. Als het oppervlakkige roest is red je het wel met een roterende staalborstel en/of goed schuren.

Zware putroest haal je niet weg met een staalborstel. Ook geen roterende komborstel. Het beste is stralen maar dat geeft ook weer zo'n zooitje.

Bij zware roest waarbij je niet kunt stralen kan je het beste een roterende straler gebruiken. Even googlen op 'roterende straler'.

Verder ben ik geen voorstander van menie op kaal staal maar gebruik dan liever een 2 componenten epoxy primer. Maar voor een keldertje kan het voldoen.
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #3
Ik vraag me af of het voldoende kaal wordt om menie te gebruiken. Of kan dat ook direct over (een beetje) roest, net als hammerite?

Heb je de schade al door een expert laten beoordelen? Als de ligger erg kleiner is geworden, moet deze vervangen of versterkt worden.
 

Cyruse

Vaste Beantwoorder
  • #4
Mijn ervaring is dat menie over (een beetje) roest niet goed gaat op de lange duur. Zeker niet als het regelmatig vochtig wordt.

Menie voldoet prima voor bijv. een houten balk oplegging in een stenen muur, maar voor staal zijn er tegenwoordig betere alternatieven.
 

Poster

  • #5
De balk eerst concerveren met Owatrol of lijnolie met sicatief, deze producten trekken door de roest in het staal, na droging gewoon ijzermenie erop of tencopal, ijzermenie moet u afdekken met grondlaag/afdeklaag.
Bij tencopal kunt u met twee lagen voorzien.
Met tencopal, heeft u wel even een geurtje. (Teer), maar is met regelmaat makkelijk te herhalen.
Deze ijzerlak is uitstekend en speciaal voor vochtige ruimte's
 

Heron

  • #6
De balken hebben serieus veel roest dus ik zal maar eens gaan zoeken naar zo'n roterende straler.
Daarmee dan boel schoonmaken nadat ik het ergste eraf heb gestoken met een plamuurmes.

Tja als het goed is hoort de ruimte niet vochtig te worden (in ieder geval niet meer straks nadat ik de muren weer gestuct heb :roll: )

Dus dan toch maar even op zoek gaan naar tencopal.

Nee ik heb eea niet laten beoordelen door een deskundige. Dat hoop ik morgen te laten doen door een constructeur. Ik verwacht echter geen problemen omdat er nooit problemen zijn geweest in de vloer van de woonkamer die er boven ligt. Daar liggen tegels en die zijn nog allemaal heel (ook na feestjes met 50 man 'belasting').
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #7
Een naaldbikhamer werkt ook perfect en je kunt er vrijwel overal mee bij komen.
 

Poster

  • #8
Als het om erg veel roest gaat, is het beter om een pneumatische naalden bikker te huren, daarmee krijgt u weer blank materiaal, en worden ook alle roestputten weer schoon en blank, daarna goed conserveren, met Tencopal of twee componenten ijzer menie.

Ik zag dan Jan mij voor was, met detzelfde oplossing. :idea:
 

Cyruse

Vaste Beantwoorder
  • #9
Poster schreef:
De balk eerst concerveren met Owatrol of lijnolie met sicatief, deze producten trekken door de roest in het staal, na droging gewoon ijzermenie erop of tencopal, ijzermenie moet u afdekken met grondlaag/afdeklaag.
Bij tencopal kunt u met twee lagen voorzien.
Met tencopal, heeft u wel even een geurtje. (Teer), maar is met regelmaat makkelijk te herhalen.
Deze ijzerlak is uitstekend en speciaal voor vochtige ruimte's
Owatrol werkt voor geen meter qua roest op staal. De roest komt er gewoon weer dwars doorheen.

Een naaldbikhamer werkt idd ook perfect maar je moet dan wel een compressor hebben. Naaldbikhamers op electriciteit zie je niet veel.
 

Poster

  • #10
Ok
Maar na jaren lange ervaring op mijn schepen met Owatrol/lijnolie zijn zeer positief, maar de keus is aan TS.
Wat de naaldenbikker aangaat, deze werken meestal/doorgaans op lucht, en zijn gewoon te huren als compleet pakket, en werken zeer goed, alleen de herrie is wat minder, vandaar dat ik in mijn bedrijf maar op uren mocht bikken, die de hinderwet vast stelde.
 

