Dankzij de tips van enkele leden van dit forum heb ik een stuk van de gasleiding naar onze Remeha W23c ketel kunnen vernieuwen.

Alles lijkt OK. Het gas is weer aangesloten en de verbindingen zijn met zeepsop gecontroleerd. Nu ik de radiatoren weer terug geplaatst heb en het water weer bij gevuld heb, lijkt het wel alsof de ketel niet meer wil werken.

Niet alleen draait de pomp volgens mij niet, maar ook wanneer ik de waakvlam probeer te ontsteken lijkt het wel of er geen gas vrijkomt??

Ik heb alles nagekeken en kan geen enkele oorzaak vinden, beneden in de keuken heb ik gewoon gas, maar boven gebeurt er niks.
Ik hoop dat iemand van jullie een tip voor me heeft, want ik weet niet meer waar ik naar moet zoeken.

Bij voorbaat dank!
 

Gerrit

  • #2
Staat de afsluiter bij de ketel open?
Is er gecontroleerd of er gas is? Even de kraan losdraaien.
Zit er een zeefje verstopt?
 

Ketelpak

  • #3
Peterw

Als het gas eraf is geweest duur het even voordat de lucht eruit is.
Je zei dat je de waakvlam niet aan kreeg, probeer dit is zonder dat de stekker van de ketel erin zit de ventilator draaid altijd misschien waait
hij af.

Staat de auto ontluchter open links boven?
De pomp staat misschien vast deze kan je achter de grote bout los draaien
Dit zijn een paar tips
Succes
 

Peterw

  • #4
Bedankt voor uw antwoord. Ja de ontluchter staat volgens mij wel open, want ik hoorde tijdens het bijvullen hier regelmatig geluid uit komen.
Ik heb de grote schroef er inderdaad uitgedraaid en geprobeerd door de schroevendraaier naar rechts te draaien deze weer in gang te krijgen, maar er gebeurde niet veel....

Is het idee van resetten niet goed? Ik hoopte dat het gas geblokkeerd was door een of andere beveiliging.
Er is gas! Zoals al gezegd, een aftakking van de pijp die naar de verwarmingsketel op zolder loopt levert het gas voor de keuken en dat werkt gewoon?!
 

Ketelpak

  • #5
Zie je hem wel vonken de piezo onstekker?
Anders moet je hem is met een aanstekker aansteken.
Voor deksel losmaken

Ik weet niet of je iets van electro af weet anders moet je even thermokoppel doormeten mag niet lager zijn 11 mvolt
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #6
Het duurt vrij lang voordat er voldoende gas uit de waakvlam komt om hem te laten branden, dat de aftakking naar de keuken wel gas geeft zegt niets over de leiding naar de ketel, een gaskookplaat heeft een inspuiter die een veel grotere opening heeft dan een waakvlam van een ketel.
 

Peterw

  • #7
Ketelpak schreef:
Zie je hem wel vonken de piezo onstekker?
Anders moet je hem is met een aanstekker aansteken.
Voor deksel losmaken

Ik weet niet of je iets van electro af weet anders moet je even thermokoppel doormeten mag niet lager zijn 11 mvolt
Ja de piezo ontsteker doet het wel. Ik heb het in het verleden ook wel eens gedaan en herinner me dat ik toen duidelijk het gas hoorde sissen.
Nu hoor ik echter niets!

Wat het gas in de keuken betreft: alles is nog in aanbouw en de keuken moet nog geplaatst worden. Maar als ik de indruk-gaskraan open draai, komt het gas er "vol gas" uit. Vandaar dat ik het ook zo vreemd vind dat er 2 meter hoger op de eerste verdieping ineens niks meer zou zijn.

Ik hoop dat ik een beetje duidelijk ben...
 

Ketelpak

  • #8
Ik neem aan dat je de knop op het gasblok wel op ontsteken heb staan?
 

Peterw

  • #9
Ja, zeker. Ik begrijp uw vraag, maar ik heb het inmiddels al in alle standen geprobeerd. Het lijkt wel of er geen gas is, terwijl dat ook weer niet kan?!
 

