Remeha Calenta CW6 - waarom code 8?

Boukehj

  • #1
Het lijkt wel dat hoe meer ik erover lees, hoe minder ik het snap. Mijn Calenta CW6 stond zojuist op code 8. De iSense geeft aan: gewenste temperatuur 22 graden, feitelijke temperatuur 21 graden.
De CV installatie is overzichtelijk: er zijn twee vloerverwarmingsunits aangesloten (een met 22 mm koper, een met 20 mm unipipe) en een radiator in de badkamer (16 mm unipipe). Direct voor de vloerverwarmingsunit die het verst van de ketel zit, zit een bypass die op 0,2 bar staat. Het is een bungalow; alles op dezelfde verdieping dus.
De vloerverwarmingsunits laten water door; de retourtemperatuur is lager dan ingesteld op de 'thermostaatkraan' (ben even vergeten hoe die kraan heet, tempvoeler ervan zit aan de andere kant van de vv-unit). De pompen van de units draaien.

Als ik de ketel uit en weer aan zet, F1.5 en P1.0, en dan code 3. Waterdruk is 2.0 bar. Aanvoerbuizen worden direct warm, alles lijkt in orde. Enkele minuten later: weer code 8.

Heeft iemand enig idee waar ik het probleem moet zoeken?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Heb je misschien een kleine radiator direct bij de ketel hangen die erg snel op temp komt.
Draai deze dan eens dicht.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #3
8 is antipendel...
Wat voor temperaturen heb je ingesteld op die verdelers?
 

Boukehj

  • #4
De - enige - radiator in het systeem staat dicht.
Op 1 verdeler staat de temp op 30 graden, op de andere op 35.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #5
Is er een speciale reden dat die verdelers zo laag staan?
de verdeler voor beneden kun je i.i.g. wel wat hoger zetten, en dan afhankelijk van hoe warm je het boven wilt hebben, die ook wat hoger.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #6
Hoe is je stookgedrag? dit omdat je dus alleen maar vloerverw. stookt,
en die nemen dus max. 35 graden af, cv geeft iets van max. 85 graden
dus een beetje overcapaciteit aan warmte...
En als je dus te weinig stookt, kmt je vloer nooit op temp. en blijft hij dus
zitten met een warmte vraag waar hij niet aan kan voldoen, dus status 8
(en geen code 8) = anti-pendel.
Oplossing zou zijn om meer/langer te stoken :wink:
 

Boukehj

  • #7
OK, bedankt voor de antwoorden.

De iSense staat nu standaard op 22 graden, en 21 graden 's nachts. Ik heb de thermokranen op een van de vloerverwarmingsunits wat omhoog gedraaid. Één unit is nog aan het stoken voor de eerste keer, dus die blijft nog even op 30 graden. Ik heb geen code 8 meer gezien, maar wat ik me afvraag: hoe zit het met de aanvoer- en retourwatertemperaturen? Wat zijn daarvoor goede waarden?

Het klinkt inderdaadwat vreemd om water eerst 85 graden heet te maken en dan naar de vloerverwarming te brengen. De ene radiator in de badkamer hoeft van mij ook niet zo warm te worden. Liever niet juist, ik wil niet dat de kinderen zich eraan kunnen branden.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #8
Je kunt op je ketel gewoon de aanvoertemperatuur begrenzen op bijvoorbeeld 50 graden.
Verder is het voor een vloerverwarming normaal om een temperatuurverschil van ongeveer 10 graden celcius te hebben.

groeten
 

Xr8

  • #9
Heb je in de Isense de regelstrategie ook op vloerverwarming ingesteld? Hierdoor krijgt de ketel een ander stookgedrag.

Succes.
 

Boukehj

  • #10
Om de stooklijn aan te passen moet er een buitentemp sensor zijn. Die heb ik niet.

Ik heb de aanvoertemp op 50 gezet en de retour op 35. Eens zien waar dit toe leidt. Aanwarmtijd op langzaam, en 140 minuten de tijd gegeven om op te warmen.

Bedankt.
 

Xr8

  • #11
Dat bedoelde ik, de stooklijn kun je inderdaad niet instellen als de regelaar op RTC staat.

Succes.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu