Remeha Quinta 30 koud water

Winkel75

  • #1
Mijn remeha quinta 30 geeft na 30 seconden koud water.

Volgens mijn cv man maakt een thermostatische kraan sluiting?
Hoe los ik dit op want het probleem sluiting snap ik al niet.
Ik moet continu de cv resetten om nog enigszins warm water te krijgen.
 

W en d

  • #2
Ik denk dat je stromingsschakelaar vast zit, dit is eenvoudig op te lossen: even de inlaatcombi dicht,druk van ww halen door ww kraan open te draaieen,mantel van cv verwijderen.

Stromingsschakelaar (zwart ronde moer met stroom draadje)los draaien en even er uit halen, kijken of lepeltje op en neer kan, en weer terug plaatsen in omgekeerde volgorde. En je hebt weer warm water.
 

Ketelpak

  • #3
Winkel75

Even een paar extra vragen.
Staat de druk goed?
Geeft hij storing aan?
Wat is de temperatuur in de ketel?
Is hij niet uitgezet op dispay?
Brand hij wel op cv ?

We horen wel
 

Winkel75

  • #4
Druk is goed ca 1.2 bar.

Cv staat niet in storing, maar als ik water tap loopt de temperatuur snel terug. Volgens mijn cv man komt dit omdat een thermo kraan continu warm water vraagt maar ik snap niet wat hij bedoelt.

Als ik reset loopt de temperatuur weer p en kan ik 10 minuten later wel weer gewoon douchen.
Verwarming in huis doet het wel gewoon goed.
Misschien hebben jullie tips of wijze raad , alvast bedankt.
 

W en d

  • #5
Probeer mijn oplossing maar. Het gebeurt namelijk nog al eens dat er een of ander brokstukje voor het lepeltje komt en dan gaat ketel niet branden bij ww tappen.
 

Winkel75

  • #6
Misschien een stomme vraag? ik zit nu achter de computer maar hoe gaat die mantelkap eraf?
 

W en d

  • #7
Onderste klepje omlaag klappen en dan zie je aan de onderkant van de bovendeksel 2 kruiskop schroefjes, deze los draaien.
 

Ketelpak

  • #8
Twee kruis schroefjes
 

Winkel75

  • #9
Heren allen bedankt voor uw oplossingen, ik zat net ook te lezen over die terugloop van koud water door een thermo kraan, kan het volgnes mij ook aan liggen, als ik warm heb kunne douchen dan is mijn badkraan (waarschijnlijk het euvel) helemaal nat (condens) op de kraan. wat kan dat nu zijn?\
 

Winkel75

  • #10
Bad en douche zitten van elkaar verwijderd red. (2 kranen dus)
 

W en d

  • #11
Terugslagklepjes achter in thermostaatkraan blijven hangen.
 

Winkel75

  • #12
Als ik de thermo kraan eraf haal zitten er alleen 2 ringetjes en voor de rest kun je volgens mij niet in de kraan komen. moet ik dat dan schoonmaken ? ringetjes zijn goed.

Ik heb net warm water getapt en nu heb ik toevallig wel warm water, das op zich wel rot, morgenvroeg staan we weer onder een kouwe douche. als hij koud wordt zakt in de cv trouwens wel heel snel te temperatuur op het display.
?
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu