Remeha Avanta foutcode E7 - Verwarming koud, water warm

Berendsen

  • #1
Goedenavond Allemaal,

Ik heb een Remeha Avanta CV en heb sinds gisteren het probleem dat ik alleen nog maar warm water heb en de radiatoren koud blijven.

Nu heb ik de radiatoren al ontlucht en vele malen gereset maar zonder resultaat.

De CV geeft foutcode E7 aan.

Ik kijk uit naar jullie reacties,

Mvg,
Berendsen
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #2
Google!
Even intikken E7 storing Avanta en op de site van Remeha wordt meteen wat advies gegeven.


Bij een storing aan uw Remeha avanta met code E7 kunt u eerst kijkens naar uw waterdruk van uw cv-installatie.

Uw remeha avanta geeft bij een waterdruk onder 1,2 een storin met code E7. Als uw waterdruk goed is dan kan het de pomp zijn of bedrading of de branderautomaat.

In dit geval raden u om een vakman erbij te halen!

Onze cv monteur staat voor u klaar om uw Remeha avanta te repareren
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #3
Wel warmwater maar geen verwarming?
Waarschijnlijk een verstopping in de cv installatie.
Bevroren??
 

Instalpeer

  • #4
Deze storing vandaag tegen gekomen, Bij deze ketel bleek het Remeha aanvoer filter cv kunststof artikel nr. S100032 verstopt te zitten. Deze zit in het hydroblok links.art nr. S59138. En is bereikbaar door de wartel aan de bovenzijde van het hydroblok links los te draaien.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #5
Plaats eens een foto van het gehele binnenwerk van uwe ketel wil je.