Remeha Avanta ketelregeling alleen warmwater

Spock

  • #1
In de gebruiksaanwijzing van mijn Remeha Avanta CW4 staat dat parameter P3 de ketelregeling kan instellen voor cv-installatie en warmwater. Omdat ik met de cv-leidingen bezig ben, maar wel nog warm water zou willen gebruiken, kan ik ongestraft de cv-leidingen leeg laten lopen en de P3 parameter op alleen warmwater instellen (P3=3) ?
 

Grashopper

  • #2
Nee, dit kan absoluut niet. Wanneer je dit doet zul je de wisselaar waarschijnlijk onherstelbaar beschadigen. Het warme tapwater wordt opgewarmd door het rondpompen van CV water door de primaire warmtewisselaar van de ketel en een platenwisselaar die ook in het toestel zit. Wanneer je zonder water gaat tappen gaat het toestel heel agressief optoeren en heb je een grote kans dat de wisselaar al kapot is voordat de sensoren kunnen ingrijpen. Niet doen dus.
 

Spock

  • #3
Grashopper,
Dank voor je snelle antwoord en waarschuwing :D
 

Big smurf

  • #4
Nee, aanvoer en retour moet kortgesloten worden zorg wel dat het expansievat , overstort en vulkraan in het systeem zijn opgenomen.
Minimaal inhoud moet 2 liter zijn.
 

Spock

  • #5
Nutz74,

Ook bedankt :D , lijkt me ook wel een optie. Nog suggestie hoe ik die 2 liter kan bewerkstelligen :?: Als ik een stukje leiding vlak onder de ketel monteer zal daar vast nog geen 2 liter inzitten.
 

Big smurf

  • #6
Zet anders 1 radiator voor de ketel en sluit die aan danweet je zeker dat er genoeg water is.
 

Wim Lenderink

  • #7
Alleen een doorverbinding tussen aanvoer en retour, met expansievat en overstort is voldoende.
Die twee liter is niet noodzakelijk.
De Avanta is er voor gebouwd om alleen warm water te produceren.
 

Xr8

  • #8
Als u geen thermostaat aansluit dan hoeft u in de software niets te veranderen. De ketel zal in dat geval nl niet gaan branden in cv bedrijf.

Succes.
 