Regelthermostaat Neftir turbo 32 combi

Bas1967

  • #1
Hallo,wie kan me vertellen waar de sensor(koperen uiteinde) van de regelthermostaat geplaatst moet worden.
Heb hem vervangen maar weet dus niet waar de sensor moet.


Hoop op een reactie.
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #2
Bas . deze capilair (koperen uiteinde),hoort in een buisje welke is gelast op de pijp in de cv-ketel-tevens vind je er hier ook een voor de voeler van de thermometer v/d ketel dus volg deze voeler en je vind hem vanzelf .
Mocht hij er vanaf zijn dan de voeler vast zetten tegen deze buis ( aanvoer) .succes
 

Bas1967

  • #3
Dat is de buis waaraan ook de maximaal thermostaat zit, naar het 3 weg ventiel.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #4
Dat is de buis inderdaad met 3 opgelaste buisjes.
 

Bas1967

  • #5
Okay thnx, er ontbreekt er dan een, neem aan dat ik die sensor tegen de buis kan bevestigen met trekbandjes of zo,of moet die echt in zo´n kokertje als de andere thermostaten.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #6
Het kan zoals u voorsteld dat is geen probleem, houd alleen rekening met de hoge temperatuur die de buis wordt, kan het trekbandje daar tegen?

Anders een slangklem gebruiken, let op dat het buisje van het capilair niet wordt samengedrukt anders wijkt de thermostaat daardoor af.

Vr Gr en succes ermee
 

Bas1967

  • #7
Thnx voor de info, ik zet m vast met slangklemmetjes.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #8
Trekbandjes gaan ook goed, alleen wel regelmatig controleren, gebruik
er dan minimaal 4 stuks.
Wat ook kan is dat de afgbroken buis op de bodem van de ketel ligt,
deze zet je dan vast met trekbandjes, dan kan daar de voeler gewoon
weer in, is beter voor de werking, dan zit hij indirect tegen de cv-buis
ipv er direct er tegen.
 

Bas1967

  • #9
De originele buisjes zitten er niet meer aan of bij, dus zal wat moeten improviseren, of iets van de goede diameter ertegen aan plaatsen waar de sensor in past of direct er tegenaan.
Heb de ketel gekregen en de monteur wist niet dat hij nog hergebruikt ging worden en is nogal op een grove manier gedemonteerd, hij is nu compleet gereviseerd, groot onderhoud gehad en diverse onderdelen vervangen en omgebouwd naar propaan.
Is dus weer zo goed als nieuw.
Bedankt voor jullie reacties en hulp.
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #10
Even off-topic:

Een Turbo op propaan :?: :?: :?:
 

Bas1967

  • #11
Yep indd, een turbo op propaan
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #12
Oke, eigenaardig!!
 

Bas1967

  • #13
Kom zelf uit België, en Nederlandse ketels worden hier niet goed gekeurd.
De ecomline kan door Nefit zelf omgebouwd worden naar propaan, de Turbo word door een firma in Renswoude omgebouwd.
De branderplaat(Gas verdeling of hoe dat ook mag heten) word vervangen, afregelen en klaar.
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #14
Ik weet hoe het werkt(e) met het propaanverhaal bij de Turbo, des te meer ben ik verbaasd dat het nog steeds gebeurd.

Een Turbo (op aardgas) werd in België al niet goedgekeurd, een Turbo op propaan wordt helemaal nergens goedgekeurd.

Nefit geeft zelf ook aan dat het toestel niet geschikt is voor propaan, en dat heeft mede te maken met vlam-en brandertemperaturen.

Verder ga ik er niet over uitweiden, want daar ging het topic niet over.

1 advies wil ik je nog wel meegeven:
Laat je toestel minimaal jaarlijks controleren, met name gasdrukken en staat van de brander. Als het fout gaat met propaan, gaat het goed fout.

suc6
 

Bas1967

  • #15
Thnx, i know.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #16
Hier op de Veluwe draaien er meerdere Turbo's en Ecomline's op
propaan, en daar weet Nefit gewoon van en verleend er ook service aan,
dus dat ze niet goedgekeurd worden lijkt mij onwaarschijnlijk :wink:
(toevallig afgelopen donderdag Nefit bij 1 vd toestellen gehad)
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #17
Op het laatste toestel (Ecomline )zit garantie en zal Nefit ook de service verlenen.

Op de Nefit Turbo toestellen de zijn omgebouwd naar propaan daar geeft Nefit geen garantie en service voor, het toestel is niet/nooit gekeurd en mag dus eigelijk niet branden in Nederland of daar buiten.

Op de Turbo ketel staat ook dat deze voor aardgas in gericht en niet voor andere gassoorten geschikt is, bij de nieuwere Nefit ketels die door gecertificeerde bedrijven of door Nefit zelf worden omgebouwd staat dat het toestel ook geschikt is voor een andere brandstof.

En of ze nou op de veluwe hangen of in Lutjebroek de Turbo is niet goed gekeurd voor propaan of butaan gas, omdat deze nooit ter keuring is aangeboden bij een NFB.

De turbo HR doet het overigens wel goed op Vloeibaar gas, alleen een stekkertje (witte draad) van de klixon op de retourbuis van de boiler niet aansluiten zodat het toestel niet kan pendelen bij het opwarmen van warm water.
 

Bas1967

  • #18
Zover ik weet, word de Ecomline zelf door Nefit omgebouwd naar propaan(Heb dat zelf door eenmonteur van Nefit gehoord), de turbo is een ander verhaal, daarvan brande de gasverdeler plaat of zoiets van door,en een bedrijf heeft daar een oplossing voor gevonden, Nefit geeft zelfs naam en telefoonnummer van dat bedrijf door,en veel turbo toestellen worden nog omgebouwd.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #19
Zoals ik al aangaf Nefit zelf of een gecertificeerd bedrijf bouwen de Ecomline en eqivalente toestellen om van aardgas op propaan.

Een bedrijf uit het land maakt de gasinspuitplaat zoals deze heet, in koper uitvoering geschikt voor vloeibaar gas, maar daarmee is het toestel nog steeds niet (goed)gekeurd.

En inderdaad dat nummer heeft Nefit wel aan klanten gegeven.

Zelf heb ik in de afgelopen 25 jaar heel wat Turbo HR ketels omgebouwd op vloeibaar gas, de verbranding is een stuk schoner dan van aardgas alleen de ketel diend wel goed afgesteld te worden anders is de brander zelf binnen notime defect.

Ik denk niet dat er nu nog veel turbo HR toestellen worden omgebouwd, het wordt te duur ten opzichte van de leeftijd van de ketel.
De laatste turbo zal nu z'n 14 jaar oud zijn, dan is de ketel met enkele jaren afgeschreven.
 

Bas1967

  • #20
Mijn ketel is nu ook 15 jaar, en hoeft maar een jaar of 2 mee te gaan tot we aardgas hebben.
En zoals je ook alaan gaf,elk jaar goed laten nakijken en eventueel de druk afstellen.
Het is wel zo dat het eene ding dat ik vroeg uitloopt op een complete discussie,terwijl deze forum daar niet voor is,nogmaals bedankt voor jullie reacties,en heb het gefikst.
Ngmaals Bedankt.
 