Remeha Avanta geen rendement

2CV

  • #1
Ik heb sinds kort een remeha avanta hangen. Heb een probleem met de retour en aanvoer temp. Deze verschillen maar 5 graden. Is 55/50 graden. Voetventielen gemonteerd en voor de helft dicht gedraaid op alle radiatoren. Dat zij er 5. Het hielp niet veel.

Toen ik de ventielen nog niet had waren de temparaturen gelijk aan elkaar. Dus 55/55.

Ik heb van alles geprobeerd!

Pomp terug gezet van 3500 naar 2500/2000 en 1800/1500 toeren mocht niet baten de temp liepen gelijk aan elkaar 55/55. lagere temp ingesteld 40/35 hielp ook niets.. werd 40/39.

hoe krijg ik een optimaal rendement? Want op deze manier hoge stookkosten/ weinig tot geen rendement met hr ketel ivm condenseren.
Heb een modulerende pomp!



:?
 

Proost

  • #2
En hoe hebt u dat gemeten?

Als dat is tijdens het uitstaan van de ketel klopt dat hoor :-|

Ook wanneer de kamertemp bijna bereikt is en de ketel naar zijn eindpunt moduleert zal er zeer weinig vermogen worden afgegeven.

Hoe komt u erbij dat de ketel niet moduleert?

Denk dat de waarden vanuit het opstoken van het (koude)huis heel anders zullen zijn.

:mrgreen:
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #3
Wat is het ingestelde vermogen van de ketel (Kw)???
En wat is het af te geven vermogen (Kw) van de radiatoren die gebruikt worden?
Zit er een by pass in het ciruit, en zoja waar zit die in het circuit?

Uw beschrijving is te eenvoudig om een goed antwoord te kunnen geven.
 

Chathanky

  • #4
Modulerende pomp op de Avanta?
Heb je die er zelf tussen gezet?

Hoe en waar meet je?
 

2CV

  • #5
Allereerst:

De gemeten temperaturen komen van de ketel zelf. Als ik de pijpen vast houd dan zijn ze beide vaak even heet. Dit zijn de inbedrijf temperaturen.
De ketel staat aan en heeft de woning al opgewarmd.

De temp waarden bij het opstoken van onze koude woning zijn ook hier ook gelijk. Nog steeds 55/50 hooguit 5 graden verschil. Wat ik gehoord heb van diverse installatie bedrijven is dat een hr ketel niet optimaal moduleert en zijn rendement niet kan pakken als er geen groter verschil zit in aanvoer en retour temp. Dan is een hr weggegooid geld!

Het ingestelde vermogen is 20 kw. Dit zijn de fabrieksinstellingen
Ik heb hooguit 15 kw nodig! dit heb ik ook angepast door de pomp langzamer te laten pompen en de temp aan te passen.

Toch blijven de temp te veel dichtbij elkaar liggen.
Ik heb geen by- pass. De radiatoren hebben samen een meer dan genoeg vermogen.

Remeha heeft in de avanta ketels aanpassingen gedaan. Waaronder een modulerende pomp.

Al goed ik kom niet verder. feit blijft dat ik zit met een klein systeem wat niet oplevert wat het zou moeten doen.
 

Chathanky

  • #6
Een temperatuur van 50/50 betekent dat er totaal geen warmte wordt afgegeven aan de radiatoren en de ketel zal afslaan. Zo niet blijft die keteltemperatuur ongeremd stijgen.

Dit is een meting die niet kan kloppen als de ketel in bedrijf blijft.
Met een delta T van 5 graden is het ook haast onmogelijk dat de radiatoren warmte geven en als ze dat wel doen is er een enorme stroming, die je pomp volgens mij niet eens aankan.
Mogelijkheid is dat het meeste over een eventuele bypass loopt, maar met je beschrijving dat bij het knijpen van je voetventielen spreken dit tegen (delta T wordt dan 55/50), dan zou een verkeerd ingestelde bypass juist nog meer doorlaten.