Ketelpak

  • #10
Als je gaskoppeling voor het gasblok los draaid heb je dam wel gas?
zoja, dan zal ik toch de voordeksel losmaken en met een aansteker proberen.

succes
 

Peterw

  • #11
Dat ga ik zo meteen eerst proberen. (Het is in ons toekomstige huis).
Maar kan het niet een of andere beveiliging in de ketel zijn, waardoor er geen gas meer toegelaten wordt?
Hoe dan ook, alvast bedankt voor deze tip!
 

Ketelpak

  • #12
Het kan geen beveiliging zijn.
Want als je knop van het gasblok indrukt moet er gas uit komen.
Alleen als de waakvlam brand, en je laat de knop los na ongeveer 30 sec dan moet hij aan blijven branden zoniet, dan kan er wat aan het thermokoppel of max thermostaat liggen
Maar als eerste moet je proberen of je de waakvlam aan krijgt.

succes
 

Peterw

  • #13
Nou, we zijn toch weer een stuk verder! De gasvlam brandt en de ketel begon zelfs te werken. Na een klein kwartiertje sloeg hij helaas af, maar intussen waren een aantal radiatoren al deels warm geworden. Jammergenoeg moest ik weg en had dus geen tijd om het systeem fatsoenlijk te ontluchten.

Pas vanmiddag kon ik ermee verder gaan.
Nadat ik de thermostaat weer aangezet had, heeft de verwarming enkele minuten gebrand, maar daarna stopte hij er definitief mee.

Ik heb toch geprobeerd wat ontluchten bij de radiatoren en bij een ervan, op de bovenste verdieping, kwam er echt veel lucht uit. Dat was ook wel te zien aan de druk, want die was nu van 1,5 teruggezakt naar 0,8.

Ik heb het systeem dus opnieuw bij gevuld, maar .... ik krijg hem nu niet meer aan de praat. Heeft iemand een idee?
 

Ketelpak

  • #14
Peterw,

Wat heb jij een pech zeg
Het ging zo goed.
Als je waaklam niet aan krijgt hoe hoog is dan temp in de ketel?
Als hij boven de 100 staat slaat hij uit op zijn maximaal.
Dan moet hij eerst afkoelen, heb je na het vullen de ketel goed ontlucht? Zal wel maar vraagt het toch, klop anders even op de automatische ontluchter en schroefje los.
Hoop dat het lukt
Succes
 

Peterw

  • #15
Dat laatste heb ik inderdaad niet gedaan. Ik wist niet beter dan dat je alleen bij de radiatoren kon ontluchten. Weet je wat ook het gekke is, en dat kan dus wel kloppen met uw idee, hij geeft wel warm water ('t is een Remeha combi-ketel W23c).

Ik zal morgen proberen de zijpanelen eraf te halen en te kijken of ik zo bij de automatische ontluchter kan komen.
Wel heel tof van je, dat ik nu alweer antwoord krijg!! Ik was eigenlijk al moedeloos aan 't worden.
 

Peterw

  • #16
Inmiddels de zijpanelen erook afgehaald, ontluchting bij de ketel lijkt goed te werken, hoewel ik dat nu niet meer controleren kan.
De ketel reageert namelijk niet meer als ik de thermostaat aanzet.
Ik dacht eerst dat de pomp stuk was, maar het blijkt wel te lukken om warm water te krijgen.

Klopt het dat de pomp dan klaarblijkelijk toch werkt?
Hoe kan ik controleren of de schakeling tussen warm water en verwarming nog goed werkt?

Ik heb beneden nog geen thermostaat geplaatst en verbind de draden gewoon door, dit werkte voorheen altijd prima. Kan het zijn dat er op thermostaatgebied iets defect is?
Bij voorbaat dank!
 

Peterw

  • #17
Beste Ketelpak, Jan en eventuele anderen die behulpzaam zijn geweest met hun tips,

Ik wil toch graag even melden dat het inmiddels gelukt is.
Het probleem zat in iets heel kleins en onbenulligs, zoals zo vaak.
Er bleek namelijk een klein breukje in de thermostaatdraad te zitten.
En hierdoor reageerde de ketel dus gewoon niet meer op het doorverbinden van de draadjes beneden.
Toch bedankt voor jullie aller hulp!
Peter
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #18
Mooi dat hij het weer doet, de aanhouder wint weer.
Bedankt voor de melding.
 