Remeha Calenta 40C: warm water probleem tappunten

Niekey

  • #1
Sinds 3 dagen is de Remeha Calenta 40c bij ons geplaatst. De verwarming werkt goed. Het tapwater echter niet:

Het tapwater van de keuken: duurt wel 10 seconden voordat het warm begint te worden (de kraan staat dan vol op warm). Als het warm is dan wordt het niet warmer dan naar schatting 40 graden. Dit terwijl zowel op de ketel als de ISense het tapwater staat ingesteld op 60 graden.

Mijn verwachting is dat het tapwater dan ook 60 graden moet kunnen worden en dat dit binnen 1 a 2 seconden uit de kraan moet kunnen komen. Iemand een idee?

De ketel staat in de kelder, ongeveer 3 a 4 meter schuin onder de keuken.

We hebben ook vloerverwarming die we mee laten lopen elke dag, anders is het huis niet warm te krijgen met de 3 radiatoren in de woonkamer (50m2). Het is een vrijstaand huis. De afgelopen dagen gebruiken met de Calenta circa 16m3 gas per dag. De temperatuur is dan circa 19graden in de woonkamer.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Je zult altijd even moeten wachten op de reactie van de ketel
Die springt echt niet binnen 2 tellen aan als je ww tapt.
Dus 5 - 10 seconden is in mijn ogen wel acceptabel

Hoeveel liter Warm water komt er uit de kraan?
Het kan best zijn dat er teveel doorheen komt en daardoor de temperatuur niet wordt gehaald
 

Niekey

  • #3
Thanks voor de reactie. Ja de leiding moet misschien eerst leeg met koud water voordat het warm wordt.

Emh, hoe meet ik hoeveel liter er uit de kraan komt? De temperatuur van de kraan in de badkamer (5 meter verderop) is precies hetzelfde als uit de tapkraan van de keuken overigens.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Zet een emmer onder de kraan, kijk binnen hoeveel tijd de emmer vol is.
Normale emmer is 10L
Als dat in 1 minuut vol is dan komt er 10L/min uit de kraan en dat moet het toestel kunnen halen.
Anders is er iets mis met de instellingen.
Gezien het feit dat het een nieuwe ketel betreft , de installateur bellen en op laten lossen.
Niet zelf in de programma's van de ketel gaan rommelen.
 

Niekey

  • #5
Thanks, volgens de specs moet de ketel dit aankunnen

Tapcapaciteit bij 60 C 11,1 ltr

Dus dat kan ik wel even testen. De installateur komt donderdag langs om te kijken. Het betreft echter een 'beunhaas" (is wel installateur van beroep overigens), dus ik ben nu even op zoek naar tips van anderen om te achterhalen waar we het in moeten/kunnen zoeken.

Het betreft inderdaad een nieuw geplaatste ketel, dus de instellingen moeten we nog even goed nakijken. Heb dat wel gedaan op zowel de ketel als de isense en daar staan de tapwater instellingen mijns inziens gewoon goed zodat ik 60 graden verwacht.

Maar bedankt voor de tip !
 

Grashopper

  • #6
Als de temperatuur van het warm water niet wordt gehaald terwijl de instellingen op de iSense en de ketel op 60 graden staan zitten hoogstwaarschijnlijk de warm en koud water leiding verkeerd om aangesloten. De koude ingaande leiding moet rechts van het midden, de uitgaande links van het midden. Die 10 seconden wachten hoeft niet abnormaal te zijn, het toestel moet starten en opwarmen.
 

Niekey

  • #7
Ik heb de leidingen even bekeken en ook het instructieboekje ook.

Je hebt gelijk, de aanvoer en afvoer van het sanitair zitten inderdaad precies andersom, en dus verkeerd.

THANKS voor deze tip!

Ik zal de installateur donderdag even aan het werk zetten en die twee leidingen laten verwisselen.

Daarna laat ik zowieso even weten hier of het probleem daarmee ook echt opgelost is

:D
 

Grashopper

  • #8
Beunen....... :mrgreen:
 

Niekey

  • #9
Ja dat krijg je met beunhazen. Hij heeft echter veel ketels aangesloten en hij zegt dat het icoontje onderaan de ketel verwarrend is. Vandaag heb ik een andere beunhaas de schakelkast laten vervangen, die haas is ook leidingmonteur geweest en hij zegt dat hij (zonder het lezen van de handleiding) de ketel ook zo aangesloten zou hebben op basis van dat icoontje (een pijltje) onderaan de ketel. Hij zegt ook wel dat het nu verkeerd is aangesloten nu hij in de handleiding gekeken heeft.

Morgen wordt het omgewisseld :) en als het opgelost is meld ik het hier even
 

Niekey

  • #10
Gisteren zijn de aan en afvoer leidingen omgewisseld. BEIDE problemen zijn nu opgelost

1: het water wordt nu 60 graden

EN

2: het duurt nu 2 a 3 seconden voordat het water in de keuken op temperatuur is

Superbedankt voor de tips!
 