Remeha Avanta bijvullen help...

Cmm

  • #1
Beste Mensen,

Ik zit nu 3 maanden in mijn nieuwe huis waar ik een Remeha Avanta in heb hangen.

Nu krijg ik regelmatig de ERROR E7. Ik heb op het forum al uit kunnen vinden dat de waterdruk te laag is, dat kan ook kloppen want die is 1.1 als ik het goed heb gezien.

Nu wil ik hem dus bijvullen, ik heb in de handleiding etc gekeken, maar ik snap niet helemaal hoe omdat er al een slang gaat naar de aansluiting waar je hem normaal bijvult.

Zie ook onderstaande foto.



Ik heb dus al geprobeerd aan die zwarte knop links van de meter te draaien maar het lijkt erop dat daar geen druk op staat. En ik kan ook geen ander kraantje vinden.

Iemand ervaring met deze setup en/of tips hoe ik hem bij kan vullen?

Alvast bedankt,

Chris
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #2
De ene kant van de slang zit op een "zilveren"kraan met een rode knop, deze snapt u waarschijnlijk wel.......

de andere kant van de slang zit op een standaard vulkraan.Deze is van koper, als u bovenop dit kraantje kijkt ziet u een klein vierkantje (met als het goed is zelfs een streepje).
Dit vierkantje moet u een kwart slag draaien, om de kraan te openen.

De zilveren kraan ook open zetten met de rode hendel, en foila.....

groet
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #3
Links de kraan bovenop een kwart slag draaien met de achterkant van de dop die aan dat kettinkje hangt.

Draai dan rechts de rode hendel ook een kwart om en vul hem tot 2 bar.

succes.
 

Xr8

  • #4
De druk is 0 dus dat de ketel niet werkt kan kloppen. De zwarte knop naast de slang is van de inlaatcombinatie en zal u niet helpen.

De rode handel een kwartslag draaien, dit is de vul-aftapkraan van de installatie, deze staat nu dicht en dan open.

Met het dopje wat aan het kettinkje hangt kunt u de vul aftapkraan in de koudwater leiding openen, aan de bovenzijde van deze dop zit een passing welke op de kraan past, het klein vierkantje boven op. Als u deze ook een kwartslag draait dan gaat de boel vullen.

Trek de stekker er even uit, bij het insteken van de stekker zal de ketel een ontluchtingsprogramma gaan draaien.

Overigens mag deze kraan helemaal niet in een drinkwater leiding zitten. Deze kraan vervangen door een wasmachinekraan met ingebouwde keerklep. Op deze manier is het mogelijk dat verontreinigd cv water in uw drinkwater net komt!!!! Bij vervangen wel even het water afsluiten.
Na het vullen de slang verwijderen.

Succes.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?