Heron

  • #11
Na overleg met de constructeur ben ik uit gekomen op iets dat ook veel herrie maakt maar wel veel goedkoper is (waarvoor ik geen nieuw gereedschap hoef te kopen of huren): een draadborstelschijf op mn haakseslijper.
Ik ben benieuwd naar het resultaat, maar eerst de kelder leeghalen (slechts 4 m3 puin... :-|
 

Poster

  • #12
Komt u niet in de hoeken van de balk.
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #13
Zorg wel voor goede persoonlijke beschermingsmiddelen bij zo'n roterende borstel.
 

Cyruse

Vaste Beantwoorder
  • #14
Heron schreef:
Na overleg met de constructeur ben ik uit gekomen op iets dat ook veel herrie maakt maar wel veel goedkoper is (waarvoor ik geen nieuw gereedschap hoef te kopen of huren): een draadborstelschijf op mn haakseslijper.
Ik ben benieuwd naar het resultaat, maar eerst de kelder leeghalen (slechts 4 m3 puin... :-|
Draadborstelschijf ontroest niet voldoende. De 'putten' worden dichtgeborstelt en binnen een paar jaar komt de roest er weer doorheen zetten.

Het feit dat het een constructeur is hoeft nog niet te betekenen dat de beste man verstand heeft van duurzame roestbehandeling. Maar het is aan u.
Maar na jaren lange ervaring op mijn schepen met Owatrol/lijnolie zijn zeer positief
Hier ook jarenlange ervaring op schepen en owatrol is een leuke/goede toevoeging voor 1k verf (bijv. primer) op blank staal maar niet geschikt als roestbestrijdings middel. Maar dat is mijn ervaring.
 

Henk E

  • #15
Voor zwaar ingepitte roest zou ik ook Owatrol gebruiken maar dan niet die olie maar C.I.P.en dan wel zo gebruiken zoals in de gebruikersaanwijzing staat omschreven.
1x strijken is niet voldoende.
 

Poster

  • #16
Alle roest dient totaal verwijder te worden, daarna goed behandelen, lijnolie met wat sicatief, is ook nog een optie, dit trekt in het metaal, en behoeft geen nabehandeling.
Pas met een roterende staalborstel op de rondvliegende loslatende staal draadjes, maar dat kan pas nadat de roest is verwijderd.
 

Heron

  • #17
Nog afsluitend na het werk: gelukkig bleek de draadstaalborstel stevig genoeg om al het roest weg te krijgen en zaten er geen diepe putten in. Leek wel op het eerste gezicht, maar na de bovenste laag verwijderd te hebben viel het toch mee.
Er komt idd wel een berg stof en vuil vanaf met zo'n borstel. Voor een ieder die het nog een keer moet doen: een fatsoenlijke beschermbril en stofmasker zijn echt noodzakelijk.
 

Poster

  • #18
Toch nog een succes volle afsluiting, proficiat.
 

Michel Forster

  • #19
Het probleem met troggewelven op staal is het feit dat de INP's al 80+ jaar roesten, dus niet alleen de laatste paar jaar. Hierdoor is de staalafname vaak groter dan het op het oog lijkt te zijn. Op de onderflens komen alle trekspanningen te staan en bij afname van meer dan 25% is de vloer over het algemeen niet meer veilig, de vloer moet versterkt worden.
Wij zien vaak dat mensen zelf dit soort werk te simpel uitvoeren. De INP in het metselwerk zal gewoon verder roesten. U beschermt met alleen het staal wat u kunt zien en daar is het probleem niet mee opgelost. Het is een tijdelijke oplossing waardoor u op het langere termijn waarschijnlijk toch de vloer moet vervangen.
Roestende INP's moeten voorzien worden van kathodische bescherming waardoor de corrosie voor minimaal 20 jaar gestopt word, dus ook in het metselwerk. tevens moet er gekeken worden hoeveel % aan staal er van de ondeflens af is om te kijken of deze versterkt kan worden. Het is dus altijd verstandig om een deskundige in te schakelen om het probleem te analyseren.

Met vriendelijke groet,

bedrijfsnaam verwijderd, reclame maken is niet toegestaan - mod
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu