Remeha avanta ongeschikt voor zonneboiler met CV ?

Sandoz

  • #1
Is de remeha avanta niet geschikt om de retour van de CV door de bovenste spiraal van een zonneboiler te leiden?
Wat ik gelezen heb is dat de ketel ermee ophoudt(pomp) als de deltaT te laag wordt of zelfs negatief?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #2
Dat klopt niet.
Remeha levert zelf een zonneboiler die je kunt gebruiken bij de avanta.
Hij heeft overigens ook gewoon gaskeur NZ(naverwarming zonneboiler)
 

Ret

  • #3
De remehaboiler heeft alleen warmwater geen cv ondersteuning
 

Sandoz

  • #4
Yep
iemand die het weet?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #5
Zolang je niet al te rare dingen doet moet het normaal gesproken wel goed gaan. Als de delta t negatief wordt, dan weet ik niet wat zon toestel zal doen.
Kijk in elke installatie komt de situatie voor dat er ineens warm water komt als je 1 van de radiatoren dicht draait.
 

Sandoz

  • #6
De pomp heeft een nadraaitijd, dus die zal wel even blijven draaien, ook als de je een radiator dichdraait
het gaat er mij om of de pomp blijft draaien, als de delta t tussen aanvoer en retour maar een paar graden is, als er warmte vraag is...
niet dat dat zo heel vaak voor zal komen in de koudere dagen
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #7
Je kunt natuurlijk altijd de pomp op continu draaien zetten...
als de ketel niet aangestuurd wordt zal hij na de ingestelde nalooptijd ophouden met pompen...
 

Grashopper

  • #8
Avanta pomp kan niet continu lopen.

De pomp blijft gewoon draaien, ook bij een kleine dT. Waar het mogelijk mis kan gaan is het plotseling krijgen van een te snelle temperatuursstijging door het hete collectorwater. De ketel zal dit zien als het dichtlopen van de installatie en hierop blokkeren. Ook dit zal wel meevallen, een collectorvat is eigenlijk niets anders dan een installatie met een buffervat. Denk dat het best wel zou kunnen werken. Let wel op de weerstand in het circuit. De Avanta moduleert terug bij een dT van 25 graden. Heb je teveel weerstand dan zal het toestel in laaglast blijven.
 

Sandoz

  • #9
Als de CV in gebruik is, zal dhet buffervat ook niet echt meer extreem warm zijn, dus zal de delta T waarschijnlijk niet snel 0 of negatief worden
De Avanta moduleert terug bij een dT van 25 graden
wat bedoel je hiermee?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #10
Dat hij terugmoduleert als de delta t groter wordt dan 25 graden. Dit is om de warmtewisselaar te beschermen.
 
Status