Vreemde zaak. :?
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #7
Wat hier beschreven wordt is technisch onmogelijk.
Hoe dichtbij zit de dichtste radiator???
Wat is het vermogen van de radiatoren per stuk?
En welk type pomp zit er in deze ketel?
Thermostaatknoppen op de radiatoren?
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #8
Wat ik me af vraag in dit verhaal:

- De temperaturen worden gemeten met (het display van) de ketel. Kan dit niet mis gaan, bij de uitlezing of moeite met bedienen?
- Er zijn blijkbaar geen klachten over het (niet of traag) opwarmen van de instalatie. Wordt de boel niet geregeld met een modulerende thermostaat, die de belasting verlaagt omdat de gewenste kamertemperatuur al bereikt is.

Kortom als het gasverbruik niet uit de hand loopt en de radiatoren gewoon warm worden, zou ik me geen zorgen maken.
 

Chathanky

  • #9
50/40 zou een normaal verschil moeten wezen voor een dergelijk lage aanvoertemperatuur.
Voetventielen op de helft is een behoorlijk debiet. Ik heb bv een radiator van 1500 watt met vanuit dichtstand gerekend 1 3/4 slag open en is zo goed ingeregelt. Dit hangt ook van het type voetventiel af.

Als het merk en type bekend is zijn er veelal grafieken te verkrijgen of terug te vinden bij de fabrikant.

Ps. die 5 graden zou technisch met deze aanvoertemperatuur mogelijk kunnen zijn. Met alle voetventielen dan half open is dit mogelijk. De ventiel standen kloppen mijn inziens niet.

De pomp moet je niet teveel aan veranderen, De opbrengst van een toerental moet kloppen met de grote en verliezen van je cv systeem. En deze wordt volgens jou ook nog eens door de ketel gecorrigeert. (modulerend)
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #10
Hoi 2CV

U denkt dat het vermogen wordt geregeld van 20 Kw naar 15 Kw
door de pomp anders in te stellen :?:
Het ingestelde vermogen is 20 kw. Dit zijn de fabrieksinstellingen
Ik heb hooguit 15 kw nodig! dit heb ik ook angepast door de pomp langzamer te laten pompen en de temp aan te passen.
Het vermogen wordt daar niet anders door, alleen de doorstroming wordt anders en het temperatuur verschil kleiner, bij gelijk vermogen.

U zal het ingestelde vermogen lager moeten instellen doormiddel van de brander op een lagere capaciteit te zetten.

Vr Gr en succes ermee.
 

Remch

  • #11
In een avanta zit en kan geen modulerende pomp zitten of geplaatst worden.
Het vermogen is alleen af te stellen door het toerental van de ventilator aan te passen, hier zou ik niks aan doen. Een hr-ketel heeft het hoogste rendement op lage temperaturen, dus als de woning goed warm wordt en verder geen klachten zijn wat is dan het probleem?
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #12
Het probleem was dat retour temp en aanvoer temp bijna gelijk waren.
Dus, maw, er wordt geen vermogen opgenomen door de installatie.
Dat kan m.i. alleen als er geen, of slechts 1 radiator open staat.
Of er zit een bypass in de installatie die te gemakkelijk doorlaat, waardoor de retourtemp. te snel stijgt.
Zit in de Avanta een ingebouwde bypass misschien?
Ik ben niet zo op de hoogte van de Remeha, daarom dat ik het vraag.
Indien die wel ingebouwd zit zou daar het probleem kunnen liggen.
 

2CV

  • #13
Een temperatuur van 50/50 betekent dat er totaal geen warmte wordt afgegeven aan de radiatoren en de ketel zal afslaan.
Dit is het probleem. Het water stroomt door de installatie! Zonder dat de radiatoren hun warmte kwijt kunnen. Ik heb daarom de pomp terug gezet en ben gaan knijpen! Dit resulteerde in 5 graden verschil! zet ik de voet ventielen verder open dan verdwijnt dit verschil en kom ik uit op 55/54.
Ga ik weer knijpen dan weer 5 graden verschil.

Mijn syteem is klein. de eerste radiator zit binnen 3 meter van de ketel.
De ketel gaf aan dat 60 graden z'n max was. ondanks de fabrieksinstelling van 75 graden! om het huis op te warmen.

