Ik heb een Remeha Avanta en sinds deze week doet ie een beetje raar. De kachel is de huiskamer deed het niet meer, dat probleem was opgelost nadat ik deze had ontlucht. Maar toen gaf de ketel ineens error E10 aan. Eén van de oorzaken volgens de handleiding kan zijn dat de ketel bijgevuld moet worden. Aangezien de druk 0 is, is dit denk ik het probleem. Ik heb zitten zoeken op internet, al meerdere stukjes over het bijvullen van de Avanta gevonden (waaronder op dit forum), maar al die foto's zien er anders uit dan wat ik onder de kap heb zitten. Kan iemand me helpen? Ik ben een totale leek en ben een beetje bang om op goed geluk maar aan wat knoppen te gaan draaien. :(

Dit zit er onder de kap:


Alvast bedankt!
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Boven de meter zit je vul aansluiting.
Draai het dopje er van af.
Neem je vulslang.
Sluit die aan op de koud water kraan.
Vul de slang met water.
Sluit hem dan aan op het kraantje boven de meter.
Open het kraantje door de achterzijde van het dopje op het draai nippeltje te zetten, draai een kwart slag.
Vul nu tot 2 bar.
Sluit de koud water kraan.
Sluit de kraan boven de meter door een kwwart slag te draaien aan de dop.
resetten en klaar
 

Xr8

  • #3
Tijdens het vullen de stekker eruit halen. Zodra de druk op 1,5 a 2 bar staat de beide kranen sluiten en de slang verwijderen. Nu de stekker weer in de wandcontactdoos. De ketel gaat nu eerst een ontluchtingsprogramma uitvoeren. Tevens dienen de beide automatische ontluchters in de ketel open te staan. Een zit links voorin de ketel. De andere boven op de pomp.

Succes.
 

Deb31

  • #4
Het heeft geholpen! Bedankt voor jullie hulp! :D
 