Radson Maxicom E wel warm water, geen verwarming

Wdm

  • #1
Goedemorgen,

De ketel blijft bij warmtevraag alleen interne circuit opwarmen tot max. ingestelde temperatuur.

Ik heb wel warm water.

Zou het iets met de aansturing van de driewegklep te maken hebben ?

Wie kan me helpen om preciezer te weten te komen waar het aan kan liggen ?

Bij voorbaat dank !

Verwarm nu maar met el. kacheltje en oven continu aan om toch warme kerst te hebben.

Groeten.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #2
U heeft geen druppelende ww kraan per ongeluk?
 

Wdm

  • #3
Nee, geen druppelende kraan.

Situatie vanmorgen (1e bericht was situatie gisteravond) :

Keteltemperatuur 45 graden.
Ketel slaat aan, pomp gaat lopen en watertemperatuur loopt terug naar 17 graden (maw water door verwarming). Brander gaat aan, watertemperatuur loopt langzaam op tot 35 graden, dus lijkt goed te gaan. Vervolgens gaat brander uit en weer aan en watertemperatuur loopt snel op tot 60 graden, brander ging uit bij 50 graden.
Vervolgens loopt temperatuur terug tot 45 graden. Brander weer aan en loopt door tot max. temperatuur 90 graden, terwijl max. tempknop op stand E staat (max. ca 75 graden). Brander gaat dus pas weer uit op max.
 

Klorissa

  • #4
Heb je onlangs de ketel gevuld ?Draait de pomp?
 

Wdm

  • #5
Onlangs niet de ketel bijgevuld. Hij heeft zich prima gehouden tijdens de vorstperiode. Pomp draait.
 

Chathanky

  • #6
Werkt de thermostaat wel, heb je de cv ontlucht?
 

Wdm

  • #7
De CV he b ik op alle plekken bij de ketel ontlucht. Ook bij de pompdop.
Welke thermostaat bedoelt u ?
 

Chathanky

  • #8
De kamerthermostaat.
Wat geeft het display van de ketel aan?
 

Wdm

  • #9
Kamerthermostaat doet het, want hij geeft aan dat hij warmte vraagt (met een pijl) en de ketel slaat aan zodra hij na lange tijd weer onder 80 graden komt, maar dan gaat hij direct weer naar 90 omdat hij de driewegklep op een of andere manier niet vrijgeeft richting aanvoercircuit. Display van de ketel geeft gewoon de watertemperatuur aan, dus geen foutcode of zo.
 

Chathanky

  • #10
Er zit geen 3 weg klep in deze ketel.

Het zal te maken hebben met een gebrek aan doorstoming.
Als alle radiatoren open staan blijft de pomp over zover ik dit nu kan bedenken.
Of toch lucht in de ketel. of een serviceafsluiter als die er zit is gesloten.
 

Wdm

  • #11
Sorry, maar in de technische docu en fysiek zit er wel degelijk een driewegklep/ventiel die ervoor zorgt dat ofwel alleen het warmwatercircuit wordt verwarmd bij warmwatervraag, en bij verwarmingsvraag naar de radiatoren. Zie ook technische docu par 1.1 en hoofdstuk 3 omschrijving van de werking.

Echter op een of andere manier (ofwel aansturing electrisch ofwel mechanisch ofwel anderszins) stuurt hij deze klep niet goed aan zodat hij open blijft richting aanvoer naar radiatoren. Wat ik graag zou willen weten is of iemand een idee heeft hoe ik erachter kom of het in de elektronica zit of in de mechanica of in een niet goed werkende vergrendeling. Zijn het bijv 5 V stuursignaal of modulerend naar de klep oid.
 

Chathanky

  • #12
Klopt ik had een multicom voor me en die heeft er geen. :oops:
 

Wdm

  • #13
Ok. Heb inmiddels gemeten met multimeter/scoop. Op de stekker van de klep staat 30 V wat er ook gebeurt en lijkt toch wel goed. Ik ga toch de pomp maar eens in de gaten houden. Misschien dat die wel te vroeg stilvalt.
 

Chathanky

  • #14
Heb jij geen kerst?? :mrgreen:
 

Wdm

  • #15
Mogelijk is het toch lucht. Als ik pompdop losdraai sist het maar niet van kokend water. Bedankt voor het meedenken anders was ik niet meer op pomp/lucht gekomen !
 

Chathanky

  • #16
Laat even weten of het gelukt is.
 

Wdm

  • #17
Jawel hoor, maar tussen bedrijven door moet je toch wat.

Ben blij dat er mensen zijn die deze site in de gaten houden ook tijdens deze dagen
 

Chathanky

  • #18
Tussen de bedrijven door van oproepbaar zijn is dat dit jaar geen probleem. :mrgreen:
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #19
Voor op de bewuste klep zit een (paars/Lila)maagneet-spoel,deze is in de meeste gevallen stuk in uw geval,deze kan er via een borgveer afgehaald
worden (eerst nieuwe halen. no: 2274 8714 204 007


Mocht dit niet helpen dan de gehele klep uitbouwen en vervangen,let op dit laatste is wel een lastige klus ,klep zit vast aan het frame van de achterplaat .
 

Wdm

  • #20
Het is nog steeds niet over. Vreemde is dat hij na een tijdje opeens wel doorstroomt richting aanvoer. Dan daalt temp. waardoor brander weer aangaat, maar na een minuutje vindt er geen doorstroming meer richting aanvoer plaats, want dan loopt displaytemp weer snel op en blijft aanvoerbuis lauw.
Kan het niet zijn dat ondanks ontluchten er lucht in de warmtewisselaar zit die er niet uit te krijgen is ?

Heb ca 3 mnd geleden pomp vervangen (2e in 2 jaar tijd), misschien dat nu bij de hoge watertemperaturen er lucht naar boven is komen drijven (ketel staat op zolder).

Goedenacht en bedankt voor het meedenken.

Ga morgenochtend wel weer verder en anders donderdag magneetspoel kopen en vervangen.
 