Het water stroomt te snel, radiatoren kunnen daardoor niet tot een optimale opwarming komen en dit afgeven. Ik moet echt aan fijnafstemming doen wil ik rendement hebben! Wat ik gehoord heb van diverse installatie bedrijven is dat een hr ketel niet optimaal moduleert en zijn rendement niet kan pakken als er geen groter verschil zit in aanvoer en retour temp. Dan is een hr weggegooid geld!
 

Remch

  • #14
Welke installatie bedrijven zijn dit dan?

Een hr-ketel heeft zoiezo meer rendement dan een vr-ketel ook bij hogere temperaturen. De rookgastemperatuur komt niet hoger dan de retour temperatuur van de cv. Bij een vr-ketel komt de rookgastemperatuur boven de 100C.

Dat wat de die bedrijven gezegd hebben klopt niet. Juist bij weinig temperatuur verschil heb je het hoogste rendement de ketel brand dan op zijn laagste vermogen en hier heeft hij het hoogste rendement. Hoe harder de ketel brand hoe lager het rendement.

Het water kun je niet langzamer laten stromen heeft ook geen zin, ketel zal dan terug regelen omdat de aanvoer temperatuur te snel stijgt. Bij een avanta is het juist belangrijk dat er minimaal twee radiatoren volledig open staan, of je moet een bypass hebben.
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #15
Kan het niet helemaal eens zijn met de vorige schrijver, en wel hierom:

Rendement heb je pas als er ook een daadwerkelijk temp verschil is, lijkt mij.
Als het water met 55gr vertrekt, en het komt met 54gr terug, dan heb je geen rendement.
Dat de ketel niet hoger komt dan 55gr ligt aan de temp instelling.
Het verhaal is in zijn geheel te vaag om er iets zinnigs van te zeggen.

Een vraag voor TS:
Hoelang hangt de ketel er?
Wanneer zijn de problemen begonnen?
Heb je de ketel zelf geplaatst of een bedrijf?
Krijg je de woning wel gemakkelijk op temperatuur?
 

Remch

  • #16
Ik werk bij een ketelfabrikant dus ik weet waar ik over praat. Als een ketel op zijn laagste vermogen brandt heeft deze daadwerkelijk het hoogste rendement. Dit is dus ook het geval bij 55/54 C. De ketel gaat inderdaad niet harder branden doordat ketel temperatuur op 60 C staat. En als het al op temperatuur is in de kamer wordt er ook minder warmte afgegeven. Vooral in een kleine installatie.
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #17
U zegt het...
 

2CV

  • #18
Gorp schreef:
Een vraag voor TS:
Hoelang hangt de ketel er?
Wanneer zijn de problemen begonnen?
Heb je de ketel zelf geplaatst of een bedrijf?
Krijg je de woning wel gemakkelijk op temperatuur?
De ketel hangt nu 4 weken, installatie gedaan door mijzelf onder supervisie van installatiebedrijf. Vanaf moment inschakelen ketel zijn de temp gelijk! Met fout codes van de ketel, dat soms de retour temp hoger is dan aanvoer temp. Het duurt lang voordat de wonig op temp is. Zet ik de thermostaat op 26 dan duurt het een eeuwigheid!!

Ik kreeg het advies om de pomp langzamer te laten pompen. Na info inwinnen bij remeha, installatieberdijven en gebruiksaanwijzing ketel.

Het huis is niet groot ik heb in totaal. Het vermogen van de rad 5 stuks = 8874kw benodigde capaciteit = 8600kw = berekend.

Huis is goed geïsoleerd!

De ketel gaat inderdaad niet harder branden doordat ketel temperatuur op 60 C staat. En als het al op temperatuur is in de kamer wordt er ook minder warmte afgegeven. Vooral in een kleine installatie.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #19
Alle aanvoeren en retouren zitten op de goede plaats ?
 

Remch

  • #20
Ketel geeft waarschijnlijk foutcode E 2.

Als de radiatoren gewoon open staan, dan zal er een afwijking in een van de sensoren zijn.
 